| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.11.2010, 15:14 | #1 | |
Защитное покрытие металлических конструкций
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Регистрация: 16.08.2006
Сообщений: 302
|
||
Просмотров: 1389
|
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
|
Нет, не нужно.
Согласно Главе 12 «Этажерки и площадки» СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий» защиту, обеспечивающую предел огнестойкости стальных этажерок не менее 0,75ч, следует предусматривать для этажерок, размещенных в зданиях с помещениями категорий А, Б и В. А так как у вас котельная категории Г, то и огнезащита не требуется. |
|||
|
|