| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Достаточно ли несущей способности кирпичной стены 25см с оконными проемами по 2м?

Достаточно ли несущей способности кирпичной стены 25см с оконными проемами по 2м?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2016, 22:21 #1
Достаточно ли несущей способности кирпичной стены 25см с оконными проемами по 2м?
CrazyStudent
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 3

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Начал строительство двухэтажного дома. Эскиз планировки первого этажа и схемы укладки плит прикрепляю.
Толщина несущих стен планируется 250мм из обычного керамического кирпича марки М100. (крыша из металлочерепицы)
Пирог стены следующий (несущая стена 250мм / 50 мм ЭППС / 120 мм облицовочный кирпич - без воздушной прослойки)
Плиты планирую класть на армопояс (сечением 250х250 (4 продольных арматуры диаметром 10-12 мм).

Есть сомнения в прочности конструкции. Прошу ваших комментариев по следующим вопросам:

1) Достаточно ли несущей способности фасадной стены? ( на нее опираются плиты, в ней имеется два проема оконных по 2м, и один дверной - 1м)
2) Достаточно ли несущей способности внутренней несущей стены особенно на участке дверного проема? (на неё приходят плиты с двух сторон)
3) Хватит ли толщины средней стены в 25 см для опирания плит перекрытия с двух сторон?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: укладка плит.jpg
Просмотров: 151
Размер:	110.4 Кб
ID:	166155  

Просмотров: 3680
 
Непрочитано 27.02.2016, 23:43
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


по-хорошему, конечно, считать надо.
не забудьте заармировать кладочной сеткой, хотя бы ряда через 4.
в принципе ничего криминального, такие дома строят и они вполне себе хорошо стоят.
если не делать расчет, то я бы подумал в сторону смещения дверного проема в верхней стене, чтобы увеличить простенок с 69 см (кстати размеры простенков не кратны размеру кирпича 25; 51; 77; 90; ... см) до 90 см
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 23:54
#3
CrazyStudent


 
Регистрация: 27.02.2016
Ростов-на-Дону
Сообщений: 3


Считать у меня, к сожалению, образования не хватит.
Для перестраховки лучше было бы фасадную стену в полтора кирпича сделать, но тут есть проблема:
- фундамент и цоколь я уже вывел толщиной стенки 45 см. (25 см забутовка+ от 5 до 7 см ЭППС + 12см облицовка)
Теперь если делать полтора кирпича получится мин 55см (38+5+12см) (по ширине не проходит 10 см) Если свесы кирпича над цоколем делать то у облицовки максимум 2см у забутовки максимум 4 см - итого 6. А где ещё 4 взять?
На счет простенка 69мм. На эскизе не обозначил - планирую там колонну бетонную сечением 250х350мм. (вывел из фундамента 6 арматурин ф16. Когда кирпичем обложим - опалубку поставлю и залью колонну)

Последний раз редактировалось CrazyStudent, 28.02.2016 в 00:01.
CrazyStudent вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 23:59
1 | #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


нее, проще посильней заармировать этот простенок, чем всю стену толще делать
тут Вам могут сделать расчет - через сколько рядов в этом простенке уложить кладочную сетку и какого диаметра.
расчет 10-минутный, много не стоит
или без расчета возьмите d5 с ячейкой 50х50 мм и укладывайте через 2 ряда.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от CrazyStudent Посмотреть сообщение
планирую там колонну бетонную сечением 250х350мм.
с остальными местами вроде проблем нет
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 09:45
#5
CrazyStudent


 
Регистрация: 27.02.2016
Ростов-на-Дону
Сообщений: 3


Бывалые строители, уважаемые форумчане, есть ещё мнения по озвученным вопросам?
Помогите советом=)
CrazyStudent вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Достаточно ли несущей способности кирпичной стены 25см с оконными проемами по 2м?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчет несущей кирпичной стены 250мм для двухэтажного коттеджа. AspirantMK Каменные и армокаменные конструкции 37 10.04.2011 16:35
Привязка кирпичной несущей стены Коуш Архитектура 16 17.02.2011 12:51
Удлинение сущ. несущей кирпичной стены Sansob Каменные и армокаменные конструкции 1 28.02.2010 21:57
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20