| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.07.2015, 17:12 | #1 | |
Помогите с решением сечения колон нестандартного металлического фасада.
Инженер, конструктор иногда и за архитектора
Вильнюс, Литва
Регистрация: 13.07.2015
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 1930
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как в фильмах про фантастику
Цитата:
При чем тут он? Цитата:
Программа считает все хорошо, только у неё должен быть пользователь, который понимает, что делает, а не циферки в монитор вводит. Ощущение, что Вы вообще не понимаете ни работы конструкции, ни нормативных документов по расчету конструкции, ни расчета как такового. Вместо инженерных расчетных выкладок, расчетных схем и расчетных предпосылок, Вы показываете дизайнерские картинки и с таким же дизайнерским мироощущением подходите к машине. Это неверно. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Andziubandziu, у Вас расчетная длинна рассматриваемых колон в плоскости и из плоскости должна быть меньше. Постпроцессор стальных конструкций об этом говорит. Вернее - его результаты.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Цитата:
Вам лучше в профильной теме задать вопрос, там наверняка есть хорошие специалисты. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Тем паче - декоративный каркас прицеплен у Вас к основному несущему.
Расчетная длина должна быть в три раза меньше геометрической как в плоскости так и из плоскости.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Инженер, конструктор иногда и за архитектора Регистрация: 13.07.2015
Вильнюс, Литва
Сообщений: 4
|
Цитата:
По тому было принято решение минимизировать количество тепловых мостиков. К тому же к алюминиевой части конструкции фасада теплицы (более 6м до креплений в верху), сложно прикрепить независимую конструкцию внешнего металлического фасада. В пристёгнутом файле «HEB120 неустойчивый», рассмотрены разные варианты, до 3 связей, каждые 3,25м по высоте и даже используя фермовые связи между колонами. Сечение HEB120 остаётся неустойчивым, а 140х4 труба праходит, праходит!. По тому и прошу помощи, что неясная ситуация! Архитекторам почему-то позарез нужны двутавры. Картинки для лучшего понятия проблемы, . А приложенных фаилах (.RTD), намного больше чем: «Вместо инженерных расчетных выкладок, расчетных схем и расчетных предпосылок, Вы показываете дизайнерские картинки и с таким же дизайнерским мироощущением подходите к машине.», |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Такое ощущение, что ТС вполне искренне полагает, что у любого посмотревшего на архивы есть именно то ПО и именно той версии, чтобы эти файлы открыть.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Инженер, конструктор иногда и за архитектора Регистрация: 13.07.2015
Вильнюс, Литва
Сообщений: 4
|
Цитата:
Да это я понимаю что процессор стальных конструкций об этом говорит, но он молчит при другом сечении, 140х4 трубы! Вот и закралось сомнение, что тут не так. Да это я понимаю, что процессор стальных конструкций об этом говорит, но он молчит при другом сечении, 140х4 трубы! Вот и закралось сомнение, что тут не так. Как посмотрел у HEB120(показано на картинке) IX (cm4) = 14.40 А у 140х4 IX (показано на картинке) (cm4) = 1006.18 Думаю что эта нестабильность из-за этого, ----- добавлено через ~20 мин. ----- Я впервые на форуме, потому прошу прощения за погрешности! Чуть не по той профильной теме разместил просьбу. Теперь буду искать способы ее перемещения. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Посмотрите на всё другим взглядом. Максимальное усилие в колонне - 8.0 тонн, расчетная длина - 3.4 метра.... напряжение - 230 кг/см2,.... Расчетная длина в постпроцессоре должна быть в 3 раза меньше. А у Вас он считает на все 10 метров.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Не путайте, пожалуйста, радиус и момент инерции! - т.е. Ix и Iy - это не то же самое что ix и iy
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Инженер, конструктор иногда и за архитектора Регистрация: 13.07.2015
Вильнюс, Литва
Сообщений: 4
|
Цитата:
Принимаем 140х4 профиль. Параллельно посоветовался s коллегой , у которого больше опыта, оказалось кроме кручения коэффициент гибкости превышает наши нормы. А насчет: «Не путайте, пожалуйста, радиус и момент инерции! - т.е. Ix и Iy - это не то же самое что ix и iy» хотел для себя пояснить, (пристёгнуто) у нас в каталоге, так называемая константа кручения, или J (Модуль инерции) -совпадает с в РОБОТЕ используемым значением IX(cm4), я выше пристегивал. Так и не пойму как это понимать. Я только начинающий конструктор , прошу извинить за наивность и неосведомленность. |
|||