Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Объем топлива автозаправочной станции больше требуемого нужны решения

Объем топлива автозаправочной станции больше требуемого нужны решения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2013, 13:38 #1
Объем топлива автозаправочной станции больше требуемого нужны решения
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

СН РК 3.03-01-2001*
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ СТАЦИОНАРНОГО ТИПА.


п.1.4 при размещении АЗС за пределами населенных пунктов - не более 150м.куб.

у меня получилось 300м.куб.,
заправка находится на территории завода
зимой к данному заводу в течении месяца могут быть закрыты дороги из за буранов и снежных бурь поэтому емкость заправки увеличена.

как это обосновать документально без претензий перед ЧС, приемочной комиссии, экспертов ???


заранее спасибо
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие

Последний раз редактировалось dextron3, 14.10.2013 в 16:06.
Просмотров: 3080
 
Непрочитано 14.10.2013, 13:52
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687


Полагаю, тогда просто объект будет переквалифицирован из АЗС в какой-нибудь склад топлива по другим нормам.
Ведь хранится же как-то топливо на нефтеперерабатывающих заводах...
То есть будет АЗС + склад.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2013, 13:56
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Tyhig, еще варианты нужны там резервуаров 6 по 50 м.куб в ряд + 1 аварийный под землей возле топливораздаточных колонок
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2013, 14:38
#4
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
при размещении АЗС за пределами населенных пунктов
А в СН РК 3.03-01-2001 нет "АЗС на территории предприятий", типа ТЗП (топливо-раздаточного пункта)?
Самый реальный, наверно вариант
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
какой-нибудь склад топлива по другим нормам.
Типа "расходного склада" по российским нормам
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2013, 16:06
#5
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Владимир., может както перегородками поиграть в самих резервуарах?
как я могу сделать расходный склад под землей чтоли резервуары закопаны
нужны зацепки за другие нормы чтобы объяснить
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Объем топлива автозаправочной станции больше требуемого нужны решения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19