Коллеги, привет.
Был сегодня на одном объекте, Заказчик своими силами построил навес и потом пригласил меня для дачи консультаций по конструкции свежепостроенного навеса. Показал мне его и спросил: - "ну как? все нормально? может какие недочеты есть?". Я плавно соскользнул с темы дачи каких-либо консультаций, так как у меня почему-то волосы на холке зашевелились... Может я неправ? Кто сможет оценить "красоту игры?".
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.jpg
Просмотров: 898
Размер:	826.3 Кб
ID:	193496

__________________
Ничто так не сближает как разногласия...
Просмотров: 6760
 
Непрочитано 13.09.2017, 01:03
#21
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Уголковая ферма на 6 м для 2 снегового только. На третий уже не потянет.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 02:50
#22
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вместо швеллера 16 должно быть порядка двутавра 40Б1-50Б1

Вы бы видели лицо тех, кто этот навес собирал....
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 10:50
| 1 #23
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Уголковая ферма на 6 м для 2 снегового только. На третий уже не потянет.
То, что на фото, как ферму считать нельзя, может составная балка, условно. Ферма состоит из стержней, а в стержне длина должна быть много больше размеров сечения, тут же длина раскосов соизмерима с размером их сечения.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 11:28
#24
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Ледяной дождь или ураган типа "Ирма" - и капец.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 11:30
#25
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Ледяной дождь или ураган типа "Ирма" - и капец.
Наверное, достаточно средненького снегопада.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 13:00
| 1 #26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


affandy, по весне не забудь отписаться.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 19:37
#27
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вместо швеллера 16 должно быть порядка двутавра 40Б1-50Б1. А уголки могут и пройти. Надо считать. Хотя вряд ли.
у меня 40 швеллер прошел, нагрузка порядка 2т/м на балку. Но сути не меняет по нормам навернуться должно, но я не удивлюсь если 10лет простоит и ничего не будет, снега мало будет+какя то совместная работа конструкций которую мы так или иначе не учитываем. Не там грузовая площадь на балку 6х8 все-таки судя по фото, даже 33 швеллеров тогда достаточно, но не 16 однозначно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2017, 20:21
#28
affandy

Проекты, экспертиза, технадзор
 
Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение

Вы бы видели лицо тех, кто этот навес собирал....
Я видел...
__________________
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 21:21
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Надо снаружи здания добавить оттяжки, тогда балки и прогоны будут работать как жесткие нити и всё пройдёт с большим запасом .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2017, 22:23
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


да обетонировать все нафиг и забыть
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2017, 22:45
#31
affandy

Проекты, экспертиза, технадзор
 
Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
да обетонировать все нафиг и забыть
__________________
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 23:51
#32
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Считать научитесь! Рухнет, восстановим - все равно в 4 раза дешевле будет, чем строить по вашим нормам!!!
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2018, 12:17
#33
affandy

Проекты, экспертиза, технадзор
 
Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
affandy, по весне не забудь отписаться.
Устоял... но чистили постоянно...
__________________
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2018, 16:28
#34
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Жаль...
mavik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как долго простоит этот навес?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли? swell{d} Конструкции зданий и сооружений 43 15.10.2014 12:22
Навес над входной площадкой во встроенное нежилое помещение AntonyM Архитектура 19 29.07.2013 11:45
Навес. Нужен совет. Нипелина Конструкции зданий и сооружений 17 16.01.2012 17:32
Теневой навес на территории детского сада slimmy Архитектура 15 26.01.2011 09:27
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) Baires Основания и фундаменты 29 26.06.2007 17:26