| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.02.2017, 21:44 | #1 | |
Армирование плиты толщиной 900-1000мм
Регистрация: 12.02.2017
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 3356
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
- шаг арматуры принимайте такой, чтобы был обеспечен пролив конструкции бс / как правило не менее 70мм./
- армирование средней части для таких толщин думаю необязательно - почему получилась такая толщина? тем более плита а вклад от собственного веса существенный. |
|||
|
||||
Толстые плиты заливаются с горизонтальным швом бетонирования. Соответственно, на некоторое время производства работ плита половинной толщины может получить растянутую зону на месте будущего центра сечения.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
чтобы не перегрелась при гидратации цемента в толще?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Да. Тепловыделение при гидратации такое, что внутренними напряжениями может порвать ненабравшую прочность конструкцию.
У нас трояки на объекте хотели "оптимизировать" процесс бетонирования, и плиту основания толщиной 4.5 метра лить не в три яруса, а в два. Трещины по поверхности первого уложенного яруса были в палец толщиной. По журналам ухода за бетоном посмотрели: температура в нижней и средней зоне бетона поднималась до +55 градусов, а на поверхности днём разогревалась до +20, а ночью до +5 опускалась. По температурному расчёту получилось, что из-за разницы температур всё это трещало. Выдали им предписание: либо бетонируйте по проекту (толщина ярусов бетонирования не более 1.5м), либо монтируйте систему водяного охлаждения внутри блоков бетонирования (воды вокруг - целая река, пользуйся сколько хочешь)
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование фундаментной плиты | ALM | Основания и фундаменты | 50 | 10.11.2015 16:42 |
Армирование плиты лоджии | Anarchohawk | Железобетонные конструкции | 8 | 22.05.2012 08:24 |
Достаточное ли армирование монолитной плиты | Marsio | Железобетонные конструкции | 18 | 05.04.2012 10:17 |
Армирование плиты цоколя в Лире | Ильнар | Лира / Лира-САПР | 5 | 14.01.2010 11:30 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |