| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Учитывается ли покрытие чердака при определении степени огнестойкости здания?

Учитывается ли покрытие чердака при определении степени огнестойкости здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.05.2015, 22:35 #1
Учитывается ли покрытие чердака при определении степени огнестойкости здания?
nassstich
 
Регистрация: 14.09.2013
Сообщений: 18

Может мне кто-нибудь поможет с определением огнестойкости? Если имеется 1 этажное здание с несущими блочными стенами, перекрытие - жб плиты, покрытие- деревянные балки+ обрешетка+ металлочерепица(получается здание с чердаком). При определение огнестойкости здания нужно учитывать покрытие с деревянными балками? или учитывать несущие стены и плиты перекрытия?

Просто в таблице 4 ТКП 45-2.02-142-2011 есть столбец "Перекрытия междуэтажные *) (в т.ч. чердачные и над подвалами)" и столбец "Элементы бесчердачных покрытий" и в нем "Фермы, балки, прогоны " и "Настилы, в т.ч с утеплителем". С одной стороны чердак есть, значит смотреть только плиту перекрытия, а с другой - балки -то тоже есть на чердаке..
Просмотров: 2865
 
Непрочитано 25.05.2015, 23:08
1 | #2
jackl

АС решения, ПГС
 
Регистрация: 24.05.2011
беларусь
Сообщений: 17


непонятно что за покрытие - деревянные балки(или это у вас стропила)
4 пункт. Деревянные стропила и обрешетка чердачных покрытий зданий (за исключением зданий VII-VIII степени огнестойкости) должны быть выполнены из огнезащищенной древесины II группы по ГОСТ 30219.
jackl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2015, 23:15
#3
nassstich


 
Регистрация: 14.09.2013
Сообщений: 18


Да, стропила. Т.е., если не обрабатывать древесину, то автоматически VII степнь, так получается?
P.S. Спасибо за ответ, я думала мне никто не ответит

----- добавлено через ~3 мин. -----
И если обрабатывать, то это дорого?
nassstich вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 23:24
1 | #4
jackl

АС решения, ПГС
 
Регистрация: 24.05.2011
беларусь
Сообщений: 17


Пожарники крутят мутят с этой огнезащитой и 8 степень хотят обробатывать, но не факт.
Если не обробатывать то можно и 8 степень поставить, если пож разрывы позволяют, и в ТКП пож отсеки все нормально в зависимости от класификации здания
jackl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2015, 23:38
#5
nassstich


 
Регистрация: 14.09.2013
Сообщений: 18


В этом-то и дело, хотелось бы III-IV. Расстояния до соседних зданий 11,7 кирпичное нежилое и 8 м 2 эт жилое. Я как думала: стены из блоков 90REI, плита перекрытия - 60REI,и если не обрабатывать, то R 15 для "балки,прогоны" (или может вообще не учитывается). и тогда IV или III получается. И соседнее здание тоже IV и пожарн. разрыв 6 м. А по п. 4 в примечаниях тогда разрыв между VII 15 м..((((((
nassstich вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2015, 12:32
1 | #6
jackl

АС решения, ПГС
 
Регистрация: 24.05.2011
беларусь
Сообщений: 17


3-4 степень высоковато наверно. Класифицируйте все 3 здания(для Ф5.1-5.3 разрывы побольше)
jackl вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2015, 16:45
1 | #7
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


А Вам это для чего всё, у вас какая задача?
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 16:23
1 | #8
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


СП 2.13130.2012:
Цитата:
6.5.6 Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям:
- к домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.
fadeaway вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 21:31
#9
nassstich


 
Регистрация: 14.09.2013
Сообщений: 18


Нужно для определения степени огнестойкости и противопожарных разрывов. просто не могу разобраться.

fadeaway, У нас все равно требуют определять..
nassstich вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 09:50
#10
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от nassstich Посмотреть сообщение
Нужно для определения степени огнестойкости и противопожарных разрывов. просто не могу разобраться.

fadeaway, У нас все равно требуют определять..
Либо Вы что-то недоговариваете, либо те, кто требует, не правы.
fadeaway вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Учитывается ли покрытие чердака при определении степени огнестойкости здания?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот Route Конструкции зданий и сооружений 23 25.05.2015 20:38
Вопрос по определению степени огнестойкости здания Иван 80 Архитектура 3 15.11.2010 15:25