| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > про матрицу масс в лире

про матрицу масс в лире

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2008, 12:25 #1
про матрицу масс в лире
VOLCHARA
 
строитель
 
Крым
Регистрация: 25.09.2007
Сообщений: 26

какую матрицу масс использовать(в лире когда задаешь динамическое загружение) диагональную или согласованную? и в каких случаях?
Просмотров: 4387
 
Непрочитано 21.02.2008, 14:23
#2
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


1. Диагональная матрица на грубых сетках дает заниженные собственные частоты в сравнении с точным решением. На плотных сетках разница нивелируется.
2. При наличии в модели жестких вставок используется диагональная матрица, независимо от того какой вид матрицы задан в окне (не гарантирую на 100%, но скорее всего. Проверьте для Лиры)
novinkov вне форума  