Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нужно ли задавать сочетания нагрузок при расчете по РСУ?

Нужно ли задавать сочетания нагрузок при расчете по РСУ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.07.2016, 12:57 #1
Нужно ли задавать сочетания нагрузок при расчете по РСУ?
Emc
 
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117

Добрый день.

Вопрос такой, есть ли смысл составлять сочетания нагрузок при расчете по РСУ?

На сколько мне известно сочетания задаем для расчета по РСН, РСУ сама выбирает наиболее худшие сочетания.

Вопрос возник на основании того, что глав.спец. создал загружение из групп нагрузок, в которое входит: особое нагружение (вес пожарной машины) и пару кратковременных. На основании СП Нагрузки и воздействия п.6.5 он вписывает эти кратковременные загружения с коэффициентом 0.8.

Так вот вопрос, есть ли смысл создавать такую комбинацию и вносить ее в РСУ, как одно загружение? Или можно просто внести туда отдельно: особую нагрузку и кратковременные загружения, без коэффициента 0.8? (ну и остальные..)
Просмотров: 14562
 
Непрочитано 26.07.2016, 13:05
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Каждое отдельное загружение лучше задавать отдельно. Или даже часть загружения (например для разных значений или характера приложения нагрузки).
Далее использовать логику Скада при формировании РСУ, посредством задания сопутствия/взаимоисключения и типа нагрузки.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2016, 13:15
#3
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Каждое отдельное загружение лучше задавать отдельно. Или даже часть загружения (например для разных значений или характера приложения нагрузки).
Далее использовать логику Скада при формировании РСУ, посредством задания сопутствия/взаимоисключения и типа нагрузки.
т.е. коэффициенты по СП на сочетания в РСУ вводить не нужно, правильно я понял?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 13:16
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


для скада так.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 13:27
#5
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Сделайте простую модель, создайте несколько единичных нагрузок (или разного порядка, что-бы было проще отследить), и смотрите РСУ у элемента после расчёта. Я в свое время так проверял верно ли скад вводит сочетания нагрузок, когда начинал его изучать.

В новом скаде при выводе РСУ элемента он вам все нагрузки покажет с коэффициентами для каждой строки. Найдите нужную строчку и покажите ее главспецу.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2016, 13:42
#6
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Тогда такой еще вопрос, он вводит вот эту самую комбинацию с весом пожарной машины и создает еще одну комбинацию с нагрузкой полезной на покрытие (400кг/м2). И делает их взаимоисключ. (объект подземный паркинг). Судя его логике, на покрытие паркинга может действовать либо вес от П.М. либо полезная по СП. Но есть ли в этом смысл? В любом же случае скад выберет худшее сочетание с весом П.М. (3т/м2) нежели с полезной нагрузкой (400кг/м2).
Emc вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 13:52
#7
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Вы же не хотите что бы программа все делала за вас? У вас есть инструмент и работает он вот так. Когда имеет смысл его применять, а когда не применять вам надо определить самостоятельно.

Но, в любом случае, отказываться от РСУ вам не советую. Определяющая нагрузка для разных частей сооружения может быть разной. К тому же в особом сочетании некоторые нагрузки не учитываются вообще, а для некоторых принимаются пониженные значения.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 13:54
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
скад выберет худшее сочетание с весом П.М. (3т/м2) нежели с полезной нагрузкой (400кг/м2).
не всегда логика настолько очевидна, тем более для разных конструкций (стен, перекрытия, фундаментов)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 14:25
1 | #9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


если это одинаковые абсолютно по виду нагрузки, прикладываются они к одним и тем же элементам, взаимоисключаются и обе являются кратковременные, то меньшую нагрузку рассматривать не стоит вообще, ни в РСУ, ни в ручных расчетах.
 
 
Непрочитано 26.07.2016, 14:36
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
если это одинаковые абсолютно по виду нагрузки, прикладываются они к одним и тем же элементам, взаимоисключаются и обе являются кратковременные, то меньшую нагрузку рассматривать не стоит вообще, ни в РСУ, ни в ручных расчетах.
тут же описан случай нагрузок разных, в том числе по значению и приложению
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2016, 14:45
#11
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
если это одинаковые абсолютно по виду нагрузки, прикладываются они к одним и тем же элементам, взаимоисключаются и обе являются кратковременные, то меньшую нагрузку рассматривать не стоит вообще, ни в РСУ, ни в ручных расчетах.
Там смысл в том, что в 1 загружении:

