27.02.2016, 22:21 | #1 | |
Достаточно ли несущей способности кирпичной стены 25см с оконными проемами по 2м?
Ростов-на-Дону
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 3680
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
по-хорошему, конечно, считать надо.
не забудьте заармировать кладочной сеткой, хотя бы ряда через 4. в принципе ничего криминального, такие дома строят и они вполне себе хорошо стоят. если не делать расчет, то я бы подумал в сторону смещения дверного проема в верхней стене, чтобы увеличить простенок с 69 см (кстати размеры простенков не кратны размеру кирпича 25; 51; 77; 90; ... см) до 90 см |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2016
Ростов-на-Дону
Сообщений: 3
|
Считать у меня, к сожалению, образования не хватит.
Для перестраховки лучше было бы фасадную стену в полтора кирпича сделать, но тут есть проблема: - фундамент и цоколь я уже вывел толщиной стенки 45 см. (25 см забутовка+ от 5 до 7 см ЭППС + 12см облицовка) Теперь если делать полтора кирпича получится мин 55см (38+5+12см) (по ширине не проходит 10 см) Если свесы кирпича над цоколем делать то у облицовки максимум 2см у забутовки максимум 4 см - итого 6. А где ещё 4 взять? На счет простенка 69мм. На эскизе не обозначил - планирую там колонну бетонную сечением 250х350мм. (вывел из фундамента 6 арматурин ф16. Когда кирпичем обложим - опалубку поставлю и залью колонну) Последний раз редактировалось CrazyStudent, 28.02.2016 в 00:01. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
нее, проще посильней заармировать этот простенок, чем всю стену толще делать
тут Вам могут сделать расчет - через сколько рядов в этом простенке уложить кладочную сетку и какого диаметра. расчет 10-минутный, много не стоит или без расчета возьмите d5 с ячейкой 50х50 мм и укладывайте через 2 ряда. ----- добавлено через ~11 мин. ----- с остальными местами вроде проблем нет |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Расчет несущей кирпичной стены 250мм для двухэтажного коттеджа. | AspirantMK | Каменные и армокаменные конструкции | 37 | 10.04.2011 16:35 |
Привязка кирпичной несущей стены | Коуш | Архитектура | 16 | 17.02.2011 12:51 |
Удлинение сущ. несущей кирпичной стены | Sansob | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 28.02.2010 21:57 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |