Почему Большая нагрузка на фундамент от колонны.. в чем дело ?
andreyberkov666
 
Регистрация: 28.10.2013
Сообщений: 33

подскажите.. выдает нагрузку на фундамент 1600т. здание 4-х этажное.. перекрытие 160мм.. пролет 9м на 6м.. ?? такое реально??? полезная нагрузка 500кг...

----- добавлено через 57 сек. -----
каркас здания рамный(балки, колонны)
Просмотров: 3099
 
Непрочитано 12.02.2014, 16:42
#2
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


проверьте плотность материалов.тяжело судить без схемы.но на первый взгляд в разы больше чем нужно.это все колонны так себя ведут или одна?

Последний раз редактировалось cosoFF, 12.02.2014 в 16:48.
cosoFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 16:53
#3
andreyberkov666


 
Регистрация: 28.10.2013
Сообщений: 33


плотность 2.5 т/м3 .. ведет одна по центру.. по углам 100т. по периметру от 200-800, а в центре одна колонна выдает на фундамент 1600т..
andreyberkov666 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 16:53
#4
hoochie


 
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84


Ну так умножьте вашу полезную нагрузку на грузовуюплощадь и кол-во этажей. Приплюсуйте собственный вес конструкций.
В результате получите нагрузку на фундамент.
В чём проблема то?
hoochie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 09:16
#5
andreyberkov666


 
Регистрация: 28.10.2013
Сообщений: 33


вообщем я так и сделал, и должно получиться гдето 400-500 т.. А мономах выдает 1600т.... что нетак?
andreyberkov666 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 10:13
#6
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Дурацкий вопрос задам... Не пинайте, если чо... Точно тонны? Не килоньютоны?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 10:51
#7
ingeneer73


 
Регистрация: 09.10.2013
Сообщений: 55


Посмотрите еще перемещения элементов. Если они очень запредельные то, что то напутано в схеме и идет не правильное распределение нагрузки по элементам!
ingeneer73 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Почему Большая нагрузка на фундамент от колонны.. в чем дело ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как объяснить: жесткое или шарнирное закрепление колонны в фундамент dik-son Основания и фундаменты 101 11.01.2019 10:22
Жесткое опирание колонны на фундамент. Нужна ли подливка из бетона(раствора)? Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 14 13.11.2014 10:05
Почему СКАД неправильно проверяет колонны при внецетренном сжатии? Двоешник SCAD 9 18.10.2012 10:00
фундамент стойки под трубопровод налетел на фундамент колонны этажерки pazzle Основания и фундаменты 2 15.05.2012 13:00