| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Скатная кровля, высота 30 метров

Скатная кровля, высота 30 метров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2010, 09:04 #1
Скатная кровля, высота 30 метров
Швеллер
 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44

Господа, можно ли делать наружный организованный водосток с двускатной кровли из профлиста. Пром.здание, отапливаемое, высота 30м, размеры 150х30м. IV снеговой район. Есть решение со внутренним водоотводом, но есть желание от него отказаться...

Руководствуясь
Цитата:
"КРОВЛИ Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний (пособие)" п. 4.8
На рулонных и мастичных кровлях дол¬жен предусматриваться внутренний организо¬ванный водоотвод.
На кровлях из мелкоштучных материалов, асбестоцементных волнистых листов, листовой стали, меди, металлочерепицы и металличес¬кого профнастила должен предусматриваться наружный организованный водоотвод.
На кровлях из железобетонных лотковых панелей должен предусматриваться внутрен¬ний организованный водоотвод.
Наружный неорганизованный водоотвод допускается применять на кровлях из желе¬зобетонных лотковых панелей в зданиях вы¬сотой до 10 м.
Делаю вывод, что могу сделать карниз с желобом и воронками...я прав?

Последний раз редактировалось Швеллер, 10.09.2010 в 09:27. Причина: 1
Просмотров: 17053
 
Непрочитано 10.09.2010, 09:43
#2
wladirom


 
Регистрация: 09.09.2010
Липецк
Сообщений: 51


В своей практике с проектированием таких высоких промзданий не сталкивался, но думаю, что вполне можно. Есть же высотные жилые дома со скатной кровлей...
wladirom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 09:51
#3
Швеллер


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44


Откровенно говоря, я не встречал жилых домов такой высоты со скатной кровлей, максимум 5 этажей...
Но тут то не жилой дом, там под карнизом детишки бегать то не будут...
Швеллер вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 10:41
#4
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914


У нас такие цеха со скатными кровлями видел - там крановые отметки внутри +36.000. только тут вопрос какой длины скат, то разгнавшаяся глыба снега снимет все ваши водостоки мгновенно. Впрочем сейчас много красивых решений для подобного
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 11:20
#5
Швеллер


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44


Длина ската 30/2=15...уклон 10%...не так уж и много, можно поставить и снегозадержатели, сейчас много их...
Тут я понимаю, все доводы "против" могут быть только лишь с житейской точки зрения...сосульки там, снег и прочее
Швеллер вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 11:34
#6
wladirom


 
Регистрация: 09.09.2010
Липецк
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Швеллер Посмотреть сообщение
Откровенно говоря, я не встречал жилых домов такой высоты со скатной кровлей, максимум 5 этажей...
Но тут то не жилой дом, там под карнизом детишки бегать то не будут...
У нас в Липецке такие дома есть. Была где-то фотография. Если найду, то загружу её на форум. Насчет сосулек, да... проблема. Но, по-любому на такую кровлю проектировать мет. лестницу для доступа (противопожарный СНиП). Заодно она пойдет и для обслуживания кровли. Просто можно этот момент в примечании на плане кровли отразить. Ну и ограждение кровли, учитывая высоту, обязательно.
wladirom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 11:48
#7
Швеллер


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от wladirom Посмотреть сообщение
У нас в Липецке такие дома есть. Была где-то фотография. Если найду, то загружу её на форум. Насчет сосулек, да... проблема. Но, по-любому на такую кровлю проектировать мет. лестницу для доступа (противопожарный СНиП). Заодно она пойдет и для обслуживания кровли. Просто можно этот момент в примечании на плане кровли отразить. Ну и ограждение кровли, учитывая высоту, обязательно.
Фотографию бы, конечно, очень бы хотелось, а то некоторые мои коллеги считают, что так никто никогда не делал... еще один нюанс смущает
Цитата:
Настенные и под¬весные желоба должны иметь продольный уклон не менee 2 %.
то есть в нашем случае 600мм...многовато, однако...но это мелочи))
Швеллер вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 12:07
#8
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от Швеллер Посмотреть сообщение
еще один нюанс смущает то есть в нашем случае 600мм...многовато, однако...но это мелочи))
не нужно всю воду сгонять в одну воронку, ставьте трубы метров через 30, будет незначительная разуклонка.
Ulan_am вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 12:18
#9
Швеллер