- особая от П.М. 3т/м2
- кратковременная на пандус 500кг/м2 - с k=0.8
- кратковременная от машин 350кг/м2 - с k=0.8

А в 2:

- полезная на покрытие 400кг/м2
- кратковременная на пандус 500кг/м2
- кратковременная от машин 350кг/м2
Emc вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 14:49
#12
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
В любом же случае скад выберет худшее сочетание с весом П.М. (3т/м2) нежели с полезной нагрузкой (400кг/м2).
Для расчётов на трещиностойкость от длительных нагрузок, к примеру, ваша особая пожарная машина не будет участвовать в расчёте, а полезная нагрузка будет, с коэффициентом учета длительности 0.35.
Можно пофантазировать, что именно эта проверка окажется определяющей для подбора сечения.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Кратковременная от машин и особая от пожарной машины разве может существовать одновременно? (пожарная машина ездит по припаркованным машинам и/или людям)?
Равно как и полезная нагрузка от веса людей и мебели (по СП) должна взаимоисключатся с нагрузкой от машин. (Люди же не будут по машинам ходить и мебель на них ставить).

Если я правильно понимаю. что все эти нагрузки размазаны по всему перекрытию. И перекрытие одно и то же.

Последний раз редактировалось SkyFly, 26.07.2016 в 14:57.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 15:10
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Emc, v.psk, а, сорян, криво прочитал.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2016, 20:45
#14
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Кратковременная от машин и особая от пожарной машины разве может существовать одновременно? (пожарная машина ездит по припаркованным машинам и/или людям)?
Равно как и полезная нагрузка от веса людей и мебели (по СП) должна взаимоисключатся с нагрузкой от машин. (Люди же не будут по машинам ходить и мебель на них ставить).

Если я правильно понимаю. что все эти нагрузки размазаны по всему перекрытию. И перекрытие одно и то же.
От машин нагрузка действует на фундамент. Полезная и от П.М. на покрытие паркинга.

Последний раз редактировалось Emc, 26.07.2016 в 20:57.
Emc вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 21:45
#15
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
если это одинаковые абсолютно по виду нагрузки, прикладываются они к одним и тем же элементам, взаимоисключаются и обе являются кратковременные, то меньшую нагрузку рассматривать не стоит вообще, ни в РСУ, ни в ручных расчетах.
Считаю, что надо задавать все нагрузки. Пусть СКАД решает, что хорошо, что плохо. Есть варианты, когда меньшие нагрузки приводят к бОльшим усилиям. В сложных статически неопределимых системах не всегда можно понять, где зло. Пусть СКАД сам все раскладывает. Он для этого и создан. И здесь надо понимать, что СКАД определяет наихудшее сочетание для каждого конкретного элемента. И для двух соседних элементов это могут быть совершенно разные сочетания.
Baton вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 22:57
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Считаю, что надо задавать все нагрузки. Пусть СКАД решает, что хорошо, что плохо. Есть варианты, когда меньшие нагрузки приводят к бОльшим усилиям. В сложных статически неопределимых системах не всегда можно понять, где зло. Пусть СКАД сам все раскладывает. Он для этого и создан. И здесь надо понимать, что СКАД определяет наихудшее сочетание для каждого конкретного элемента. И для двух соседних элементов это могут быть совершенно разные сочетания.
Все Вы верно пишете. Но тут есть одно "но", выделенное мною. Мне кажется, что авторы слишком зарегламентировали блок РСУ. Например, я хочу задать условные крутильные сейсмические воздействия в виде горизонтальных сил (не важно почему считаем, что так надо), наряду с обычными сейсмическими загружениями, заданными в блоке "динамика". В протоколе расчета появляется сообщение, что это не сейсмика и это загружение в РСУ игнорируется. Далее, если я задаю свои пользовательские коэффициенты, программа, один черт, умножает их согласно выбранным нормам. Предложил авторам ввести окошко с возможность выбора: оставить пользовательские коэффициенты или умножать их согласно установленным нормам. Или же в документаторе ввести соответствующую строку. В общем гибкости блока РСУ мне явно не хватет

Есть еще много чего - сейчас вмду активную переписку с авторами. К их чести должен сказать, что реагируют они на вопросы и критику весьма оперативно и адекватно
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2016, 23:17
#17
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
И здесь надо понимать, что СКАД определяет наихудшее сочетание для каждого конкретного элемента. И для двух соседних элементов это могут быть совершенно разные сочетания.
Т.е. по сути, задавая нагрузку от П.М. на покрытие и нагрузку от машин (легковых) на фундамент, он сделал ошибку, заключив их в одно сочетание?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 09:18
#18
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
задавая нагрузку от П.М. на покрытие и нагрузку от машин (легковых) на фундамент, он сделал ошибку
Во-первых ошибку делает не программа.
Вы же не обвиняете калькулятор в том что он зря разделил одно число на другое.

