| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.06.2013, 11:44 | #1 | |
Опирание прогонов на кирпичную стену
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 8309
|
|
||||
ООО "РУСТ" Регистрация: 06.12.2007
Челябинск
Сообщений: 98
|
Приношу извинения, не посмотрел на чертеж.
Поставьте в первую очередь опорную подушку размером 400х400 (или 380х380 - не суть), просчитайте столб на сжатие, сказалбы, что надо армировать и минимум через ряд. это помимо полнотелого кирпича М150 Навскидку...
__________________
Жизнь лучше всех - никто не завидует. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Помидор, советую выложить чертеж в виде картинки миниатюрой, чтобы сходу все могли посмотреть.
Offtop: Когда я вижу такие сообщения в общем контексте (как будто уже были сообщения до этого), у меня всегда возникает мысль, что есть какое-то место в паралелльной реальности, в которой все переписываются, а я о нем не знаю и туда попасть не могу. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
|
|||
|
||||
А по максимуму - через пол ряда? распиливать кирпичи надвое и еще туда сетку пихать?
Судя по всему - имеем "коттеджик". Навскидку - при 150-м кирпиче никакого армирования не понадобится.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 99
|
Насколько я помню из курса расчета армокаменных конструкций в институте, армирование имеет смысл при внецентренном сжатии кладки. При центральном же сжатии несущая способность армированной повышается незначительно.
Из схемы видно, что основная нагрузка будет от прогона, т.к. он скорее всего несущий. Присоединяюсь к комментатору выше - подушку под опирание прогона. И в случае чего марку кирпича увеличивать, а не вводить армирование. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 21
|
По расчету вроде бы проходит даже столб 380х380, без армирования.. (на цементном растворе правда)... Сомнения в том, что простенок будет грется и не понятно, как изменится несущая способность от этого... и от использования глиняного раствора...
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание ж/б плит перекрытия на центрально нагруженную кирпичную стену. Какая привязка? | Velkin | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 28.11.2012 19:54 |
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? | lexa89 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 10.01.2012 11:12 |
Как в SCAD моделировать опирание ЖБ плиты на кирпичную стену | Маккс | SCAD | 4 | 30.07.2011 20:40 |
Опирание деревянных балок на кирпичную стену | msv_mnv | Деревянные конструкции | 5 | 06.04.2011 16:27 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |