СП 113.13330.2012 пункт 5.1.21 (2-й абзац) помогите понять требование.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2016, 12:24 #1
СП 113.13330.2012 пункт 5.1.21 (2-й абзац) помогите понять требование.
Daiwa
 
Регистрация: 26.07.2015
Сообщений: 160

Пытаюсь и не могу понять эту запись ("обязательный" пункт).

СП 113.13330.2012 пункт 5.1.21 (2-й абзац): "Из каждого пожарного отсека на этаже следует предусматривать не менее двух въездов-выездов непосредственно наружу, на рампу (пандус), площадку перед рампой или через смежный пожарный отсек (секцию) стоянки автомобилей."

Для чего всё-таки нужны два въезда-выезда из каждого пожарного отсека стоянки?
Какой в этом смысл?
А если у стоянки один отсек - все равно два выезда на рампу?

Может, кто-нибудь знает истину.
Просмотров: 4023
 
Непрочитано 16.02.2016, 13:18
#2
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


Сдается мне что это опечатка... По идее "двух эвакуационных выходов"...

Иначе пункт 5.1.28* противоречит пункту 5.1.21 "Число рамп и соответственно число необходимых выездов-въездов на стоянках автомобилей определяют в зависимости от числа автомобилей, расположенных на всех этажах, кроме первого (для подземных стоянок - на всех этажах) с учетом режима работы стоянки автомобилей, расчетной интенсивности движения и планировочных решений по его организации.
В зависимости от числа автомобилей устанавливают:
- одну однопутную рампу с применением соответствующей сигнализации - до 100 автомобилей;
- одну двухпутную рампу или две однопутные рампы - до 1000 автомобилей;
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 15:02
#3
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Там противоречие внутри самого документа. Но пожарный как-то раз потребовал 2 въезда-выезда. Это был 2014-й год и отбрехались лишь тем, что идём не по СП113, а по СНиП.
fadeaway вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 18:04
#4
Daiwa


 
Регистрация: 26.07.2015
Сообщений: 160


Сейчас пересматривается СП 113 (с 11.01.2016 +60 дней). Там этот пункт не тронули. Неужели новые разработчики тоже проглядели. Думаю автору направить запрос e-mail: [email protected] взял из уведомления с сайта Росстандарта.
Вложения
Тип файла: pdf ПРОЕКТ СП изм.2 СП 113.13330.2012.pdf (290.0 Кб, 114 просмотров)
Daiwa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > СП 113.13330.2012 пункт 5.1.21 (2-й абзац) помогите понять требование.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Помогите понять правильно ли я понимаю СП 1.13130.2009!!! один эвак выход или два!!! atrium Архитектура 2 22.05.2011 12:26