| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Ошибка в Мономахе 4.0

Ошибка в Мономахе 4.0

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2008, 23:14 #1
Ошибка в Мономахе 4.0
[email protected]
 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 4

Я считаю монолитное 16-этажное здание в программе Мономах. Программа сделала расчет всего здания, пытаюсь сделать МКЭ расчет, появляется 10 ошибок. Все ошибки звучат одинаково: "Некоторые КЭ стены ... не лежат в плоскости стены. Обратите внимание на точность примыкания соседних элементов". 9-ть ошибок находятся на двух верхних этажах, контур стен которых отличается от контура стен нижних этажей. Не знаю как исправить ошибки Пробовала уже и стены удлинять, и балки ложить, ничего не помогает. Я еще плохо знаю программу, начала изучать для диплома... Может кто поможет?
Просмотров: 8184
 
Непрочитано 07.04.2008, 23:32
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Скиньте схему,посмотрим
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2008, 23:47
#3
GlebbI4

проектирование, обследование
 
Регистрация: 22.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 115
<phrase 1=


Попробуйте в опциях МКЭ расчета выставить в "Допустимые погрешности" отклонения по 10 см - 0.1 м, если расчет пройдет попробуйте увеличить точность - 0.01 и т.д. Для диплома 0.1 м в самый раз.
__________________
Мосты важнее, чем дома, они более святы, чем церкви, ибо сильнее объединяют.. ..они возводятся именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей, они долговечнее других строений и никогда не служат какой-то скрытой или злой цели..
GlebbI4 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 20:13
#4
[email protected]


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 4


Спасибо всем большое за помощь, у меня все получилось Изменила допустимые погрешности и все пошло. Рада безмерно ))) Огромное спасибо!!!!!!
listok2474@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2008, 18:20
#5
kavaev


 
Регистрация: 23.04.2008
Сообщений: 2


Уважаемые форумчане!
У меня вопрос по работе в программе. В Мономахе 4.0 надо задать несущую стену по радиусу 3 метра (в плане - круг). С помощью полярной сети, с шагом по длине окружности 0,1 м по точкам сети задаю стену. При расчете этажа расчет проходит, а при расчете всего здания (16-ти этажный дом) - не проходит, т.к стена воспринимается как отдельные прямые вертикальные участки стен. Ошибка - превышен процент армирования.
Как в мономахе задать цельную круглую стену?
kavaev вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2008, 20:00
#6
engineer+

инженер
 
Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от kavaev Посмотреть сообщение
Как в мономахе задать цельную круглую стену?
Никак. В принципе, вы все делаете верно - криволинейная (в архитектуре) стена в Мономахе задается отдельными прямолинейными участками, только с шагом 0,1 м, имхо, переборщили - задайте поболее. Предустановленный по умолчанию максимальный процент армирования можно изменить - в Мономахе 4.2 это делается на вкладке меню "Сервис">"Эксперт..."
engineer+ вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2008, 23:18
#7
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,772


kavaev, а вот дублировать темы незачем.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 09:35
#8
kavaev


 
Регистрация: 23.04.2008
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от engineer+ Посмотреть сообщение
Никак. В принципе, вы все делаете верно - криволинейная (в архитектуре) стена в Мономахе задается отдельными прямолинейными участками, только с шагом 0,1 м, имхо, переборщили - задайте поболее. Предустановленный по умолчанию максимальный процент армирования можно изменить - в Мономахе 4.2 это делается на вкладке меню "Сервис">"Эксперт..."
Увеличил процент армирования и по армированию расчет прошел, но теперь программа не может посчитать фундамент под этими стенами...
Файл с расчотом прилагаю.
Вложения
Тип файла: rar расчет 16 эт. дома.rar (92.9 Кб, 204 просмотров)
kavaev вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 21:18
#9
engineer+

инженер
 
Регистрация: 30.09.2007
Сообщений: 183


Воистину, Мономах велик!!! По существу вопроса - если не хотите задавать фундаментную плиту, то уберите заданные фундаменты под стены. На этапе предварительного расчета программа подберет их сама (исключительно для предварительного определения объемов).
engineer+ вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2008, 16:45
#10
margo1205
Guest


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 8


спасибо всем!!!!!!!!!!!!!!!!!если бы не этот форум я бы вырвала на своей голове все волосы, атеперь у меня все получилось!
margo1205 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 15:12 Мономах 4.0.
#11
Кулинич


 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 1


Расчитываю 3-х этажный каркасный домик. Стены задал перегородками
Сборные плиты и нагрузки на них -линейной нагрузкой.
Пролеты двухпролетной балки 4.3м+4.9м. Нагрузка от стен 2.6т/м + 3.1т/м
линейная от перекрытия. После МКЭ расчета и экспорта, в модуле Балка, арматура на опоре 31см2 в верхней зоне. Это грубо 7 шт d=25. Что бы это значило?
Когда просто создаю балку, задаю ту же нагрузку выходит в два! раза меньше. Помогите понять причину..
Кулинич вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2013, 12:31 Невозможно разбить на КЭ плиту 2.1 Обратите внимание на точность примыкания соседних элементов
#12
Ден4ик


 
Регистрация: 13.11.2013
Сообщений: 7


При МКЭ расчете выдает ошибку: "Невозможно разбить на КЭ плиту 2.1 Обратите внимание на точность примыкания соседних элементов" и указывает на плиту, в чем может быть ошибка?
Ден4ик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Ошибка в Мономахе 4.0

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фатальная ошибка во время работы bsn AutoCAD 17 08.06.2011 15:17
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Ошибка в программе "Арбат 5.1.0.1 ?! Renjik Прочее. Программное обеспечение 16 28.03.2007 11:12
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 FRANC Мономах 5 02.04.2006 22:12