14.04.2016, 14:06 | #1 | |
Требуется ли огнезащита навеса ж/д весов?
инженер
Омск
Регистрация: 02.03.2008
Сообщений: 78
|
||
Просмотров: 3548
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Прямо нигде не указано. Так же не указано, что нужно выполнять огнезащиту.
Попробуйет определить требуемую степень огнестойкости навеса и посчитать категорию навеса, это и будет ответ. Есть только требования к эстакадам, что навес должен быть из негорючих материалов |
|||
|