конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Ещё статья в вики есть: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E..._Regency%C2%BB
В "Хаяте" были составные балки из "каналов" - швеллеров, всего-то не хватало рёбер внутри швеллеров, которые ставятся до сборки коробчатого сечения конструктивно. В случае гнуто-сварного профиля схема разрушения будет другой. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Зависит от нагрузок на соединение. В "Хайяте" два швеллера коробкой без рёбер тем не менее несколько тонн несли - 30% от требуемой. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
На мой взгляд следовало, разумеется, вварить ребра в швеллеры, но поставить швеллеры стенками друг к другу с зазором, через который и прошли бы болты (тяжи). Швеллеры соединить планками или сплошными листами поясов, приваренными к полкам швеллеров. Ну и если уж ТАК не хочется видеть швеллеры с ребрами, то вварить между полками швеллеров листы по всей длине этих швеллеров, превратив сечение каждого швеллера в коробчатое.
|
|||
|
||||
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257
|
Цитата:
Кстати, не далее, как сегодня я обратил внимание на стеллажи у нас на складе - там полки (загруженные паллетами не горюй как) держатся вообще на отогнутых лепестках, вырубленных в трубах стоек. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я тоже недавно видел такое - стоят ряды нормальных стеллажей, на болтах, и тут же новые - на зацепах. Видимо, очень китайские. Стоят груженые по самые помидоры, и не обрушаются.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Crotique, это вы не по теме пишете. Вы нарисуйте ваш эскиз и расчётную схему с нагрузками в паинте, и мы сразу вам поможем. А пока можем только общие слова писать.
Как без расчётной схемы что-то прикидывать ? Проблема на пустом месте. Тыщи КМ-щиков сотни раз делали эти узлы, но никто не пишет так как непонятно что вы там замышляете. Ай-я-яй.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Ваша конструкция может развалиться и от небольших нагрузок. Ваши стойки не знают, что они не в составе здания работают и им только из-за этого видите ли неположено ломаться.
Цитата:
Вы думаете, что ваши стеллажи не могут рухнуть и людей придавить? Там нагрузки меньше чем в здании? Еще как могут то! А отвечать за это будете вы - конструктор, а не какие то там китайцы с их лепестками. Crotique, а давайте ка вы САМИ решение по конструкции принимайте. Вы же о себе пишете, что вы конструктор! А то вам уже советов надавали - вагон и маленькую тележку в придачу. Пока что вы ничего своего к рассмотрению не предлагаете. А только рассказываете о постановке задачи в самом общем виде. Последний раз редактировалось Leonid555, 20.04.2017 в 15:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
А должны держаться на шпильках (см. фото), а лепестки - это направляющие. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это точно? Это из инструкции производителя? Или это половые фантазии по фотомотивам?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я-то зайду и посмотрю. Где-нибудь что-нибудь. Ты точно расшифровал фото? Это чей стеллаж и где инструкция к нему? Или ты зашел в какой-нибудь торговый центр и посмотрел на узлы стеллажей - тоже каких-нибудь?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
их бы тогда 1-2 штуки хватило, а не 10, я думаю
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 54
|
Стало не лень загуглить:
- Собирают стеллажи из вертикальных стоек и горизонтальных балок, которые являются несущими элементами конструкции. Они комплектуются специальными фиксаторами, которые предупреждают выбивание балки в результате случайного воздействия на них вил работающего погрузчика. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90
|
Дабы не плодить новых тем спрошу тут. Вопрос в принципе по теме. Увы учился не на ПГС, с конструированием слегка не в ладах, в частности в узлах. Но тем не менее пришлось делать небольшой цех, совсем небольшой. Нагрузки собрать и подобрать балки, прогоны, стойки это дело могу. А вот как соединять это все дело, тут косяк. Мне интересно как стоит соединить условно прогон и балку из профтрубы. Верхний вариант я так понимаю жесткое соединение, а нижний шарнирное должно быть. Если я рассчитывал прогон как шарнирно опертую балку, то нужно принимать второй вариант? Или есть может более лучшее решение. Прогон передает на балку - 2,362 кН (согласен, нагрузка не особо большая, совсем).
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как крепится прогон из швеллера к верхнему поясу ферм из квадратных труб? | rus8585 | Металлические конструкции | 23 | 10.10.2013 00:07 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Стык квадратных и круглых труб под углом | S-Y | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.03.2009 07:21 |
Замена квадратных труб двумя уголками | Приветливый | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 24.10.2008 13:09 |