Непрочитано 28.10.2010, 17:19 #1
Замена болтового соединения на сварку монтажную
VMaksS79
 
конструктор
 
Беларусь
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 367

День добрый!
Сделал КМД на Опоры с фермой над ж/д
Трапеция перевернутая подвешенная на опорах.
На монтаже у прораба возникли проблемы со связями ферм (2- проские ферм в пространственную). Позвонил мне, я разрешил связи приварить.
Теперича он звонит и говорит про технадзор, который тычет в серию КМ, и говорит Болт 22М, а не монтажный шов, теперь надо писать письмо в проектный инст. о пересоглосовании (ферма уже сварена и стоит на объекте), что написать проектировщикам ,делать расчеты смысла нет, нет лицензии на проектирование , мы завод изготовитель, все равно будут пересчитывать ,а могут полениться и сказать НЕЛЬЗЯ И ВСЕ переделывайте, может кто сталкивался с такой проблемой
Просмотров: 5122
 
Непрочитано 28.10.2010, 18:52
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Надо писать так: болтовые соединения там-то и там-то заменены на сварные, обеспечивающие эквивалентную несущую способность. Привести один пример - узел до замены и после, с указанием длин швов, катетов, типа шва по ГОСТ, и техуказания по электроду, сварке и контролю (визуальный).
Применение сварки вместо болта почти всегда возможно, кроме некоторых случаев.
Почитайте общие данные КМ - возможно там есть сведения о характере нагрузок.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2010, 19:58
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


все равно придется писать письмо проектировщикам с просьбой о согласовании. Проектировщики ведь не звери, если можно поменять то согласуют.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 11:14
#4
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


написал письмо в проект. инст. типа того (никогда не писал раньше, все на пальцах было):
КМ, просим Вас, согласовать замену:
1.Болтового соединения, на монтажную сварку, обеспечивающие эквивалентную несущую способность (соединение плоских ферм связями, лист 6 ,узел 6).
Болт М16 нормальной точности ГОСТ 7798-70* класса 5,8 заменить на: монтажный шов.
Выполнить ручной сваркой электродами по ГОСТ 9467-75*, материалы и расчетные характеристики сварных соединений принимать по табл. 55 СНиП II-23-81* (все сварные швы катета 6мм., сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75, контроль сварных швов - визуальный).
VMaksS79 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена болтового соединения на сварку монтажную

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет болтового соединения stnstn Конструкции зданий и сооружений 12 24.02.2010 11:04
Расчёт болтового соединения Ramil-83 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.02.2010 15:46
работа болтового соединения ж.б. колонны с фундаментом Net Основания и фундаменты 14 22.03.2006 22:48