Во-вторых ошибки не будет. Вам все уже объяснили. Еще раз алгоритм: для каждого отдельного элемента программа составляет, скажем, 50 строк РСУ (тут вам и особое сочетание, и основные и все предусмотренные нормами). Прогоняет для каждого элемента все проверки по СП (трещины, прочность по моменту, по перерезывающим и т.д.) для ВСЕХ 50 строчек. Далее подбирает армирование для наиболее неблагоприятного сочетания для каждого отдельного элемента (верхнее армирование по строчке 5, поперечку по строчке 28, нижнее по строчке 2).

Пользоваться этим алгоритмом, или упростить его и вместо РСУ самолично составить одну комбинацию (считайте одну строчку из многих) решать лично вам. Иногда очевидно какая нагрузка будет определяющей, но зачастую нет, и если у вас мало опыта, не советую вам отказываться от скадовского РСУ, потому как это удобно, и проблем с вычислительной мощностью в наше время нет.
Да и про то, что ваша особая нагрузка даст нулевые усилия при расчёте на длительные трещины, я вам уже рассказывал.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В протоколе расчета появляется сообщение, что это не сейсмика и это загружение в РСУ игнорируется. Далее, если я задаю свои пользовательские коэффициенты, программа, один черт, умножает их согласно выбранным нормам.
Ну тут можно поизгаляться. Вы можете объхявить это загружение особое (другое), тогда он будет домножать нагрузки на коэффициенты по СП "нагрузки и воздействия" для особых сочетаний. А вы при помощи коэффициентов К1 в РСУ можете подправить те коэффициенты до необходимых по СП14. Offtop: Удобно конечно, как справлять нужду, танцуя вприсядку, но...

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Предложил авторам ввести окошко с возможность выбора: оставить пользовательские коэффициенты или умножать их согласно установленным нормам.
Лучше всего выдавать предупреждение "объявленные загружения не являются сейсмическими", но при этом НЕ игнорировать их в РСУ. Это будет гораздо проще ввода отдельного функционала.

Последний раз редактировалось SkyFly, 27.07.2016 в 09:27.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 09:52
#19
JorJe


 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93


Emc, вообще модули РСУ во всех основных, привычных нам, расчетных программах сами считают все возможные комбинации на основании заложенных в них алгоритмов, будь то СНиПовская методика или разработанная авторами данной программы. Вчера ,кстати, был вебинар от ЦНИИСК'а, где в частности говорили про модули РСУ. Например по СНиП очень трудно будет обработать РСУ из загружений, заданных таким вот способом
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Каждое отдельное загружение лучше задавать отдельно. Или даже часть загружения (например для разных значений или характера приложения нагрузки).
Поэтому придумывают новые алгоритмы, позволяющие отбрасывать комбинации с малой долей вклада.
Если все таки хочется учесть иные комбинации, то создайте отдельный файл с РСН и модуль "Вариация моделей" вам в помощь!
JorJe вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 10:34
#20
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
Например по СНиП очень трудно будет обработать РСУ из загружений, заданных таким вот способом
И в чём же трудность?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
Если все таки хочется учесть иные комбинации, то создайте отдельный файл с РСН и модуль "Вариация моделей" вам в помощь!
Зачем "вариация моделей"? Что с ее помощью вы хотите получить? Разные комбинации через отдельные вариации прогонять?

Последний раз редактировалось SkyFly, 27.07.2016 в 10:42.
SkyFly вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нужно ли задавать сочетания нагрузок при расчете по РСУ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Scad 11.5. В РСУ входят не все возможные сочетания нагрузок. Почему? молодой человек SCAD 9 31.01.2022 10:47
Особое сочетание нагрузок при расчете фундамента unikum85 Основания и фундаменты 6 04.10.2015 22:32
При расчете лестничного марша (2 метал. косоура) на зыбкость нужно ли 100кг делить на 2? hose Металлические конструкции 18 27.05.2013 10:57
Учет динам. нагрузок от ж/д транспорта при расчете эстакады под тепломагистрали mixasch Металлические конструкции 3 23.05.2013 19:10
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24