26.07.2016, 12:57 | #1 | |
Нужно ли задавать сочетания нагрузок при расчете по РСУ?
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117
|
||
Просмотров: 14562
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Каждое отдельное загружение лучше задавать отдельно. Или даже часть загружения (например для разных значений или характера приложения нагрузки).
Далее использовать логику Скада при формировании РСУ, посредством задания сопутствия/взаимоисключения и типа нагрузки. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
т.е. коэффициенты по СП на сочетания в РСУ вводить не нужно, правильно я понял?
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Сделайте простую модель, создайте несколько единичных нагрузок (или разного порядка, что-бы было проще отследить), и смотрите РСУ у элемента после расчёта. Я в свое время так проверял верно ли скад вводит сочетания нагрузок, когда начинал его изучать.
В новом скаде при выводе РСУ элемента он вам все нагрузки покажет с коэффициентами для каждой строки. Найдите нужную строчку и покажите ее главспецу. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Тогда такой еще вопрос, он вводит вот эту самую комбинацию с весом пожарной машины и создает еще одну комбинацию с нагрузкой полезной на покрытие (400кг/м2). И делает их взаимоисключ. (объект подземный паркинг). Судя его логике, на покрытие паркинга может действовать либо вес от П.М. либо полезная по СП. Но есть ли в этом смысл? В любом же случае скад выберет худшее сочетание с весом П.М. (3т/м2) нежели с полезной нагрузкой (400кг/м2).
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Вы же не хотите что бы программа все делала за вас? У вас есть инструмент и работает он вот так. Когда имеет смысл его применять, а когда не применять вам надо определить самостоятельно.
Но, в любом случае, отказываться от РСУ вам не советую. Определяющая нагрузка для разных частей сооружения может быть разной. К тому же в особом сочетании некоторые нагрузки не учитываются вообще, а для некоторых принимаются пониженные значения. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
тут же описан случай нагрузок разных, в том числе по значению и приложению
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
- особая от П.М. 3т/м2 - кратковременная на пандус 500кг/м2 - с k=0.8 - кратковременная от машин 350кг/м2 - с k=0.8 А в 2: - полезная на покрытие 400кг/м2 - кратковременная на пандус 500кг/м2 - кратковременная от машин 350кг/м2 |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Можно пофантазировать, что именно эта проверка окажется определяющей для подбора сечения. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Кратковременная от машин и особая от пожарной машины разве может существовать одновременно? (пожарная машина ездит по припаркованным машинам и/или людям)? Равно как и полезная нагрузка от веса людей и мебели (по СП) должна взаимоисключатся с нагрузкой от машин. (Люди же не будут по машинам ходить и мебель на них ставить). Если я правильно понимаю. что все эти нагрузки размазаны по всему перекрытию. И перекрытие одно и то же. Последний раз редактировалось SkyFly, 26.07.2016 в 14:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Emc, 26.07.2016 в 20:57. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122
|
Считаю, что надо задавать все нагрузки. Пусть СКАД решает, что хорошо, что плохо. Есть варианты, когда меньшие нагрузки приводят к бОльшим усилиям. В сложных статически неопределимых системах не всегда можно понять, где зло. Пусть СКАД сам все раскладывает. Он для этого и создан. И здесь надо понимать, что СКАД определяет наихудшее сочетание для каждого конкретного элемента. И для двух соседних элементов это могут быть совершенно разные сочетания.
|
|||
|
||||
Цитата:
Есть еще много чего - сейчас вмду активную переписку с авторами. К их чести должен сказать, что реагируют они на вопросы и критику весьма оперативно и адекватно |
||||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Т.е. по сути, задавая нагрузку от П.М. на покрытие и нагрузку от машин (легковых) на фундамент, он сделал ошибку, заключив их в одно сочетание?
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Вы же не обвиняете калькулятор в том что он зря разделил одно число на другое. Во-вторых ошибки не будет. Вам все уже объяснили. Еще раз алгоритм: для каждого отдельного элемента программа составляет, скажем, 50 строк РСУ (тут вам и особое сочетание, и основные и все предусмотренные нормами). Прогоняет для каждого элемента все проверки по СП (трещины, прочность по моменту, по перерезывающим и т.д.) для ВСЕХ 50 строчек. Далее подбирает армирование для наиболее неблагоприятного сочетания для каждого отдельного элемента (верхнее армирование по строчке 5, поперечку по строчке 28, нижнее по строчке 2). Пользоваться этим алгоритмом, или упростить его и вместо РСУ самолично составить одну комбинацию (считайте одну строчку из многих) решать лично вам. Иногда очевидно какая нагрузка будет определяющей, но зачастую нет, и если у вас мало опыта, не советую вам отказываться от скадовского РСУ, потому как это удобно, и проблем с вычислительной мощностью в наше время нет. Да и про то, что ваша особая нагрузка даст нулевые усилия при расчёте на длительные трещины, я вам уже рассказывал. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Лучше всего выдавать предупреждение "объявленные загружения не являются сейсмическими", но при этом НЕ игнорировать их в РСУ. Это будет гораздо проще ввода отдельного функционала. Последний раз редактировалось SkyFly, 27.07.2016 в 09:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93
|
Emc, вообще модули РСУ во всех основных, привычных нам, расчетных программах сами считают все возможные комбинации на основании заложенных в них алгоритмов, будь то СНиПовская методика или разработанная авторами данной программы. Вчера ,кстати, был вебинар от ЦНИИСК'а, где в частности говорили про модули РСУ. Например по СНиП очень трудно будет обработать РСУ из загружений, заданных таким вот способом
Цитата:
Если все таки хочется учесть иные комбинации, то создайте отдельный файл с РСН и модуль "Вариация моделей" вам в помощь! |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Зачем "вариация моделей"? Что с ее помощью вы хотите получить? Разные комбинации через отдельные вариации прогонять? Последний раз редактировалось SkyFly, 27.07.2016 в 10:42. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Scad 11.5. В РСУ входят не все возможные сочетания нагрузок. Почему? | молодой человек | SCAD | 9 | 31.01.2022 10:47 |
Особое сочетание нагрузок при расчете фундамента | unikum85 | Основания и фундаменты | 6 | 04.10.2015 22:32 |
При расчете лестничного марша (2 метал. косоура) на зыбкость нужно ли 100кг делить на 2? | hose | Металлические конструкции | 18 | 27.05.2013 10:57 |
Учет динам. нагрузок от ж/д транспорта при расчете эстакады под тепломагистрали | mixasch | Металлические конструкции | 3 | 23.05.2013 19:10 |
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 15.08.2009 08:24 |