конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
engineer+,
Есть такая прога ППП от Лирасофт, там можно посчитать элемент оболочки вручную. Результаты армирования по прочности в ней сходятся с Лирой (с трещиностойкостью там проблема). Более того, можно взять например элемент 620 схемы в котором Мх>>My (в 5 раз) Мху=0 и Qy=0. Т.е. по сути элемент почти балочный. Берем арбат и проверяем его по прочности (без трещин) как балочный элемент. Получаем, что результат совпадает с Лирой. Можно попробовать прогнать его еще на каких нибудь сателитах. Мораль: непонятно почему, но Скад завышает армирование по прочности. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Берем простой пример из Пособия по проектированию...к СНИП 2.03.01-84 пример 2 (стр.26).
Моделируем случай такого напряженного состояния балкой и оболочкой (для балки элемент 41, для оболочки 38) Армирование в примере 1528 мм2 Считаем армирование Лира и Скад. Лира Оболочка 1532 мм2 (ошибка 0,26% ) стержень 1533 мм2 (ошибка 0,32% ) Скад Оболочка 1609 мм2 (ошибка 5,3% ) стержень 1577 мм2 (ошибка 3,21% ) Файлы прилагаю. Мораль: непонятно почему, но Скад завышает армирование по прочности, даже в самых элемнтарных случаях. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Я в шоке...
Прошу помощи: 19-ти ярусное каркасное здание посчитал в СКАДе 7.31 R3 (ему доверяю больше чем 11.1). Смутило армирование в колонне при смене жесткости 700х700 на 600х600 - непонятно почему в колонне (12-С) такой скачок AS1 (23.cm2). Эту же задачу затянул в СКАД 11.1 (декабрь 2007), посчитал (СНиП для СНГ и России) - армирование в 2 раза в колоннах меньше??? Знаю, схема не идеальная (многое не учтено, типа: жестких вставок, пауков и т.п.) - это отдельный вопрос, но схема одинакова в 7.31 и 11.1. ПОЧЕМУ??? Или версия кривая, или что-то третее? Выкладываю картинки, сначала для 7.31, потом для 11.1:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Че-то мне кажется, что это поспешный вывод. Вы пробовали например в сопротивление сечений экспортировать ваши сочетания усилий из скада и проверить. (с учетом трещиностойкости и статической неопределимости). Там как раз вот эти 13см2 выскакивают.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
АРБАТ как раз и не врет... БЕТОН в СКАДе 11.1 под сомнением... - вот, о чем я.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
И это пробовал, но прямая задача в "Сопротивление ж.б. сечений" не решается. Да и АРБАТ я под сомнение не ставлю (повторяюсь).
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
В то же время...
Провел простейший сравнительный анализ. 6-ти метровый ригель расчитал в SCAD (6 КЭ) и Арбат. Результат по СП 52-01-2003 вполне идентичный (если честно не ожидал, что результаты совпадут). Армирование совпадает до 0,01 см2. Теперь попробую сформулировать свои мысли. Допускаем что SCAD 11.1 врёт. Тогда откуда совпадение с Арбатом? (а его почему то под сомнение не ставит уважаемый EUDGEN, что уже странно, потому как кто-кто а уж EUDGEN все ставит под сомнение). Предполагаем что SCAD врет в "сложных схемах", но РСУ в обоих версиях SCAD аналогичное... Какой тогда вывод делаем? SCAD 11.1 врет для колонн (такого эксперимента я не проводил)??? но что то я сомневаюсь в такой избирательности его вранья. К чему пришли? Хочется прокоментировать Розенбаума "Что то здесь не так" (есть такая песенка). Возможно есть путаница с разными расчектными нормами, хотя ожидать такой ошибки от EUDGEN-а верх идиотизма. Есть еще такая мысля... в SCAD 11.1 есть некие "новые РСУ", я старых версий не пользовал, но что то мне подсказывает что новые они на то и "новые" и что в предыдущих версиях такого нет. Кто нибудь ими пользуется? Вполен возможно что SCAD 11.1 со "старыми" и "новыми" РСУ считает по разному (для себя сделал вывод что данный пробел в знаниях нужно восполнить). А в целом для себя сделал вывод такой - не зная всех тонкостей расчетной программы (это я о себе) не нужно удивляться противоречиям, только вот кто знает все эти тонкости? Разработчики? От проблемы не устраняюсь, но пока помочь не могу, буду думать. PS. Интересная закономерность при переключении в нормах проектирования АРбата, на новый СП время расчета резко увеличивается при чем не "на" а "в" разы... почему так? Не вижу логики. Считаю БАГОМ. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
EUDGEN,
Если есть желание попробуйте в Лире, схему я перевел. Проверьте только сейсмические нагрузки, поскольку при экспорте пришлось вручную их скорректировать. ЗЫ Вообще вот эти 13,6 и 23.6 похоже на разницу в расчетах по прочности и по трещиностойкости. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
To all
И все таки, не отвлекаясь на частные случаи предлагаю производить сравнения с примерами, приведенными в нормативной или другой доверительной литературе. В посте 46 я такой пример прокрутил. Можно его, например, прогнать в Микрофе, робобате и прочих прогах... с выводами относительно сходимости с исходным решением. Для Лиры и Скада нужен такой пример с трещиностойкостью... |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Уважаемый EUDGEN , прогнал Вашу задачку на Версия 11.1. Сборка: Sep 27 2007 , и вот что у меня получилось : арматуры еще меньше чем у Вас (колонна 12-С) , но примерно столько же арматуры как у Вас , совсем в другой колонне (колонна 11-D)
По поводу скачка арматуры при смене сечения - возможно потребовалась постановка дополнительной сжатой арматуры в сечение 600х600 , в то время как в сечении 700х700 большую часть сжимающих усилий воспринимает бетон .
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Уважаемые специалисты, вы вообще читаете что пишете друг другу?
пост№ 46 "Мораль: непонятно почему, но Скад завышает армирование по прочности, даже в самых элемнтарных случаях." а пост № 47 и далее у EUDGEN-а "армирование в колоннах в 2 раза меньше"... А то что я вчера посчитал армирование SCAD 11.1 и арбата для простого элемента совпало. Ну и какой вывод? |
|||
|
|||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Но АРБАТ - частная программка, где, без сомнения, реализованы СНиПовские нормы и легко проверяются НОРМСАДом. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Попробую в ЛИРе крутануть, но в ЛИРЕ редко работаю и могу ошибиться в задании параметров в АРМЛИРа. А вообще: всем спасибо за внимание.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
ИМХО - это от того, что нижняя часть конструкции до 0,0 более жесткая - посмотрите на перекрытия хотя бы. Выше идет меньше толщина прекрытий. EUDGEN попробуйте сравнить две схемки: исходная и с перекрытиями на отметке 3,3м такими же как на 0,0м. Просто пока нет возможности это сделать лично. Что касается разницы армирования 7 и 11 вчера и так поговорили - выводы напишем позже. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор типа армирования | Max.K | Железобетонные конструкции | 31 | 06.09.2017 21:17 |
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |