Устройство подпорной стены-цоколя на столбчатом фундаменте существующего строения
Alexmf
 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540

В существующий здании по производственной необходимости поднимаются полы относительно рельефа местности на 1.2 м. Нагрузка на пол на заданном участке по заданию составляет 3 т/м кв. Вопрос по необходимости устройства подпорной стены и размещении ее около/рядом/на существующем фундаменте. Подпорная стена будет играть роль цоколя, на который потом встанут стеновые сэндвич-панели. Протяженность стены примерно 300 м. Пирог пола намечается следующий: пеcчаная подсыпка с уплотнение, слои гидроизоляции, утеплителя, промежуточные подбетонки, силовая плита пола 200…300 мм (из условия расположения кабелей для штабелеров и прочей ерунды – это не обсуждаем). Пока примерно так.
Картинку с «мыслями» прилагаю, заведомо знаю что «мысли» не очень хорошие. Прошу помощи в решении моего вопроса. Может быть есть решения куда более простые, классические. Всем спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: для dwg.png
Просмотров: 113
Размер:	40.0 Кб
ID:	183032  

Просмотров: 1815
 
Непрочитано 03.02.2017, 13:16
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Картинку с «мыслями» прилагаю, заведомо знаю что «мысли» не очень хорошие
Да нет, вполне себе ничего.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 13:23
#3
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Да нет, вполне себе ничего
Завязывать подпорную стену ни с фундаментом, ни с колонной что-то не очень хочется. Как же учесть эти "выгрызы" в подпорной стене в расчете? На каком-то участке она работает полноценно, а где-то непонятно как работает.
С расчетами пока сильно не разбирался, пока только есть картинки.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 13:33
1 | #4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Завязывать подпорную стену ни с фундаментом, ни с колонной что-то не очень хочется. Как же учесть эти "выгрызы" в подпорной стене в расчете? На каком-то участке она работает полноценно, а где-то непонятно как работает.
С расчетами пока сильно не разбирался, пока только есть картинки.
Примерно так будет выглядеть расчетная схема

Точку защемления надо будет вычислить. Возможно по краям подошвы подпорной стенки придется ставить контрфорсы. Можно сразу задать в расчетном комплексе близкую к конструктивной схеме модель, работу грунта имитируя коэффициентами упругого основания
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170203_172644.jpg
Просмотров: 204
Размер:	34.6 Кб
ID:	183037  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 13:55
#5
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Точку защемления надо будет вычислить. Возможно по краям подошвы подпорной стенки придется ставить контрфорсы. Можно сразу задать в расчетном комплексе близкую к конструктивной схеме модель, работу грунта имитируя коэффициентами упругого основания
Спасибо за идею, думаю в Лире можно будет смоделировать сию картину (по примеру расчета шпунта, если не ошибаюсь этот пример хорошо разобран еще в версии 9.6). Будем разбираться.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2017, 18:30
1 | #6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


В качестве бреда
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 80
Размер:	47.5 Кб
ID:	183058  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство подпорной стены-цоколя на столбчатом фундаменте существующего строения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шириной подошвы подпорной стены помоги с размерами Николай_крд Железобетонные конструкции 4 27.10.2015 12:11
Вопрос по расчёту массивной подпорной стены. РастОК Основания и фундаменты 4 30.07.2013 17:15
Монолитный столбчатый фундамент, устройство цоколя Kraberator Основания и фундаменты 4 12.06.2013 06:22
Задавить составные сваи на расстоянии 0,35м от существующего строения TRABL2010 Технология и организация строительства 7 25.05.2012 14:24
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51