| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.02.2017, 23:47 | #1 | |
Вопрос по правильности армирования ж/б колонны по результатам расчетаиз Lira
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 4733
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
в сечении, над плитой 1 этажа требуется d22 арматура, а у Вас выпуск d20. правый красный стержень можно не загибать, левый заводить за вертикальную грань колонны на длину анкеровки/перехлеста |
|||
|
||||
1. Если вопрос жесткой экономии материалов не стоит, то ставьте все из 25 диаметра и не мучайтесь вопросами
2. Выпуски лучше поменять на 20 диаметр, в зоне перекрытия на отм. +4,500 нужно ставить доп стержни(добор до 22 диаметра), либо тянуть с 1-го этажа 22 диаметр, либо см. пункт 1 3. на отметке 8,500 анкеровка возможна несколькими способами:а) как у вас, но внутренний стержень не надо загибать б) сделать стержни в колонне прямые и доставить Г-образный стержень
__________________
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта. |
||||
|
||||
Цитата:
зависит от соотношения М/N, т.е. эксцентриситета.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33
|
Цитата:
По поводу d22: у меня этот диаметр требуется в сечении над первым этажом, т.е. нужно и выпуски из первого этажа делать из d22? Я то считала, что раз внизу плиты по расчету d20, то можно их поставить на 1 этаже, а на 2 этаже поставить d25, которые перекроют d22... И поясните, почему правый стержень можно не загибать? Длину анкеровки для левого стержня считать не от низа балки, т.е. р.ш. , а именно от грани колонны рядом с правым стержнем? ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
2. Вообще допускается делать разными выпуски из фундамента, так как сделала я? Или есть жесткое правило, что делать так нельзя? Почему в зоне перекрытия нужно ставить 22? До перекрытия требуется 20, я и ставлю. Выше перекрытия , где требуется 22, я ставлю 25. 3.Почему внутренний стержень не нужно загибать? А Г - образный , как считать анкеровку? На моём примере, если арматура колонны 25, и ещё нужно заанкерить в балку высотой 400 мм? ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
но, бывает, что строителей или технадзор это напрягает - как так, в колонне d20, а выпуски d16?? еще один нюанс - это унификация, бывает проще привезти на стройку арматуру одного диаметра, чем несколько разных. 2. выше перекрытия требуется d22, эту арматуру Вы должны завести за сечение, в котором она требуется, на длину анкеровки. Иначе получается, что в сечении над плитой верхних стержней (d22) еще как бы нет, а есть только выпуски из нижней колонны (d20). Поэтому Maikll и говорит, что в этом месте нужно к 4d20 дополнительно поставить стержни, чтобы в сумме набрать площадь 4d22. 3. в верхнем сечении колонны большие диаметры арматуры требуются из-за большого момента, передающегося колонне перекрытием. Момент этот растягивает наружный (левый) стержень, поэтому нужно обеспечить его анкеровку (например, загибом); правый стержень тут вообще не работает, поэтому загибать его не обязательно. Длина анкеровки нужно обеспечить не только за рабочий шов, но и за расчетное сечение плиты, в котором действует максимальный момент, а это правая вертикальная грань колонны. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 33
|
Цитата:
2.Теперь с d22 поняла, она у меня начинается с отм верха плиты, ниже плиты диаметр меньше, а d22 я должна заанкерить за зону , где эта арматура действует, т.е. ниже верха (?) плиты на длину анкеровки. Я поставлю на всем первом этаже d22, но для себя хочу уяснить , если вдруг анкерить в моей ситуации d22, то я должна завести ее на длину анкеровки ниже верха отм. плиты , или ниже низа отм плиты? Величина анкеровки 40 d сгодится? 3. Я считала раньше, что надо верхнюю арматуру анкерить по варианту 2, выходит нужно по варианту 1 ? Показала на картинках. И кстати, длина анкеровки в 40d сгодится? ( Наверное буду все 4 стержня вверху анкерить, мало ли строители напутают чего...) |
|||
|
||||
Цитата:
Поэтому и получается, что в худшем случае надо анкеровать арматуру стойки в ригеле, а арматуру ригеля - в стойке да еще и отчет lан вести от крайних сечений узла. И если можно экстраполировать эти выкладки на стык плиты и колонны, то я не представляю, как в реальности выполнить анкеровку арматуры плиты.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по габаритам 15 м колонны | Alekceich | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 04.02.2024 14:58 |
Вопрос по конструированию безбалочных перекрытий и капителей | Geter | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 15.02.2017 20:59 |
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ? | Tyhig | Металлические конструкции | 16 | 21.09.2016 15:44 |
Вопрос по стыкованию колонны | Sutter | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 09.11.2010 19:58 |