Непрочитано 12.09.2012, 20:37 #1
Монолитный железобетонный канал на территории больницы. Как так?
Yura Agafonov
 
Инженер.
 
Minsk
Регистрация: 04.05.2012
Сообщений: 95

«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» СНИП 41-02-2003
9.3
Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается.
Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией.

Конструктор не представляет как можно сделать какал полностью монолитным. А если все таки сделать его сборным, но герметичным с гидроизоляцией - как к этому отнесется российская экспертиза.
Просмотров: 10772
 
Непрочитано 12.09.2012, 21:22
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Yura Agafonov Посмотреть сообщение
Конструктор не представляет
А он конструктор чего? самолетов? или вертолетов.
Наверное теплотрассу болжен конструировать строитель, а строитель обязан знать сто такое монолитный железобетон.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 02:02
#3
Yura Agafonov

Инженер.
 
Регистрация: 04.05.2012
Minsk
Сообщений: 95
Отправить сообщение для Yura Agafonov с помощью Skype™


Но он может и знает как... но просто не видит необходимости, когда можно сделать канал сборным.
Yura Agafonov вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 02:21
#4
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


что значит можно сделать сборным... если у ВАС прямо прописано МОНОЛИТНЫМ.... если только у Вас в цитате не ошибка... или в источнике не опечатка... или канал может полупроходной-у нас такие в монолите в основном льют, не знаю есть ли сборные у наших ЖБИ...
п
PS просмотрел пункт - не ошибка и не опечатка.... только судя по продолжению, там идет разговор о проходном или полупроходном канале - у нас такие в монолите ьют
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2012, 07:54
#5
Nevetrow


 
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 47


По своему опыту (Челябинская обл.) экспертиза требует монолит с гидроизоляцией.
Nevetrow вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 12:11
#6
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Подниму тему, тоже вопрос встал - а с деформационным швом как? И что значит монолитный - крышка тоже монолитная?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 00:49
#7
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


"Крышка" - у сковороды, у конструкций сетей - плита перекрытия. Плиты перекрытий каналов, построенных открытым способом, сборные.
Про дш не скажу.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2016, 08:29
#8
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Плиты перекрытий каналов, построенных открытым способом, сборные
А какой тогда смысл в монолитных каналах?
Давно мучает вопрос, но ни у кого не смог найти ответа, может кто-нибудь на этом форуме растолкует.
1. Если делать канал монолитным (как допустим неподвижные опоры), а перекрытие сборным то такой канал не будет считаться монолитным, ведь присутствуют сборные плиты.
2. Если делать монолитный и канал и перекрытие, тогда возникают следующие вопросы:
2.1. Перекрытие демонтируемые (со строповочными петлями) но заливают допустим на площадке в форме.
2.2. Перекрытие соединено с арматурой стен и тогда в такой трассе невозможно будет ремонтировать трубы, ведь если гдето произойдёт прорыв трубопровода нужно будет весь канал раздалбливать. Опять же если сначала забетонировать перекрытие монолитное на месте, то как устанавливают опалубку? А как потом монтируют сам трубопровод в этом узеньком тоннеле?
Работнег вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2016, 12:01
#9
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Работнег, во-во и у меня тот же вопрос. Я бы понял, если полностью монолитный - на случай аварии, чтобы дети (у меня ДДУ) не сварились. А так чем он лучше? Абсолютно ни чем...
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2016, 14:13
#10
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Хотя бы тем, что отсутствует необходимость попутного дренажа, а значит - люков дренажных колодцев. Через щели сборняка кипяток уйдет в/на землю. Поспорите, что через стыки плит перекрытия также будет уходить?
Полностью монолитный канал - прекрасно. Как потом менять трубы? Монтажных проемов понатыкать? Во-вторых, это помешает оперативному ремонту.
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Монолитный железобетонный канал на территории больницы. Как так?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Ищу ТП 901-4-90.86 Резервуар для воды цилиндрический железобетонный монолитный вместимостью 250 куб freese Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.08.2012 08:31
Типовой проект 0901-4-3.85. Резервуар питьевой воды монолитный железобетонный цилиндрический емкостью 200 м3 II, III, IV классов защиты specpost Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.12.2011 17:14
Монолитный железобетонный каркас. Вопрос по Крайней колонне. Tym Железобетонные конструкции 20 29.01.2010 10:43