| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 25
|
Насчет добровольного применения мы проходили когда выпустили СП по ж.б. конструированию в части перекрестных несущих стен. В экспертизе нам сказали - да добровольного применения, но раз других нормативных документов нету - мы будем смотреть соответствие именно этому СП.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130
|
Хорошая тема. Спрошу здесь: какими предельными параметрами (уклон, ширина проступи, высота ступени) определяется, относится ли лестница к третьему типу?
в старом СНиП 21-01 был пункт Цитата:
В новом СП требования звучат так: Цитата:
Последний раз редактировалось casemsot, 07.06.2011 в 09:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645
|
Цитата:
В венткаме нет постоянного рабочего места. Венткамера - это помещение для размещения оборудования. Здесь предполагается только переодическое обслуживание, это не есть постоянное рабочее место. Закладывайте стандартную металлическую лестницу по серии шириной 700 мм и уклоном 60 градусов. |
|||
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
Цитата:
А есть ли документ, на который можно сослаться, по проектированию таких лестниц. Заказчик настаивает, что лестница из венткамер сделана не по нормам. Срасибо. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645
|
В СНиП 41-01-2003 в разделе требований к помещениям требований к лестницам нет, но все помещения класса Ф5 следует проектировать в соответствии со СНиП 31-03-2001 "Производственные здания":
5.18 Внутренние открытые лестницы (при отсутствии стен лестничных клеток) должны иметь уклон не более 1 : 1. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2 : 1. Для осмотра оборудования при высоте подъема не более 10 м допускается проектировать вертикальные лестницы шириной 0,6 м. В нормах по пожарной безопасности прописаны требования к помещениям, из которых должна обеспечиваться эвакуация. Еще раз повторю, в венткамере нет постоянных рабочих мест, следовательно некого оттуда эвакуировать. Ну, не предусматриваем же мы эвакуацию из санузла, а люди там бывают гораздо чаще, чем в венткамере. |
|||
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
Цитата:
Кстати, Вам спасибо. Думаю этот пункт в СНиПе как раз то, что мне нужно. Но в СНиП 41-01-2003 есть пункт 13.3 Стационарные лестницы и площадки следует проектировать для обслуживания оборудования, арматуры и приборов, размещаемых выше 1,8 м и более от пола или уровня земли, в соответствии с правилами техники безопасности. Но ещё раз повторюсь, думаю СНиП по промышденным тут подходит больше. Последний раз редактировалось Andr65, 03.02.2012 в 10:45. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130
|
Andr65, моя проблема (ради которой была создана данная тема) решилась с помощью п.4.4.2. в СП 1.13130.2009.
Речь правда об одном и том же требовании норм: - СНиП 31-03-2001 "Производственные здания": 5.18 "...Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2 : 1" - СП 1.13130.2009. п.4.4.2. "...Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1." А ваша проблема не достаточно полно вами описана. Что означает Цитата:
Может вы под ступени лестницы положили пачки СНиПов и ГОСТов и считатете, что сделали "лестницу по нормам"... |
|||
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
to casemsot
Речь не совсем об одном и том же, это кто как читает... Моя проблема (которая, конечно, отличается от Вашей), решилась с помощью СНиП 31-03-2001. Просто в п.5.18. есть ещё продолжение: "... Для осмотра оборудования при высоте подъема не более 10 м допускается проектировать вертикальные лестницы шириной 0,6 м." И соответственно пачки СНиПов и ГОСТов можно положить просто рядышком, может кто-нить почитает... |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130
|
Andr65, Надеюсь у вас внутренняя лестница, а не "лестница третьего типа"?
Кстати, у меня в Актуализированной редакции этот пункт числится за номером 5.19 Последний раз редактировалось casemsot, 03.02.2012 в 13:59. Причина: Нашел актуализированную редакцию |
|||
|
||||
Регистрация: 04.05.2009
Сообщений: 1
|
Здание производственное. У меня на втором этаже часть венткамеры и часть чердак делаю лестницу 3 го типа. Пожарник утверждает, что она может быть только вторым выходом. Какими нормами ему доказать обратное? Или придется делать лестницу тип Л1?
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Эвакуационная лестница 3-го типа | MadMax | Архитектура | 16 | 07.01.2014 01:24 |
Эвакуационная лестница. Направление - по часовой или против? | casemsot | Архитектура | 22 | 06.11.2007 15:32 |
Противопожарная (эвакуационная) лесница 1 типа. | LanaLanova | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.09.2007 12:59 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |