Высота плиты 450мм, толщина ребер в пролете 100мм, на расстоянии около 2м от опоры толщина продольных ребер увеличена. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста по какой серии (сериям) могут быть выполнены данные плиты? Фото приопорной зоны в аттаче...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4705_.jpg
Просмотров: 210
Размер:	49.1 Кб
ID:	61778  

Просмотров: 2797
 
Непрочитано 22.06.2011, 09:30
#2
Dorogon


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265


Встречал плиты с таким уширением 1,5х12, они были замаркированы по серии ПК-01-99/62. В самой серии уширение ребер не указано.
Dorogon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 11:45
#3
SunCHESS

обследование технического состояния зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.03.2011
Беларусь
Сообщений: 8
<phrase 1= Отправить сообщение для SunCHESS с помощью Skype™


вскрытие показало два 28 стержня по высоте + параллельно нижнему стержню проволока 4мм

если 4мм - это каркас, то армирование соответствует плите марки ПII АIIIв / 3х12 - 5 по серии 1.465 - 3 выпуск 2

по информации Заказчика плита выполнена по этой же серии, но маркируется как ПII АIIIв / 3х12 - 3

в самой серии 1.465 - 3 толщина ребер постоянна по всей длине плиты

так что вполне вероятно - это модификация данной серии

Последний раз редактировалось SunCHESS, 22.06.2011 в 12:46.
SunCHESS вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2023, 12:26
#4
korostilenko


 
Регистрация: 28.03.2010
Сообщений: 11


Добрый день! Не узнали серию на эти плиты? На обследуемом объекте попались такие же, пересмотрел уже все возможные документы - ничего не нашел. Может за эти годы у кого-то появилась какая-нибудь информация по таким плитам?
korostilenko вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Ребристые плиты 3х12м с уширением продольных ребер в приопорной зоне. По какой серии выполнены?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19