Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > STARK. Ошибка геометрической изменяемости

STARK. Ошибка геометрической изменяемости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2016, 09:40 #1
STARK. Ошибка геометрической изменяемости
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081

Моделирую грунтовое основание в пос-проекте объемными элементами для свайного фундамента с отдельными ростверками под колонны.
Пространство между ростверками и законтурные элементы - фиктивные плиты с Е=1, толщиной и весом = 0 и свойством "плита на упругом основании".
В КЭ-модели при запуске на расчет выдается предупреждение:
Цитата:
Узлы разрезных шарниров или групп с одинаковыми перемещениями лежат на границе подконструкций
Чтобы не возникало ошибок при расчете, измените разбиение на подконструкции
В ходе расчета:
Цитата:
Малые элементы на главной диагонали.
Система кинематически изменяема!
Как победить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: отчет.JPG
Просмотров: 68
Размер:	165.4 Кб
ID:	166021  

Просмотров: 3255
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:31
#2
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


На предупреждение о подконструкциях внимания можно не обращать - фронтальный решатель подконструкции не использует.
В остальном без модели сказать ничего нельзя.
Инженер-96 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 10:47
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
фиктивные плиты с Е=1, толщиной и весом = 0
задай толщину 0,1.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 11:39
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
задай толщину 0,1.
неа, мимо
тот же результат
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:51
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Offtop: Не силён в старке, но пока узлы объемников не закрепил по крутильным степеням, ничего не выходило...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 11:59
#6
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Как победить?
Выложите модель. Лучше вместе с файлом позиционного проекта, в котором описывались грунтовые условия.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 12:33
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


(каркас нижнего этажа и фундамент с основанием в отдельных пос-файлах)
этих файлов достаточно?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
пока узлы объемников не закрепил по крутильным степеням, ничего не выходило...
старк закрепляет автоматически. пробовал сделать это вручную - не помогло.
ругается на узлы, находящиеся в уровне ростверков и фиктивных плит
Вложения
Тип файла: zip stoyanka.zip (1.57 Мб, 15 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 12:46
#8
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
в котором описывались грунтовые условия.
Отсутствует файл грунтовых условий grd.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 12:49
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


исправляюсь
Вложения
Тип файла: zip stoyanka.zip (1.57 Мб, 17 просмотров)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 12:52
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
старк закрепляет автоматически.
Возможно. Раньше вручную крепил.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ругается на узлы, находящиеся в уровне ростверков и фиктивных плит
А там не нужно, наверное. Я крепил только "свободные" узлы объемников.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 13:42
1 | #11
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Как победить?
Сделал генерацию сетки, заменил ОКЭ под нижним концом свай на упругое основание, расчет успешно прошел (причем модель стала в 2 раза легче). Сделайте итерационный расчет жесткости основания.
Вложения
Тип файла: rar Форум.rar (920.0 Кб, 17 просмотров)
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 14:04
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Ayvengo, спасибо за помощь!
т.е. в КЭ-модели после удаления нижних объемников нужно заново задать модель грунта?
а в чем может быть причина ошибки если нижнюю часть основания делать элементами?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КЭ.jpg
Просмотров: 53
Размер:	240.7 Кб
ID:	166051  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 14:23
#13
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
т.е. в КЭ-модели после удаления нижних объемников нужно заново задать модель грунта?
Сделайте несколько итераций пересчета жесткости основания.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а в чем может быть причина ошибки если нижнюю часть основания делать элементами?
После генерации программа у меня ругалась, почему-то, на ОКЭ в массиве под нижним концом свай. Вот я и решил просто от них избавиться, заодно и модель стала гораздо легче.
Ayvengo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > STARK. Ошибка геометрической изменяемости

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47