09.02.2017, 16:52 | #1 | |
Как усиливать при нарушении анкеровки?
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
||
Просмотров: 1750
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
https://dwg.ru/dnl/11966 там же и методы усиления Последний раз редактировалось wvovanw, 09.02.2017 в 20:22. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Похоже что коррозия продольной арматуры.
Отбить отслаивающиеся участки бетона, удалить продукты коррозии механически и химически, определить серию и тип плиты /преднапряг или нет, количество рабочей арматуры/, физ-мех характеристики бетона, оценить остаточную несущую способность, затем, при достаточной НС восстановить защитный слой бетона, в противном случае усилить. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Пролет плиты 8.8 метров.
Армирования обнаружено в середине пролета, на опоре неизвестно сколько арматуры. В ТЗК серию плиты не подписали... Так же написали что это трещины из-за перегруза. Обнаруженного армирования достаточно (там где нет дефектов). А из методов усиления только подвод снизу двутавров меня устраивает. Но сомневаюсь что я слишком с запасом... Посоветуйте решений. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Offtop: Просто у меня последнее время черная полоса объектов, уже пальцем тыкают "Манагеры" типа я запасы большие даю.
Из пред идущих: В мон. плите по мет. балкам сделали отверстия в плитах и построили перегородки, по расчету перегруз в 1.5-6 раз, а все стоит. Заказчик отдал в стороннюю фирму. Сразу ярлык некомпетентности не 4 месяца. И в этот промежуток в 4 месяца еще пара трешовых объектов где уже свои пальцем тыкали... 4 месяца прошло, все подтвердилось, а манагеры все равно мозг делают. Они уже во вкус вошли... Вот и приходится аккуратно действовать... А треш все идет и не кончается. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка гладкой арматуры по сегодняшним нормам сильно больше анкеровки анкерных болтов | s7onoff | Железобетонные конструкции | 31 | 25.07.2016 17:40 |
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? | eilukha | Основания и фундаменты | 6 | 15.06.2016 11:48 |
Как учесть сейсмический коэффициент условий работы Мкр при назначении длины анкеровки арматуры в железобетоне? | Nick Kononenko | Железобетонные конструкции | 2 | 25.01.2016 21:28 |
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? | UnAtom | Железобетонные конструкции | 3 | 16.12.2010 22:46 |
Длина анкеровки по СП | AlfF1 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.02.2006 21:35 |