Чем засыпать пространство между двумя фундаментами?
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 83
|
||
Просмотров: 6565
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
ответ- чем угодно - односторонней засыпкой ничего не гидроизолируется. Вам требуется создать замкнутый контур гидроизоляции. Т.к. видимо наружную гидроизоляцию теперь создать проблематично, можно выполнить гидроизоляцию венткамеры изнутри проникающими гидроизоляц. составами. Но при этом ограждающим подземным конструкциям придется туго в постоянном увлажнении - в этом направлении нужно еще подумать
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Извините, но по факту не работает... 20-30 мм от силы. 300-400 мм - рекламный трюк, не более.
Прочность бетона достаточна? Пористость бетона не завышена? Условия для протекания необходимых химических реакций имеются? Тогда благословясь... С уважением, |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Цитата:
Протокол - документ подтверждающий правдивость Ваших слов про результат на глубине 300-400 мм. И повторю снова, его НЕТ. У меня результат другой. Знаю, что проникающая гидроизоляция не всегда "срабатывает" даже на поверхности одной конструкции. Причина многочисленные. Чаще всего не учтены прочность, рецептура и плотность бетона; трещиностойкость изолируемых конструкций, наличие и раскрытие сквозных трещин и "холодных" швов бетонирования и т.д. Что касается "негорючести" ППУ и лживых протоколов, то полностью согласен с Вами. Но на то и нужны протоколы, что-бы ДРУГОЙ человек, следуя ему мог повторить опыт и получить результат. Поэтому пожарники и бьют тревогу относительно выданных непонятными фирмами "Сертификатов соответствия". По факту результат-то другой. И очень хорошо, что Вы об этом знаете. Что касается "проникающей гидроизоляции", то здесь все еще хуже. Нет не только протоколов, а даже МЕТОДИК на испытание тех или иных свойств. В том числе и на глубину проникновения химически активных уплотняющих частиц. Поэтому и "цветут" липовые сертификаты выданные просто так и "Рекомендации" по применению, оформленные обложками под "СНиП" с текстами рекламных проспектов. И почему-то когда в технических условиях для подрядной организации прописываешь требование к результату "отсутствие струйных, капельных протечек и видимых увлажнений", то "технологи" фирм-продавцов материалов сразу сникают. Вы даже не назвали марку примененного состава, а неплохо-бы описать и химию процесса уплотнения имеющегося бетона. Тогда будет понятно, осмысленный у Вас "результат", или случайный. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чем крепить профнастил между собой? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 06.09.2017 19:46 |
Заделка монолитного проёма между двумя плитами перекрытия с опиранием на 1 сторону. | Kardan | Железобетонные конструкции | 19 | 28.09.2013 22:57 |
Как определить размер между двумя кривыми линиями? | myshka | AutoCAD | 1 | 17.04.2013 00:05 |
Построить вертикальный отрезок заданной длины между двумя отрезками | AURUM0301 | AutoCAD | 1 | 09.04.2013 12:10 |
В чем разница между Автокад и Архикад? | R.O.A.N | Разное | 8 | 29.05.2007 17:16 |