| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.12.2013, 16:47 | #1 | |
В какой программе учитывается бимомент?
конструктор
Уфа - Москва
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 226
|
||
Просмотров: 25701
|
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
http://dwg.ru/dnl/5702
(я нигде не увидел данные где был бы бимомент, и в отчетах всегда пишут "Без учета пластики"). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Спасибо за ссылку.
Но новый СП же требует считать именно по этой формуле, получается SCAD не считает по новому СП, насчет остальных программ не знаю. Как на это смотрит экспертиза?
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Многие считают, что учет бимомента в том виде, в каком он прописан в СП - некая несуразица. См. комментарии скадовцев: http://www.scadgroup.com/SNiP/Bimoment.pdf.
Выход - проектировать, как и раньше, снимая кручение конструктивными мерами. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Итого пришли к выводу, что экспертиза может предъявить законное требование, и не принять расчет в SCAD т.к. он не соответствует СП 16.13330 и необходимо воспользоваться другими программами, ну если это просто балка еще вроде можно как-то ее вручную посчитать.
А Лира и Robot тоже не учитывают бимомент?
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397
|
forass
Цитата:
bahil Цитата:
DDlis Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
http://members.ziggo.nl/wolsink/
в 3д части проверка по сп - самая надежная - сам сп http://myooo.ru/content/view/172/95/ Цитата:
Свободного кручения как ни странно почти не бывает в реальных конструкциях. А стесненное сильно меняет картину напряжений (и в ряде пособий у учебников типа Троицкого по расчету этажерок есть рекомендации как его учитывать в частности для крайних балок) Естественно наличие программы - плюс. |
|||
|
||||
На сегодняшний день СП16 не входит в перечень национальных стандартов, обязательных к применению (не утвержден соответствующим распоряжением Правительства) и является документов добровольного применения.
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В какой программе Autodesk можно нарисовать линейный календарный график? | Alan2013 | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 04.09.2013 10:59 |
В какой программе можно строить горизонтали... | alexroot | Прочее. Программное обеспечение | 35 | 22.09.2011 12:13 |
Анализ обтекания здания ветровым потоком. В какой программе это сделано? | depak | Расчетные программы | 13 | 07.01.2009 23:53 |
В какой программе можно рассчитать траекторию полета | tolik777 | Разное | 8 | 30.11.2008 21:30 |
В какой программе можно посчитать взаимное влияние фундаментов? | Kupec | Расчетные программы | 11 | 17.07.2008 17:44 |