Непрочитано 25.10.2010, 19:22 #1
Стык балки (стальной)
ioshimitsu
 
студент
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 13

Есть главная балка пролётом 22 метров,
на нее поперечно опираются балки настила (рабочей площадки),
опираются с помощью столиков.
Вот интересует балка главная, она разделяется на две части, высота 1,8 м (двутавр),
как соединить между собой две половинки?
накладками с высокопрочными болтами? то есть каждый пояс перекрывают тремя накладками с двух сторон, а стенку - двумя вертикальными накладками. правильно рассуждаю?
Просмотров: 3278
 
Непрочитано 25.10.2010, 19:39
1 | #2
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


правильно
611611 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 20:45
1 | #3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а не пробывали ферму посчитать на такой пролет?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 21:06
1 | #4
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Ферма поизящнее будет. И полегче. Хотя, если это мостостроение или металлургия?
И второй момент.Балка по шарнирной схеме ,я так понимаю, работает? Хорошо ли стык посередине(в зоне максимального момента) устраивать. Понимаю, что стык равнопрочный, но... А так стык довольно стандартный.

Последний раз редактировалось Engineer SV, 25.10.2010 в 21:17.
Engineer SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 21:28
#5
ioshimitsu

студент
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 13


Спасибо ферма конечно изящнее, пролёт огромный не спорю. Только стыдно сказать, что это курсовой по металлическим конструкциям, расчет рабочей площадки с балочной конструкцией. это не мостостроение или металлургия, спец-ть ПГС.
ioshimitsu вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 21:34
1 | #6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну тогда лепите на высокопрочных болтах с накладками
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 21:48
#7
ioshimitsu

студент
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 13


Спасибо, понял так и сделаю
ioshimitsu вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 23:05
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Альтернативный вариант - на сварке. Пояса на заводе в зоне стыка недовариваются на 300...400 мм. Порядок наложения швов описан в классической литературе. Стыковые швы в растянутой зоне подвергаются 100% физконтролю (ультразвук, просвечивание). Укрупнительная сборка на земле.
Болтовое соединение тоже не так просто дается.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 23:23
#9
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от ioshimitsu Посмотреть сообщение
Только стыдно сказать, что это курсовой по металлическим конструкциям, расчет рабочей площадки с балочной конструкцией. это не мостостроение или металлургия, спец-ть ПГС.
Цитата:
Сообщение от ioshimitsu Посмотреть сообщение
Вот интересует балка главная, она разделяется на две части, высота 1,8 м (двутавр),
как соединить между собой две половинки?
Вы большой оригинал, я посмотрю. Ну откуда людям на форуме знать вот что именно от вас хочет ваш препод. Вы бы у него и спрашивали.
А что - у вас методички по курсовой работе нет? И у вас во всей учебной группе вот никто не знает какой именно стык балок требуется сделать?
А на классический вопрос преподавателя:"Какого цвета учебник?", вы ответить сможете? Вот быть не может такого, чтобы он вашей группе не объяснял как курсовик делать.
И не говорите, что вы вопросы можете задавать кому угодно. Вы с тем же успехом можете встать прямо на улице и спрашивать всех встречных - какой вам узел делать: сварной или болтовой. А можете монетку подбрасывать - по принципу "орел - решка". Не проще ли на консультацию в универ сходить?

Последний раз редактировалось Leonid555, 25.10.2010 в 23:29.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 00:04
#10
ioshimitsu

студент
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 13


Леонид, делаю курсовые самостоятельно. Не разобрался просто с этим стыком (методичку руками кстати даже потрогал) и требование не знаю преподавателя , так как опережаю программу на два месяца. Консультировался последний раз только в субботу насчет компоновки сечения главной балки, про этот момент спросить забыл. Тороплюсь с курсовыми так как поджимает и второе высшее.За последние два часа уже подобрал высокопрочные болты на накладки, сварочный шов не стал делать.
Никто ещё из 90 человек до этого момента ещё не дошёл. А про него я вспомнил на графическом варианте, после того как начал вычерчивать разрез. Консультация в четверг только, сделаю на болтах, не понравится переделаю на сварку, ничего страшного мне несложно. Простите глупого
ioshimitsu вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стык балки (стальной)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26
Сопряжение стальной балки с монолитным перекрытием Berd Железобетонные конструкции 3 19.08.2010 09:25
Стык деревянной балки перекрытия длиной l=6750мм kRAN Деревянные конструкции 5 10.08.2010 06:36
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13