Непрочитано 23.09.2016, 16:12
Шарнирное опирание ферм из ГСП на круглые металлические колонны
sirBolton
 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73

Добрый день, уважаемые форумчане!
Передо мной встала задача проработать узел опирания фермы (на подобие Молодечно) на круглую металлическую колонну 325х12.
В ходе выполнения задачи решил скрестить собственно узел из серии с кое-какими решениями, найденными мной на форуме. Оцените, пожалуйста узел!
В колонне делается продольный разрез, вставляется красная пластина, сверху - зеленую крышку. Далее устанавливаем небольшой наколонник, например из 30к1, или даже сварной, на наколоннике опорная плита и на нее приходят фермы из гсп.
Покритикуйте, пожалуйста! искал на форуме, смог найти только приближенно похожие случаи.
Забыл на картинке подписать где проходит разрез. Думаю и так все понятно будет)

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
форум.dwg (77.4 Кб, 334 просмотров)


Последний раз редактировалось sirBolton, 23.09.2016 в 16:20.
Просмотров: 9237
 
Непрочитано 11.06.2018, 14:43
1 | #21
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от pinjener Посмотреть сообщение
Оцените пожалуйста узел примыкания фермы типа "Молодечно" к колонне из ГСП. Здание однопролетное - 9м. III снеговой район.
если пояс 120х5 посчитан правильно, то реакция будет тонн 8-10, должно хватит, только добавьте ребро в колонну, стенка слабая

а на 9 м ферма обязательна, я бы поставила балку
viqa вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 14:45
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
На мой взгляд в исходном варианте не просматривается четкая передача усилия с опорного ребра фермы на колонну, а ведь там может быть несколько десятков тонн.
Да все там просматривается. С опорного ребра через оголовок - на стенку и ребро жесткости надколонника, с них - уже расползается на ребро жесткости и стенки самой колонны. Единственное - я бы сделал надколонник высотой не менее высоты сечения.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 14:54
#23
pinjener


 
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Да все там просматривается. С опорного ребра через оголовок - на стенку и ребро жесткости надколонника, с них - уже расползается на ребро жесткости и стенки самой колонны. Единственное - я бы сделал надколонник высотой не менее высоты сечения.
Бармаглотище, тебя немного занесло не туда, Левша говорил о посте №17
pinjener вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 16:04
#24
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Уже лучше, но нужна сварка пластины крепления к плите и прокладка (как в типовом узле), чтобы не упереться опорным ребром в шов, а вот без дополнительного столика я бы попробовал обойтись. И не забыть выполнить внутренний шов ответного ребра до установку в колонну.

Последний раз редактировалось Левша, 11.06.2018 в 16:13.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 16:21
#25
pinjener


 
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
если пояс 120х5 посчитан правильно, то реакция будет тонн 8-10, должно хватит, только добавьте ребро в колонну, стенка слабая

а на 9 м ферма обязательна, я бы поставила балку
Немного переделал узел, добавил опорное ребро 140х140х12, ребро в колонну 350х180х10, которое будет служить опорой для распорок.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел фермы2.jpg
Просмотров: 171
Размер:	66.5 Кб
ID:	203420
pinjener вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 16:32
1 | #26
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


У меня вот такой вариант.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 151
Размер:	49.7 Кб
ID:	203421  
Левша вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 17:05
#27
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
У меня вот такой вариант.
приспусти болты, иначе ВП, который прогнётся при полном нагружении, будет отрывать швы, прикрепляющие ребро к пластине. И когда-нибудь опорный раскос достигнет пластину колонны, так как слишком близко расположены даже визуально. А это уже аварийная ситуация
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 19:02
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от pinjener Посмотреть сообщение
Бармаглотище, тебя немного занесло не туда, Левша говорил о посте №17
Offtop: тьфу, точно... Спросонья даты не разглядел
Левша, прости.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 21:02
#29
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
приспусти болты, иначе ВП, который прогнётся при полном нагружении, будет отрывать швы, прикрепляющие ребро к пластине. И когда-нибудь опорный раскос достигнет пластину колонны, так как слишком близко расположены даже визуально. А это уже аварийная ситуация
На эскизе показан лишь принцип конструирования этого узла без каких-либо конкретных размеров.
Левша вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирное опирание ферм из ГСП на круглые металлические колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) gosho Металлические конструкции 14 25.02.2016 11:19
Опирание серийной лестничной площадки на металлические консоли ann-ka Металлические конструкции 2 02.09.2015 11:27
Опирание монолитной колонны на стену подвала. Dr.Smiley Конструкции зданий и сооружений 7 16.07.2015 21:06
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45