На сколько равнопрочны узлы угловой сварки 2-х пластин?
Инженер-конструктор
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
||
Просмотров: 2074
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
опять нихрена не понятно.
равнопрочно = имеют одинаковую прочность. Что с чем? Обычно под "равнопрочным сварным соединением" подразумевают, что "сварное соединение равно по прочности свариваемым элементам". Т.е., в вашем случае, прочность сварного соединения будет равна прочности горизонтальной пластины. Если вы подразумеваете это - то ни один из ваших вариантов равнопрочным не будет. Да и вообще, это понятие обычно относят к стыковым соединениям. Либо вы сравниваете между собой два сварных соединения. Вот заложил вам проектировщик вариант 1, а вам неохота снимать фаску и вы хотите вариант 2. Проектировщик не согласовывает (либо вы вообще у него не спрашивали) и вы решили найти подтверждение своему "рационализаторству" на форуме, забывая (или не зная), что не всегда именно прочность определяет конструкцию шва. Если говорить про сферическую прочность в вакууме - можно подобрать катет углового шва (вариант 2), при котором прочность шва будет равна прочности попытке сделать стыковой шов в варианте 1. Но! ваш шов в варианте 2 - односторонний угловой, тавровое соединение. Далеко не всегда его можно применять. И пофиг на его прочность. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
Второе ваше предположение именно то, что я хотел узнать.
И какая разница кто что кому выложил. Не лень же вам было все так придумывать и расписывать . Но если вам уж так хочется узнать всю подоплеку - пожалуйста. Автоматический решатель узлов стальных каркасов "Комета-2" выполняет расчет сопряжения колонны с балкой через фасонку (рисунок 1). Данную фасонку обязательно нужно делать на dp размер длиннее высоты сечения балки. Однако оборудованию, которое будет ложится на эту балку, этот dp мешает. Нужно что бы верхняя полка балки была на одном уровне с верхним обрезом колонны (то есть с торцевой пластиной которой заканчивается колонна). Поэтому начали с ГИПом думать что делать. Возникло 2 варианта. Либо снимать размер dp, делать фаску и варить так, как я выкладывал в 1 варианте 1 поста(но это возможно лишь в случае если прочность верхнего шва не уменьшится от этого) либо принципиально менять схему узла (рисунок 2) и считать вручную, что при том количестве комбинаций, на которые надо его просчитать - сильно усложняет мою жизнь. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
неужели все считают ручками? Сколько же времени на это уходит. Может и МКЭ выкинуть, и автокад в топку, кульман форэва
Лицензионная, сертифицированная программа позиционирует узел как жесткий. Но, если вы считаете себя умнее унститута Scad-а, то тут конечно да... Первый вариант узла, как раз "Тавровое соединение с двусторонними угловыми швами". но он не подходит конструктивно. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002
|
Цитата:
1 - прочтите указанный выше пункт СП, поймете можно делать то что хотите или нет 2 - жесткий узел должен выглядеть как по серии 2.440-2, а это недожесткий недоузел. ----- добавлено через ~1 мин. ----- считают по прогам, проверяют по сериям |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Offtop: Возьмите серию 2.440-2, посмотрите в ней жесткие узлы, конструкцию и расчет.. Мб, тоже умнее станете, нежели тот программист, который данный узел как жесткий в программу внес. Не, он, конечно, будет держать некоторый момент.. Намного меньший, нежели держит ригель... А потом отогнутся полки колонны, опорное сечение повернется и момент уползет с опоры в пролет (по шарнирной схеме опирания, ога), сделав ваш ригель аварийным по прочности сечения Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.07.2015 в 11:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002
|
Цитата:
Orson, короче надо серию вам глянуть |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Какова стоимость проекта привязки типовой и угловой секции дома 97 серии? Хочу привязать типовой проект и не знаю, сколько э | Каплан | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 18.09.2013 10:35 |
Колонна из пластин t=20мм узлы соединения | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 16.02.2008 06:30 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |