| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
|
Разработчик
как то уже давно какой то строительный НИИ доказал, что обычные плиты перекрытия, заводимые в каменную кладку, работают как частично закрепленные (особенно на нижних этажах) поэтому их необходимо расчитывать на небольшой опорный момент (вроде была цифра примерно в 0.3 пролетного момента) примечательно, что при этом расчетый пролетный момент по прежнему должен оставаться 1/8ql2, т.к. та же плита может оказаться в конструкции без защемления к чему я это все? к тому, что нельзя полагать шарнир в каменной кладке никогда professor_off на самом деле в консольной балке упругость/жесткость заделки не играет роли. если вы не рассматриваете объемное НДС в области опирания (ну это уже наука) Gelezmen главную роль играет все таки глубина заделки. чем глубже, тем больше площадь опирания и меньше опорные усилия, тем более простое НДС имеет место. вот почему то никто не говорит о том, что для жб балки огромное значение имеет анкровка арматуры в зоне опирания. иначе предельные напряжения в арматуре нельзя принимать равными Rs
__________________
Nobody's perfect |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
professor_off
Цитата:
AndyWasHere Цитата:
А по поводу 0.3 уже приводил цитату из нормативного документа в другой теме, но повторю здесь. Еврокод 2: 5.4.2.1.2 В монолитных конструкциях, даже когда при проектировании предполагается шарнирное опирание, сечение должно быть спроектировано на изгибающий момент происходящий от частичного защемления как минимум 25% от максимального изгибающего момента в пролете. Касается монолитных, но можете и при заделке в кирпичную кладку поставить опорную арматуру на четверть пролетного момента и будет вам шастье в виде КСС Этот самый коэффициент упругости или податливости заделки для кирпичной кладки вы никогда не вычислите и никто не рискнет внести его в нормативный документ - слишком много параметров на него влияют и слишком велик разброс их значений в зависимости от технологии строительства, применяемых материалов, выпитого каменщиком и т.п. к чему я это все? к тому, что нельзя полагать для балки заделку в каменной кладке никогда
__________________
ZZH |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Цитата:
Арматуру то можна поставить, но ее надо еще и включить в работу -должна обеспечиватся необходимая длина анкеровки верхней арматуры Тогда вопрос-какое сечение принимать расчетным по грани стены или на каком-то расстоянии от грани. Как в Еврокоде решается анкеровка верхней арматуры шарнирно опертых балок именно на кирпичные стены или данный пункт относится только к полностью монолитным конструкциям Цитата:
"7.186. При расчете кладки на смятие в опорных сечениях перемычку следует рассчитывать как заделанную на опорах по п. [6.44] при соблюдении условия М/а<N, (97) где М - изгибающий момент в перемычке в зоне заделки; N - усилие защемления опоры перемычки, действующее по контакту с кладкой над опорой перемычки, от веса кладки и других вертикальных нагрузок; а - глубина заделки перемычки. Примечание. При определении усилия N допускается включать вес кладки и нагрузки от перекрытий за пределами опоры перемычки, ограниченный углом 40° от вертикали." |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
>Разработчик
То, что наличие надопорной арматуры при шарнирном опирании на кирпичную стену необходимо вроде понятно и на какой момент ее считать тоже понятно. Но на сколько выводить ее на плиту(по нашей литературе и бусурманской)? В справочниках и литературе вроде при толщине плиты более 80 мм на 1/10 пролета при менее на 1/5 пролета. Файл из Глышева вложил. [ATTACH]1187171707.GIF[/ATTACH] |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
taras
Цитата:
Цитата:
gad Цитата:
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
>Разработчик
Понимаю, что сейчас задам вопрос совершенно не в ключе данной ветки. Но очень интересно - на сколько отличается методика расчета каменных и армокаменных конструкций Еврокода от СНиП'а? А то неоднократно на этом формуме встречал замечания о том, что наш СНиП по каменным и армокаменным подходит для 5-7 этажных домов ну и прочие не очень лестные слова (а это не очень приятно и расстраивает). Заранее спасибо. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Металлическая консоль в каменной кладке, сделать можно и не задаваясь вопросами размера завода балки, я когда работал в "Лифтпроекте" такие узлы всегда делались путем пробивки кирпичной кладки насквозь, обрамление отверстия с двух сторон, потом подушка, на нее балка с приваренными уголками (страховка на случай сдвига) и потом отверстие спокойно замоноличивалось раствором класса не ниже использованного в кладке.....
PS: Узел типовой и применялся повсеместно
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Кхм, а я про наружные стены и не говорил...Лифтпроект ведь, мне наружной стены шахты лифта не попадалось ни разу А если в наружных, то толщина кирпичной кладки нормировалась не только из-за нагрузок, но и исходя из теплорасчета если я ничего не путаю, и уменьшение толщины приводит к смещению точки росы и промерзание кладки неизбежно, так что не надо коллега на личности переходить.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||