10.04.2018, 11:34 | #1 | |
Возможно ли возникновение в горизонтальных связях покрытия больших усилий за счет эксцентриситета осей связей относительно оси балки и относительно оси прогонов
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 2350
|
|
||||
Цитата:
Связи должны быть дополнительно проверены согласно пункту 8.4.5 СП 16.13330.2017. |
||||
|
||||
Чтобы связь обеспечивала раскрепление сжатого пояса балки из плоскости, она сама не должна терять устойчивость. Если узел крепления имеет 5-и кратный запас, а сама связь -"ниточка", то толку от неё ноль. Вот у Вас же интуитивно возникли сомнения о несоразмерности
|
||||
|
||||
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 27
|
Цитата:
Единого мнения не возникло. Много спорных вопросов. Получается я должен расcчитать связевую ферму с учетом узловых сил Qfic, в местах каждого раскрепления балок. Не знаю, в типовых сериях в основном 3000 мм |
|||
|
||||
Есnь такое дело Я сам в указанной теме утверждал, что на Qfic считать формально следует только узлы. Здесь я посоветовал Вам сделать и проверку связи на устойчивость, так как у Вас имеются сомнения. Должен при этом заметить, что при правильном проектировании усилие от Qfic не должно значительно отличаться от реальных усилий от ветра, крана, сейсмики или других горизонтальных сил. При этом, само собой, что и крепление должно нести и на фактическую силу, если она больше Qfic.
|
||||
|
||||
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 27
|
Цитата:
Вот это, наверное, единственная причина, когда хочется увеличить размер сечения связи (маленькие они очень) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
А разве наличие связей по обоим торцам не гарантирует того, что хотя бы одна из них будет растянутой?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема с проверкой балки покрытия по прогибу в scad | o_O | SCAD | 8 | 27.09.2016 16:19 |
Вопрос по Qfic и расчету распорок и горизонтальных связей | Скрепер | Металлические конструкции | 50 | 06.06.2016 17:23 |
Деревянные балки составного сечения на податливых связях | ВВФ | Деревянные конструкции | 32 | 26.11.2013 15:21 |
Момент сопротивления сечения относительно любых осей (не главных), как посщитать??? | Badyoruy | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 18.05.2011 18:39 |
Учет снижения горизонтальных усилий за счет пола подвала | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 08:47 |