Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Обязательно - всех привлекайте кто акты на скрытые работы подписывал!! Я б тоже задумался о проверке армирования! Или лаборатория или на месте определять, но дальнейшие работы надо останавливать до выяснения причин, это факт!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 1
|
Горизонтальные трещины являются самыми опасными. Обычно они свидетельствуют о том, что конструкция работает на отрыв. В Вашем случае, судя по 1 снимку,колонны близко расположены и скорее всего она выключилась из работы в результате начальных деформаций, появившихся в результате заливки. По поводу что делать - так сказать, не обследовав, не могу. Но в нормах есть предельное раскрытие трещин и, насколько я знаю, такие здания должны считаться на возможный отрыв одной из колонн, так что запас должен быть на крайний случай. И откуда появилась пена сверху колонны?
Последний раз редактировалось Apt, 11.09.2009 в 22:43. |
|||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Что за ужасы вы говорите - сами представьте картину отрыва или разрыва колонны на части??? Господа - один совет - все на стройки!! Хоть раз в месяц! И тогда узнаете и почему пена появилась, и почему потом арматуру видно в колоннах из-за малого защитного слоя!! Колонна оторвалась - во бред-то!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
Ну, господин ПСТ, извиняйте, используем все средства, которые есть в наличии! Опыта, к сожалению, пока маловато, но эта проблема, я думаю, вполне решаема, надо же когда-то начинать! Спасибо всем откликнувшимся, дальше буду разбираться сам! О результатах постараюсь сообщить...
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
2 medved
версия отбойника подходит к 4-й фоте из поста #7. Остальное 1) плохое вибрирование бетона и его зависание на поперечной арматуре по причине указанной в #9. 2) торопыжничество на стройке, бетон колонн не набрал прочности (возможно даже опалубка не была снята), к нему опалубку перекрытия лепить начали. Дернули, задели за выпуск, пристрелили дюбелями к колонне опалубку и т.д. и т.п. - стандартная хрень на площадке. Виноват технадзор. Пару раз снести конструкции и заново залить заставил бы и качество стало бы приемлимым.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2008
Москва
Сообщений: 45
|
Цитата:
Экспертная организация должна ответить на данные вопросы. по результатам экспертизы: Если строители остаются те же - заставить демонтировать и делать новые колонны, деньги за экспертизу снимать со строителей. Если нет исполнительной документации однозначно проводить экспертизу всего "налепленного" на предмет соответствия утвержденному и прошедшему экспертизу (!) проекту. Перед вводом в эксплуатацию Ростехнадзор может потребовать данное заключение. А зря сомневаетесь. Еще как могут. Сделали арматурные заготовки не по размеру и привет. Опалубкой начали выжимать - фиксаторы з.с. сломались => защитного слоя нет. Сам так попадал несколько раз. |
|||
|
||||
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
Цитата:
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
2 medved
У нас сделали так: 1) в конструкциях где классбетона ниже проектного - пересчитали на фактическую прочность, колонны прошли т.к. все было с запасом 2) брак под перекрытием порубали до нормального бетона (т.е. тела колонны залитого непрерывно, а не подливки с перекрытия). Восстановили сечение до проектного фибробетоном. 3) в местах с горизонтальными трещинами измерили щупами глубину трещин (благо все было не так печально как казалось) затем было принято решение разбить вручную (т.е. молотком, зубилом и матерным заговором рабочих ) места горизонтальных трещин, подготовить поверхность (надсечь шлиф машинкой) и "законопатить" их также фибробетоном. Обязательно поставить надсмотрщика над работягами и следить чтобы не пересадили поперечку. Объект сдан, все в норме. После осадки здания от полезной нагрузки, от колонн даже шпаклевка не отслоилась. Проверяли прочность сцепления фибробетона 800 гр кувалдочкой. Били от души.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 3
|
Снимки 1,2 Усадочные трещины в бетоне в следствии нарушения В/Ц соотношения (Бетонную смесь разбавили водой). Каркас колонны припятствует усадке в следствии этого трещины появляются в районе хомутов. Снимки 3,4 Вероятно трещины возникли в следствии механического воздействия. Верхнюю часть колонн срубали до уровня отметки низа перекрытия. Снимки 4,5 Наплывы бетона после второго цикла бетонирования. Верхнюю часть колонн добетонировали совместно с перекрытиями. Рекомендую обратить внимание на цвет бетона в верхней части колоны на сним. 4. Есть вероятность замороженного бетона.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
В интернете - не в интернете, а почему бы и не поспрашивать???
