| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Количество воздушных прослоек в многослойной стене

Количество воздушных прослоек в многослойной стене

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.06.2014, 15:55 #1
Количество воздушных прослоек в многослойной стене
WoodyD
 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 13

Вопрос в следующем: есть многослойная стена монолитного дома, состав стены: кирпичная кладка облицовочным силикатным полуторным 120 мм --> воздушная прослойка 10 мм --> пенополистирол 100 мм --> газосиликатные блоки на растворе 400 мм. Со слов директора по строительству воздушных прослоек должно быть ДВЕ - вокруг пенополистирола. Как мне доказать обратное, или может подтвердить его версию?
Просмотров: 2893
 
Непрочитано 17.06.2014, 17:23
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


В данном пироге может быть и 0 воздушных прослоек. Тогда работает вся толщина стены. А если ППС "высит" в воздухе то функцию теплоизолятора уже не выполняет или выполняет ограниченно.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 19:45
#3
WoodyD


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 13


Может какие-то ссылки на это есть или аргументы, просто это надо ему доказать, а так сейчас это просто фраза..
WoodyD вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 03:03
#4
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Цитата:
Сообщение от WoodyD Посмотреть сообщение
Может какие-то ссылки на это есть или аргументы
ГОСТ 54851-2011
4.4.4 При наличии в ограждающей конструкции прослойки, вентилируемой наружным воздухом:
а) слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и наружной поверхностью, в теплотехническом расчете не учитывают;
Emma вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 06:17
#5
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Прослойка между кирпичом и пенополистирол в любом случае нужна т.к. выполняет две функции. Во первых это прослойка выполняет роль рихтовочного зазора. Пенополистирол невозможно идеально равно закрепить на газосиликатных блоках, который имеет свои отклонения в размерах по факту до 3-4 миллиметров+кривые руки строителей. Допустимые отклонения в размерах указаны у любого производителя блоков. Во вторых из за температурных перепадов(суточных +сезонных) наружная кирпичная кладка будет деформироваться. Данные деформации как правило воспринимают углы кладки и деформационные швы в лицевой кладке. Чтобы нагрузка не передавалась на внутренний слой как раз и устраивают зазор.
Касательно второго зазора- не нужен он. Подробнее можете посмотреть в "Альбом типовых решений - конструкций энергоэф. наружных стен с облицовкой кирпичом толщиной 120 мм Цнииск"
Makson вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 08:25
#6
WoodyD


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 13


Спасибо
WoodyD вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Количество воздушных прослоек в многослойной стене

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 679 01.12.2023 08:48
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Балкон в многослойной стене Beart Конструкции зданий и сооружений 37 13.02.2012 13:22
Устройство оконного проема в многослойной кирпичной стене RUS_095 Каменные и армокаменные конструкции 6 13.02.2011 20:11