Ну так отдайте работу тому, кто понял. Как говорится; "Не можешь ... - не мучай ..." (с).
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 93
|
Подскажите, вентиляционные оборудуются потолочными приточными и вытяжными установками, какие пожароопасные вещества могут содержать эти установки или может есть какие то пособия чтоб можно было рассчитать данное помещение. Если кто делал расчет вентиляционных, ИТП, электрощитовых и может поделиться примером расчета буду благодарен.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Скажите эксперт ссылался на п5.1.2 СП4. Относится ли помещение кухни,электрощит. итп , вентиляционные к помещениям производственного назначения может эксперт не прав. Последний раз редактировалось Pavel86, 12.12.2015 в 15:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176
|
Кухня жилого дома или квартиры не категорируется, а если у вас к примеру горячий или холодный цех на кухне ресторана, то это уже считается производственным помещением и нужно определить категорию
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108
|
У нас на объекте поликлиники, венткамеры притока в подвале принимали Д, вытяжную венткамеру и венткамеру дымоудоления на чердаке принимали В3. В подвали были помещения категорий В3 (материальная), автоклавная (В3), электрощитовая (В4), комната временного хранения медотходов (В4).
Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 17.12.2015 в 11:22. |
|||
|
||||
инженер СППЗ Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71
|
Цитата:
2. Расчет категорий окрасочных камер ведется с учетом аварийной вентиляции, которая в обязательном порядке должна быть предусмотрена проектной документацией для данного оборудования с выделением паров. 3. Категория участка сушки скорее всего также не будет Д, так красятся не только железо, но и бампера. К Д относятся участки с нагрузкой менее 1МДж/м2. Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с расчетом категории помещений по взывопожарной и пожарной опасности | Мишастик | Металлические конструкции | 2 | 07.02.2014 19:44 |
Кто должен устанавливать категорийность здания? | Елена Нагорнечных | Архитектура | 31 | 09.06.2012 20:23 |
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. | Chumazik | Пожарная безопасность | 5 | 07.03.2012 15:50 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |