| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с перекрытием производственного бокса

Помогите с перекрытием производственного бокса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.07.2015, 16:03 #1
Помогите с перекрытием производственного бокса
Олег1977
 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 13

Добрый день, собираемся перекрывать бокс, ограждающие стены из блоков, внутри жб колоныы 400х400 размер бокса 36мх15м, шаг колонн 6х6, кровля будет двухскатной колонны и стены сделаны в разных отметках. В качестве несущих балок хотим применить швеллер №18 с шагом 6м. Прогоны будут из швеллера №12 с шагом 1,5м, сверху профлист Н-60. Достаточно ли будет данной конструкции или можно уменьшить металлоемкость. Заранее спасибо за советы.
Просмотров: 5241
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:13
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


можно и прогоны с шагом 6м сделать, снега же нету
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:14
#3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Олег1977 Посмотреть сообщение
можно уменьшить металлоемкость
Скорее всего НУЖНО будет увеличить
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 16:21
#4
Олег1977


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 13


снег на днях на Урале пошел :-), лучше подстраховаться и спать спокойно, может тогда надежней будет 20 двутавр взять за основу? Еще попутный вопрос - если двутавра может не оказаться в наличии - подойдут ли два швеллера скажем 16 сваренных между собой как двутавр.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
можно и прогоны с шагом 6м сделать, снега же нету
давай по сути вопроса
Олег1977 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 16:24
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Олег1977, вы издеваетесь?
Какие нагрузки будут действовать на ваши балки?
Там и 20-го мало будет.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 16:53
#6
Олег1977


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Олег1977, вы издеваетесь?
Какие нагрузки будут действовать на ваши балки?
Там и 20-го мало будет.
Прогоны с профлистом + ветровые и снеговые, хочется чтоб надежно было и по металлу нормально, поэтому и интересуюсь как лучше сделать.
Олег1977 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 17:01
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Олег1977 Посмотреть сообщение
Прогоны с профлистом + ветровые и снеговые
Цифры нужны, цифры! (это как минимум). да и 15 метров не бьется с указанным шагом 6м
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 17:24
#8
Олег1977


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 13


Вот такой план здания

----- добавлено через ~2 мин. -----
только высота не 9м а где-то 6-7м
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20150708_171909[1].jpg
Просмотров: 111
Размер:	85.1 Кб
ID:	153005  
Олег1977 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 17:32
#9
Олег1977


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 13


вот фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20150706_164640[1].jpg
Просмотров: 110
Размер:	131.0 Кб
ID:	153011  
Олег1977 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2015, 17:37
#10
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Олег1977 Посмотреть сообщение
...
У меня для Вас плохие новости. Скорее всего, Вам придется делать расчет.
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 19:58
#11
Олег1977


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 13


Как можно самому выполнить данный расчет или необходимо обращаться к проектировщикам?
Олег1977 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 06:14
#12
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Олег1977 Посмотреть сообщение
Как можно самому выполнить данный расчет или необходимо обращаться к проектировщикам?
В каком городе планируете перекрывать (необходимо, что бы знать снеговой район)? На ветер можно забить. Тут весь расчет займет минут 5 максимум.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 09:43
#13
Олег1977


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 13


Севастополь
Олег1977 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 10:03
#14
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Севастополь. Снеговая нагрузка отсутствует.
Нагрузки только от собственного веса (профлист + с.в. балки) + 100кг по центру балки от монтажника.
Сталь С245. Раскрепление из плоскости прогонов и балок не учитывал.
Все элементы крепятся шарнирно.
Основные балки пролетом 6м из швеллера 20 (запас около 5-10%).
Прогоны пролетом 6м с шагом 1,5м из швеллера 12 (запас около 15%).
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 11:34
#15
Олег1977


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 13


Всем спасибо за советы
Олег1977 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 11:40
#16
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Основные балки пролетом 6м из швеллера 20 (запас около 5-10%).
Прогоны пролетом 6м с шагом 1,5м из швеллера 12 (запас около 15%).
*
Может нужно увеличить запас по балкам? Сейсмику то, никто не учел в 8 баллов ?
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 11:45
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Снеговая нагрузка отсутствует.
в Африке строительство?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 12:18
#18
ru_ds


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54


Откройте ДБН Нагрузки и воздействия, рис.8.1, снег есть. Расчетное значение нагрузки примерно 120 кгс/м2
ru_ds вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 12:18
#19
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Севастополь. Снеговая нагрузка отсутствует.
Эм... А по каким нормам мы считаем? Украинские или Российские ?
По ДБНу нормативная снеговая нагрузка 770 Па + Сейсмичность в 8 баллов + ветер с типом местности А .

Ну а дальше думайте ....
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 19:20
#20
Олег1977


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 13


Всем спасибо за помощь и советы.
Добрый человек помог немного с расчетом, основные балки взял 24 швеллер, прогоны через 1м 16 швеллер, расчет производил в BASE. Основная балка разрезная с шарнирным опором на каждую колонну, соединение балок и прогонов жесткое (сварное). Вопрос стал узел крепления колонна - балка, набросал свои мысли по этому поводу, остается определиться с металлом крепления какой толщины лучше взять и подойдет ли данный узел?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузки.jpg
Просмотров: 50
Размер:	248.8 Кб
ID:	153093  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузки2.jpg
Просмотров: 50
Размер:	186.9 Кб
ID:	153094  
Вложения
Тип файла: pdf расчет1.pdf (77.6 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: pdf расчет2.pdf (76.7 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: pdf План.pdf (20.2 Кб, 15 просмотров)
Олег1977 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с перекрытием производственного бокса

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пояснительная Записка к ТХ стадия П. Производство. Помогите примером Сергей Корреджо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.05.2015 14:00
Помогите подправить учебный проект производственного здания bartus Архитектура 6 21.03.2015 16:28
Помогите решить вопрос с перекрытием, брусовой дом, пролет 9,5 м. nibetqse Конструкции зданий и сооружений 5 14.01.2015 13:18