Никто не обратил внимание, что на 3-4 снимке (кстати, это разные колонны или одна и та же?) какие-то симметричные трещины (если это трещины), похоже на наплыв, на дозаливание, трещина на последнем снимке - такое ощущение, что откололся защитный "пласт" (не ругайте и не цепляйтесь к слову), очень напоминающий цементно-молочную конструкцию (т.е. раствор, как на полах бетонных верхний слой (не топпинг!)) Ну и, докапались до истины-то, в чем дло было??? |
|||
|
||||
Тех обследование нужно, в обязательном порядке, с контрольными поверочными расчетами
Желательно также выполнить геодезические контрольные замеры с составлением исполнительных схем поэтажно.
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Уменьшите расчетное сечение бетона на глубину трещин... На фотографиях очень знакомые дефекты, вызванные низким качеством СМР по бетонированию конструкций. Плохо закрывают опалубкой стыки колонна-плита, льют жидкий бетон, который где-то вытекает с наплывами, заодно образуются и ниши. У меня один объект был весь такой, только гораздо хуже все выглядело. Правда, там всего три этажа было, а подрядчик вместо колонн 400х400 забабахал 500х500. В вашем случае я бы сказал, что ничего ужасного не вижу - это реальность нашей стройки. Тщательно заделать все трещины цементным раствором и постоит как миленькая.
Последний раз редактировалось Grim, 26.07.2012 в 08:31. |
|||
|
||||
Цитата:
http://piter.tv/event/Zhiloj_dom_ruhnul_na_glaz/ В данном случае посадили начальника ГАСКа, и тех кто был в приемочной комиссии Гендиректор строительной фирмы - в международном розыске (он по-быстрому "встал на лыжи") : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9...postcount=1239
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Регистрация: 07.06.2014
Сообщений: 4
|
Здравствуйте! . Колонны 400х400, армированы 12 стержнями 12 мм (вскрывали). Стены 200 мм (армированы сеткой из 12 мм арматуры с шагом 200х200). Перекрытия 160 мм (нижнее армирование сетка из 12 мм с шагом 200х200; верхнее из 8 мм 200х200; класс бетона - проектный В 22,5, фактический по низу плиты 40-50 МПа, по верху 15-17 МПа).
При обследовании выявлены: 1) горизонтальные трещины вблизи стыка колонн (стен) с плитой. 2) нормальные трещины вдоль арматуры в нижней части плиты, в середине пролета (ширина раскрытия до 0,5 мм). 3) трещины в верхней части плиты в разных местах, вдоль арматуры (ширина раскрытия до 1 мм). Вероятные причины появления дефектов: 1) усадочные трещины по причине высокого В/Ц соотношения. 2) коррозия арматуры (возможно замачивание конструкции во время строительства) 3) усадочные трещины по причине высокого В/Ц соотношения (при укладке бетонной смеси, лишняя вода поднялась вверх). Господа инженеры, хотелось бы услышать ваше мнение! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вертикальные трещины на доме | Storms | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 24.08.2009 20:06 |
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! | vinchenso | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.12.2008 10:54 |
Трещины в деревянной стропиле | Nikee | Деревянные конструкции | 1 | 12.11.2008 10:04 |
Перемычки и трещины | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.06.2008 11:37 |
Панели перекрытий пустотные 72.12.8 .Появились трещины | denisus | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 09.02.2007 17:22 |