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44


Пардон, это я видимо что-то перепутал слегка...только не через 30м, а максимум через 24))
Цитата:
4.12. При наружном организованном во¬доотводе расстояние между водосточными трубами должно быть не более 24 м
Швеллер вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 14:04
#10
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Вроде для зданий такой высоты только внутренние водостоки вне зависимости от формы крыши. Это для жилых и общественных зданий, для прома надо поискать. Количество и диаметр вертикальных водостоков рассчитывается согласно нормативных осадков а не на глаз берется.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 08:24
#11
wladirom


 
Регистрация: 09.09.2010
Липецк
Сообщений: 51


Добавляю фото как обещал. Пусть с опозданием, но все же.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дом.jpg
Просмотров: 968
Размер:	73.6 Кб
ID:	46062  
wladirom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 08:48
#12
Швеллер


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44


Спасибо,конечно)) но кровля то тут скатная, но водосток то все равно внутренний...а так домик ничего))
Швеллер вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 12:12
#13
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Швеллер Посмотреть сообщение
Но тут то не жилой дом, там под карнизом детишки бегать то не будут...
Ну так дядьки и тётьки тоже жить хотят.
Ситуацию нужно видеть, смотря что вдоль фасада расположено и на каком расстоянии.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 12:48
#14
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Лет 6 назад сделали что-то наподобие этого, но высотой 25 м (промздание 40 х 17м).Заказчик - захотел скатную кровлю из панелей. И ведь предупреждали его!! Забубенили водосток с подогревом (водосток проектировали и делали не мы) - ни одного дня не работал. В первую же зиму работяги начали лазить на крышу сосульки сбивать. Так и мучаются с тех пор. Ходить рядом со зданием зимой нельзя - все ленточками перегорожено. (пока без жертв...)
Вывод: больше на такое не подпишусь, потому как хоть и не было к нам претензий, но все равно неприятно когда что-то не так получается....
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 13:03
#15
Швеллер


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Ситуацию нужно видеть, смотря что вдоль фасада расположено и на каком расстоянии.
То есть это так- "наглазок" получается...субъективное мнение...или есть нормы?
Швеллер вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 14:28
#16
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Забубенили водосток с подогревом (водосток проектировали и делали не мы) - ни одного дня не работал.
А чего так? Если кабель положить то там нет ничего чему не работать, кроме как забыли электричество подвести.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 14:37
#17
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
забыли электричество подвести
Вполне может быть.
Я не вникал в эти электрические премудрости.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2010, 21:40
#18
Yereke

Проектирование
 
Регистрация: 06.10.2010
Алматы
Сообщений: 3


Согласно СНиП при такой высоте должна быть только кровля с внутренним водостоком
Yereke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 05:25
#19
Швеллер


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Yereke Посмотреть сообщение
Согласно СНиП при такой высоте должна быть только кровля с внутренним водостоком
Номер,пожалуйста, желательно даже пункт
Швеллер вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 08:42
#20
Yereke

Проектирование
 
Регистрация: 06.10.2010
Алматы
Сообщений: 3


Могу сослаться на казахстанский СНиП РК"Крыши и кровли", таблица 2. Не думаю, что сильно отличается от российского. Для производственных зданий с крышей выше 12 м независимо от климатического района - только внутренний водосток.
Yereke вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Скатная кровля, высота 30 метров

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
4-ех скатная деревянная кровля. Помогите. kinohd Деревянные конструкции 21 11.10.2011 13:20
Скатная деревянная кровля dxxxs Деревянные конструкции 24 25.11.2010 14:47
Скатная кровля для ж/б каркаса ИИ-04 Antony206 Железобетонные конструкции 6 14.12.2009 23:18
Скатная кровля на 1.020 fordman Конструкции зданий и сооружений 2 02.10.2009 09:15
Скатная кровля или инверсионная эксплуатируемая - достоинства и недостатки Минька Конструкции зданий и сооружений 18 21.07.2009 12:36