Замена болтового соединения на сварку монтажную
конструктор
Беларусь
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 367
|
||
Просмотров: 5122
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Надо писать так: болтовые соединения там-то и там-то заменены на сварные, обеспечивающие эквивалентную несущую способность. Привести один пример - узел до замены и после, с указанием длин швов, катетов, типа шва по ГОСТ, и техуказания по электроду, сварке и контролю (визуальный).
Применение сварки вместо болта почти всегда возможно, кроме некоторых случаев. Почитайте общие данные КМ - возможно там есть сведения о характере нагрузок.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
написал письмо в проект. инст. типа того (никогда не писал раньше, все на пальцах было):
КМ, просим Вас, согласовать замену: 1.Болтового соединения, на монтажную сварку, обеспечивающие эквивалентную несущую способность (соединение плоских ферм связями, лист 6 ,узел 6). Болт М16 нормальной точности ГОСТ 7798-70* класса 5,8 заменить на: монтажный шов. Выполнить ручной сваркой электродами по ГОСТ 9467-75*, материалы и расчетные характеристики сварных соединений принимать по табл. 55 СНиП II-23-81* (все сварные швы катета 6мм., сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75, контроль сварных швов - визуальный). |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет болтового соединения | stnstn | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 24.02.2010 11:04 |
Расчёт болтового соединения | Ramil-83 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.02.2010 15:46 |
работа болтового соединения ж.б. колонны с фундаментом | Net | Основания и фундаменты | 14 | 22.03.2006 22:48 |