Односкатный навес, нужен совет
Senco
 
Регистрация: 27.06.2013
Сообщений: 8

Подскажите пожалуйста, правильно выбраны материалы и конструкция навеса? Фермы и прогоны - профтруба 40Х25х2, опорная балка двутавр 14 (или 12?) Материал кровли - профнастил толщина листа 0.7, ребро 50. Фермы с одной стороны опираются на стену (профтруба заходит в стену на 100 мм и заштукатурена). Снеговая нагрузка - пятый район, ветровая - третий.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: навес1.jpg
Просмотров: 1789
Размер:	201.1 Кб
ID:	106395  

Просмотров: 14980
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 21:34
#21
Senco


 
Регистрация: 27.06.2013
Сообщений: 8


Надеюсь, что этот факт облегчит задачу?
Senco вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 23:38
1 | #22
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Senco Посмотреть сообщение
Фермы и прогоны - профтруба 40Х25х2
По-мойму сортамент начинается с 50х25х2. Но трубы толщиной 2мм варить проблематично (очень тонкие) - лучше брать с толщиной 3мм.
Для вашего случая подойдет прекрасно швеллер №8 - если бы ставили балку вместо фермы.
Ну а если говорить про ферму - то пройдет труба 40х40х2, ну или 50х25х2.
Не представляю как вы будете стыковать раскосы к поясам около острого угла.
Я так понял вы хотите заделать оба "хвоста" фермы в стену - оригинальный вариант, но тогда нужно верхний пояс обеспечить от вырывания из бетона (ну например наварить пластины на торцы поясов шире на 1-2см самих сечений поясов, заделанных в стене, лишь бы что-то удерживало в бетоне - ибо усилие 1т в пределе).
Цитата:
Сообщение от Senco Посмотреть сообщение
опорная балка двутавр 14 (или 12?)
Про общую балку (под фермами) - берите балочный двутавр 14Б1 или нормальный двутавр №12 (это название балок по ГОСТам).
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 23:47
#23
Senco


 
Регистрация: 27.06.2013
Сообщений: 8


Спасибо большое за помощь.
Senco вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2013, 11:20
#24
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Не было возможности сразу написать. Хотел дополнить.
Цитата:
Я так понял вы хотите заделать оба "хвоста" фермы в стену
Вам этой фермы хватит даже если бы вы просто поставили эту ферму обоими краями на балку или стену (т.е. обопрёте ферму только снизу, без заделки верхнего конца в стену).
Так что смотрите как вам проще - и не забудьте заглушки на торцы труб поставить, потому что иначе их коррозия съест изнутри, тоже про коррозию и к узлам примыкания поясов и раскосов - чтоб открытых дырок не было в узлах.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 00:58
#25
AN124

Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
 
Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Сообщений: 106


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
ВЕСТ (СКАД) глаголит, что это значит снеговую нагрузку 163кг/м2. Ну вот вроде и выяснили - почти что 3-ий снеговой район по российскому
Немного не так. Снеговая нагрузка, г. Донецк, если смотреть по городам, то 1500Па. Если смотреть по "карте районирования территории Украины по характеристическим значениям веса снегового покрова", то 5 район - 1600Па. Я беру обычно значения именно с "карты районирования", т.е. 1600Па, далее умножаем на коэффициент надежности по предельному расчетному значению снеговой нагрузки, который равен 1,14. Итого получим 1600Па х 1,14 = 1824Па.

Цитата:
Сообщение от Senco Посмотреть сообщение
Перепад между крышей и навесом 20 см. Длина ската крыши 1.5 метра.
Угол ската крыши дома (или что там) 40 градусов. Угол ската навеса 7 градусов. Снег с крыши, которая под углом 40 градусов просто сойдет на крышу навеса и будет там лежать. Необходимо учесть этот момент, т.е. прибавить , к снеговой нагрузке навеса всю снеговую нагрузку с крыши, которая под углом 40 градусов.
AN124 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 09:57
#26
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от AN124 Посмотреть сообщение
Необходимо учесть этот момент, т.е. прибавить , к снеговой нагрузке навеса всю снеговую нагрузку с крыши, которая под углом 40 градусов.
AN124, спасибо. Я учел этот момент в расчете и все равно там с запасом получилось.
Tvorec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Односкатный навес, нужен совет

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30