| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование плиты толщиной 900-1000мм

Армирование плиты толщиной 900-1000мм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.02.2017, 21:44 #1
Армирование плиты толщиной 900-1000мм
NECO2009
 
Регистрация: 12.02.2017
Сообщений: 10

посоветуйте как принять армирование неподвижной щитовой опоры(рассчитывается как плита опертая по 2сторонам), на меньшую нагрузку армировали 2мя сетками,но и толщина плиты была меньше. как поступают при большой толщине плиты? при расчете закладывать расчетную арматуру в два ряда, или лучще сгущать шаг в крайних сетках?
Просмотров: 3356
 
Непрочитано 15.02.2017, 23:26
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


- шаг арматуры принимайте такой, чтобы был обеспечен пролив конструкции бс / как правило не менее 70мм./
- армирование средней части для таких толщин думаю необязательно
- почему получилась такая толщина? тем более плита
Цитата:
Сообщение от NECO2009 Посмотреть сообщение
рассчитывается как плита опертая по 2сторонам
а вклад от собственного веса существенный.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 09:57
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
армирование средней части для таких толщин думаю необязательно
Толстые плиты заливаются с горизонтальным швом бетонирования. Соответственно, на некоторое время производства работ плита половинной толщины может получить растянутую зону на месте будущего центра сечения.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 10:33
| 1 #4
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Толстые плиты заливаются с горизонтальным швом бетонирования. Соответственно, на некоторое время производства работ плита половинной толщины может получить растянутую зону на месте будущего центра сечения.
плиты толщиной до 2м допускается заливать одним разом, а при наличии системы водяного охлаждения в теле плиты (легко монтируется из пластиковых труб) толщина бетонируемого элемента вообще не ограничивается ни чем.
Цитата:
Сообщение от NECO2009 Посмотреть сообщение
посоветуйте как принять армирование неподвижной щитовой опоры(рассчитывается как плита опертая по 2сторонам), на меньшую нагрузку армировали 2мя сетками,но и толщина плиты была меньше. как поступают при большой толщине плиты? при расчете закладывать расчетную арматуру в два ряда, или лучще сгущать шаг в крайних сетках?
по расчёту армировать надо, а не по советам с форума
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 16.02.2017, 13:54
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
а при наличии системы водяного охлаждения в теле плиты (легко монтируется из пластиковых труб)
чтобы не перегрелась при гидратации цемента в толще?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 14:05
#6
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
чтобы не перегрелась при гидратации цемента в толще?
Да. Тепловыделение при гидратации такое, что внутренними напряжениями может порвать ненабравшую прочность конструкцию.
У нас трояки на объекте хотели "оптимизировать" процесс бетонирования, и плиту основания толщиной 4.5 метра лить не в три яруса, а в два. Трещины по поверхности первого уложенного яруса были в палец толщиной. По журналам ухода за бетоном посмотрели:
температура в нижней и средней зоне бетона поднималась до +55 градусов, а на поверхности днём разогревалась до +20, а ночью до +5 опускалась.
По температурному расчёту получилось, что из-за разницы температур всё это трещало.
Выдали им предписание: либо бетонируйте по проекту (толщина ярусов бетонирования не более 1.5м), либо монтируйте систему водяного охлаждения внутри блоков бетонирования (воды вокруг - целая река, пользуйся сколько хочешь)
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование плиты толщиной 900-1000мм

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование фундаментной плиты ALM Основания и фундаменты 50 10.11.2015 16:42
Армирование плиты лоджии Anarchohawk Железобетонные конструкции 8 22.05.2012 08:24
Достаточное ли армирование монолитной плиты Marsio Железобетонные конструкции 18 05.04.2012 10:17
Армирование плиты цоколя в Лире Ильнар Лира / Лира-САПР 5 14.01.2010 11:30
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50