Помогите определиться с расчетной длиной колонны.
Жужа
 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 5

Помогите определить расчетную длину колонны постоянного сечения Н=15 м. Конструкция металлическая. Имеет распорки(профиль труба) в плоскости и из плоскости, через 5 м. Снизу колонна приварена сплошным швом к металлической балке, сверху на сварке установлена балка ( сварной двутавр h=1000 mm, b=450 mm)

Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (33.1 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (49.4 Кб, 246 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (72.6 Кб, 256 просмотров)

Просмотров: 2430
 
Непрочитано 12.05.2014, 11:33
#2
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


А в чем собственно проблема! Смотрите СНиП пункт "РАСЧЕТНЫЕ ДЛИНЫ КОЛОНН (СТОЕК)" там все подробно описано.
Если есть конкретный вопрос по расчетной длине колон и стоек, уточните.
genya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 11:43
#3
Жужа


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 5


По СНиП не рассматривается вариант с распорками в плоскости и из плоскости рамы. Верхнее крепление ригеля полу-шарнир. Можно ли разбить расчетную длину колоны по шагу распорок?
Жужа вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 11:54
#4
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Распорки сами по себе ничего не дают.

там где 1 пролет взял бы мю=2 для всей длины

Там где 3 пролета мю=1 для всей длины немного в запас
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 12:09
#5
Жужа


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 5


Как тогда быть с такими указаниями из книги металлоконструкций?
Изображения
Тип файла: jpg описание.jpg (123.3 Кб, 227 просмотров)
Тип файла: jpg Из плоскости.jpg (47.8 Кб, 214 просмотров)
Жужа вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 12:12
#6
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


У Вас какие сечения колонн и распорок? Я к тому, что есть ли смысл делать сопряжение ригеля с распорками жестким? Или у Вас КЭ4?
В плоскости рамы - по таблице 17,а СНиП II-23-81*, из плоскости рамы если распорки шарнирно крепятся - п.6.13 (т.е. расстояние между распорками) того же СНиП, если жестко - опять таблица 17,а. Хотя нафиг нам жестко если связи есть? Правда это если стойки у Вас загружены более-менее равномерно.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 12:13
#7
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Жужа Посмотреть сообщение
Как тогда быть с такими указаниями из книги металлоконструкций?
Так речь про связи. У вас на первом рисунке распорки без связей, потому и мю=2. Они не препятствуют смещению колонн.
На втором распорки раскрепляют через связи, препятствуют смещению колонн, потому и мю=1 (примерно)

p.s. поставьте "домики" на первом рисунке и будет вам счастье.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 12:34
#8
Жужа


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
У Вас какие сечения колонн и распорок?
Сварной двутавр предварительная h=650. распорки в плоскости они же и площадки обслуживания труба диаметром более 200.
Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Правда это если стойки у Вас загружены более-менее равномерно.
Нагрузка равномерная.
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
поставьте "домики" на первом рисунке и будет вам счастье.
"Домики предполагаются.
Жужа вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 15:27
#9
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Длину колонны принимаете равной расстоянию в свету между этажами при этом умножая на коэффициент мю который зависит от закрепления колон. Учитывать влияние связей не нужно!

Если Вам не достаточно информации об устойчивости сжатых стальных стержней которая есть в СНиП, можете почитать:
Лейтес С.Д. Устойчивость сжатых стальных стержней

Последний раз редактировалось genya, 12.05.2014 в 15:41.
genya вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 15:49
#10
genya


 
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 255


Вот еще одна хоть старая но очень интересная литература, может поможет сложить все мысли в одну кучу.
genya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 16:25
#11
Жужа


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
Вот еще одна хоть старая но очень интересная литература, может поможет сложить все мысли в одну кучу
почитаем)
Жужа вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определиться с расчетной длиной колонны.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02