| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Защитное покрытие металлических конструкций

Защитное покрытие металлических конструкций

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.11.2010, 15:14 #1
Защитное покрытие металлических конструкций
pericl17
 
инженер-проектировщик
 
Нижний Новгород
Регистрация: 16.08.2006
Сообщений: 302

Помогите пожалуйста.
Ситуация следующая. Существует котельная с двумя площадками под оборудование, при реконструкции возвели переходную площадку для сообщения этих двух площадок под оборудование. Ширина этой переходноу площадки, как раз только чтобы пройти человеку, т.е. никаких ответственных конструкций она не несет. Стойки и балки переходной площадки выполнены из металла. Скажите нужно ли дополнительная защита от огня этих стоек и балок? Или же хватит и 15 минут, которые держатся наши металлические стойки без доп. защиты?
p.s. Может что-то и сумбурно изложил, извините.
__________________
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
Просмотров: 1389
 
Непрочитано 03.11.2010, 16:18
#2
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
<phrase 1=


Нет, не нужно.
Согласно Главе 12 «Этажерки и площадки» СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий» защиту, обеспечивающую предел огнестойкости стальных этажерок не менее 0,75ч, следует предусматривать для этажерок, размещенных в зданиях с помещениями категорий А, Б и В. А так как у вас котельная категории Г, то и огнезащита не требуется.
ITroy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Защитное покрытие металлических конструкций

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу книги по изготовлению металлических конструкций ЛАО Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 17.12.2015 16:04
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41