Непрочитано 21.10.2016, 08:43 #1
Что означает п. 6.9.2 СП 14.13330.2014?
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233

Здравствуйте. В п. 6.9.2 СП 14.13330.2014 написано "Зоны развития пластических деформаций в элементах стальных конструкций должны быть вынесены за пределы сварных и болтовых соединений." Что именно имеется ввиду в этом пункте? Означает ли это, что все соединения всех элементов каркаса должны иметь прочность большую чем соединяемые элементы?
Просмотров: 2946
 
Непрочитано 21.10.2016, 11:48
#2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Что именно имеется ввиду в этом пункте?
Ну то есть не делайте сварные и болтовые соединения в тех местах (по длине элементов конструкций) где развиваются большие напряжения, вызывающие пластические деформации. Не надо делать соединения в местах, где у вас сочетания внутренних усилий (моментов, поперечных и продольных сил) вызывают вот настолько большие напряжения.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 11:53
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Leonid555, то есть молодечно с монтажным стыков в середине - не для сейсмики?
 
 
Непрочитано 21.10.2016, 12:20
#4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,209


Этот пункт означает, что в таких местах развитие пластики не допустимо. Иными словами, расчет на прочность должен производиться в упругой стадии.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 12:48
#5
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Что именно имеется ввиду в этом пункте?
Имеется в виду то, что в нем и написано (дословно).
Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Означает ли это, что все соединения всех элементов каркаса должны иметь прочность большую чем соединяемые элементы?
Если во всех соединениях всех элементов каркаса у вас предусмотрено образование пластических шарниров - да.
Обеспечивается данный пункт, например, так:
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 13:59
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Ну то есть не делайте сварные и болтовые соединения в тех местах (по длине элементов конструкций) где развиваются большие напряжения, вызывающие пластические деформации. Не надо делать соединения в местах, где у вас сочетания внутренних усилий (моментов, поперечных и продольных сил) вызывают вот настолько большие напряжения.
Абсолютно верно.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Иными словами, расчет на прочность должен производиться в упругой стадии.
Ага, с К1=1
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Обеспечивается данный пункт, например, так:
Оригинально, но не верно для расчётов по ЛСТ.
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
молодечно с монтажным стыков в середине - не для сейсмики
А в середине пролёта усилия от сейсмики нулевые.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 11:34
#7
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А в середине пролёта усилия от сейсмики нулевые.
Фермы молодечно могут подпадать под п. 2.4 СНиП II-7-81 и тогда, как я понимаю, в середине пролета усилия от сейсмики максимальные и узлы монтажного стыка полуферм должны быть сконструированы соответствующим образом.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Оригинально, но не верно для расчётов по ЛСТ.
Под ЛСТ, наверно, подразумевается линейно-спектральный метод (ЛСМ) расчета сейсмостойкости. Не буду спорить, т.к. не владею темой на достаточном уровне. Честно признаться, я в сейсмике не силен и мое знакомство с ней ограничено прочтением СНиПа, Пособия и обрывочных данных из зарубежной литературы по данной тематике (узел в посте №5 из американских норм/пособий).

На мой взгляд, то о чем говориться в п. 6.9.2 СП 14.13330.2014 подробнее рассмотрено в п.3.83 "Пособия по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах (к СНиП II-7-81)" , где делается отсыл к "Рекомендациям по расчету металлических рамных каркасов на сейсмические воздействия с учетом образования пластических шарниров" (М., Стойиздат, 1974).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 16:19
#8
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Leonid555, то есть молодечно с монтажным стыков в середине - не для сейсмики?
А там элементы в местах соединений работают только в упругой стадии. Там не доводят дело до образования зон пластических деформаций.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2016, 16:48
#9
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Имеется в виду то, что в нем и написано (дословно).
Если во всех соединениях всех элементов каркаса у вас предусмотрено образование пластических шарниров - да.
Обеспечивается данный пункт, например, так:
Это откуда такая красота? А главное зачем? Только для образования "пластического шарнира"?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 15:41
#10
Вовик

гореинженер
 
Регистрация: 22.10.2011
г.Екатеринбург
Сообщений: 72
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Оригинально, но не верно для расчётов по ЛСТ.
Расчетов по чему?
Вовик вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 06:24
#11
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
А главное зачем?
чтоб шарнир образовывался там где надо, а не где попало
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что означает п. 6.9.2 СП 14.13330.2014?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разница в подборе арматуры по Сп 52-101-2003 и сп 63. Колонна. Scad 11.5 Студент_2015 SCAD 12 23.08.2021 12:38
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
Теплоусвоение линолеума по ГОСТ 18108-80. Обеспечиваются ли требования СП 50.13330-2012? rontiy Архитектура 10 13.07.2017 12:05
К пункту 3.10 СП 14.13330.2014. Как определить процент восприятия каркасом горизонтальных нагрузок? Reliability Железобетонные конструкции 6 03.11.2016 11:21
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП Venice Железобетонные конструкции 17 24.12.2014 13:44