07.09.2011, 10:42 | #1 | |
Нужно ли в КМД указывать расход краски?
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253
|
||
Просмотров: 8280
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
В КМД не приводится расход краски, и нигде об этом ничего не наисано.
Однако всякий КМД имеет логическим завершением документ типа "Заказ" на изготовление, в котором нужно приводить выборку проката, в т.ч. с указанием площади окр. пов-ти и указания по поводу антикоррозионной и противопожарной (при необходиости) окраски. Это - общая толщина, тип грунта и покрытия и т.д. Площадь окраски имеется также при ТСМ в приличных КМ. Защиту опять же берут из КМ. Для справки: расход краски сильно зависит от МЕТОДА нанесения и еще хрен знает отчего. Ну и как всегда: Заказчик норовит получить ВСЕ за одни и те же деньги. Это тоже аксиома времен
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Вообще, не надо. Там даже таблицы такой нету, куда краску-замазку впихивать. Краска в смете считаться должна (видел когда-то давно ихние таблички с площадью поверхности тонны металла в зависимости от типоразмера профиля)...
Но частенько делают, т.к. многие заказчики хотят после получения КМД начать строить... А сметы, естественно, никто не составляет на халтурах. Посчитать несложно и не долго, так что проще сделать, а не доказывать неделю, что не обязан.. А в дальнейшем с этим заказчиком договариваться о деньгах с учетом всех его хотелок. Норматив на состав КМД вы не найдете. Offtop: Тяжело найти черную кошку в темной комнате... Особенно, когда ее там нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Что за дурацкая привычка искать на каждый чих норматив.
Когда договаривались про краску был разговор? Так я могу сказать - у меня 3 двутавра по 4.295 м 5 по 1.234 и 6 по 4.56 мне пожалуйста примени без остатка в балочной клетке, и ведро краски 115ПФ ещё |
|||
|
||||
Антон 1970, Просто я раньше КМД не выполнял! Делаю Сейчас в первый раз (по образцу!). Площадь окраски посчитать не сложно... просто почти за бесплатно не сильно хочется заморачиваться! А то потом еще и крайний можно остаться когда у него краски не хватит! Всем кому интересно -
Расчет площади покраски металлоконструкций : 1. Конструкции из уголка [ и I - 23м2/т 2. Лист t= 2.5-4.5мм - 24м2/т 3. Лист t >4.5мм - 19м2/т 4. Неравномерное соотношение профилей в конструкции - 23м2/т Расход дан ориентировочно. Точный расход - ГЭСН2001 табл №13 |
||||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Технологи пусть считают расход, а уж кв. метры не очень сложно посчитать
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли давать расход арматуры на армирования кирп. стен в АР? | Alexand_r | Прочее. Архитектура и строительство | 39 | 03.01.2012 09:37 |
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома | zanuda | Архитектура | 6 | 06.02.2010 02:44 |
Стремянка 10м. Нужно ли указывать откл. от прямолинейности в черт. | VMaksS79 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.06.2009 01:15 |
Нужно ли указывать "мм" при оформлении узлов | grv42 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.03.2009 13:51 |