Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усиливать при нарушении анкеровки?

Как усиливать при нарушении анкеровки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2017, 16:52 #1
Как усиливать при нарушении анкеровки?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833

Не ясно чем вызвана трещина в ребристой плите.
На опоре продольная трещина.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 193
Размер:	97.4 Кб
ID:	183384  

Просмотров: 1750
 
Непрочитано 09.02.2017, 17:17
| 1 #2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А почему не коррозией?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 19:14
#3
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


проблема в том что на объекте я не был...
Только одно фото

Чем это вызвано вопрос второстепенный.
Что с этим делать?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 19:53
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Что с этим делать?
- менять плиту или подводить под неё новую балку.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 20:17
1 | #5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Не ясно чем вызвана трещина в ребристой плите.
На опоре продольная трещина.
https://dwg.ru/dnl/4479
https://dwg.ru/dnl/11966
там же и методы усиления
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 108
Размер:	366.0 Кб
ID:	183393  

Последний раз редактировалось wvovanw, 09.02.2017 в 20:22.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2017, 20:28
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А почему не коррозией?
Похоже что коррозия продольной арматуры.
Отбить отслаивающиеся участки бетона, удалить продукты коррозии механически и химически, определить серию и тип плиты /преднапряг или нет, количество рабочей арматуры/, физ-мех характеристики бетона, оценить остаточную несущую способность, затем, при достаточной НС восстановить защитный слой бетона, в противном случае усилить.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 12:16
#7
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Пролет плиты 8.8 метров.
Армирования обнаружено в середине пролета, на опоре неизвестно сколько арматуры.
В ТЗК серию плиты не подписали... Так же написали что это трещины из-за перегруза.
Обнаруженного армирования достаточно (там где нет дефектов).

А из методов усиления только подвод снизу двутавров меня устраивает. Но сомневаюсь что я слишком с запасом...
Посоветуйте решений.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 12:20
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
с запасом...
- что? Обнулить несущую способность плиты стесняетесь? До включения в работу подводимой балки плита протрещится до нулевой несущей способности.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2017, 12:28
#9
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Offtop: Просто у меня последнее время черная полоса объектов, уже пальцем тыкают "Манагеры" типа я запасы большие даю.
Из пред идущих: В мон. плите по мет. балкам сделали отверстия в плитах и построили перегородки, по расчету перегруз в 1.5-6 раз, а все стоит. Заказчик отдал в стороннюю фирму. Сразу ярлык некомпетентности не 4 месяца. И в этот промежуток в 4 месяца еще пара трешовых объектов где уже свои пальцем тыкали...
4 месяца прошло, все подтвердилось, а манагеры все равно мозг делают. Они уже во вкус вошли...
Вот и приходится аккуратно действовать...
А треш все идет и не кончается.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2017, 12:38
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
пальцем тыкают "Манагеры"
- дальше можно не говорить .
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
а все стоит
- чудеса, но у нас нормы только в руководство.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2017, 00:12
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Посоветуйте решений.
1. дайте больше фоток. непонятно где по длине выявлены повреждения. Сколько панелей повреждено?
2. увеличиваются ли нагрузки на перекрытие /ремонт/реконструкция?
3. достаточно ли информации чтобы установить серию и тип панели?
v.psk на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усиливать при нарушении анкеровки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка гладкой арматуры по сегодняшним нормам сильно больше анкеровки анкерных болтов s7onoff Железобетонные конструкции 31 25.07.2016 17:40
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Как учесть сейсмический коэффициент условий работы Мкр при назначении длины анкеровки арматуры в железобетоне? Nick Kononenko Железобетонные конструкции 2 25.01.2016 21:28
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? UnAtom Железобетонные конструкции 3 16.12.2010 22:46
Длина анкеровки по СП AlfF1 Прочее. Архитектура и строительство 6 06.02.2006 21:35