Непрочитано 22.02.2016, 17:45 #1
Инженерно-геологические изыскания в существующем здании
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325

В существующем одноэтажном производственном здании устанавливается новое оборудование, под которое сооружаются новые фундаменты.
Необходимо ли в этом существующем здании выполнять инженерно-геологические изыскания.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 3175
 
Непрочитано 22.02.2016, 23:22
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


1) При сдаче ПД в ГГЭ потребуется обследование фундаментов и каркаса.
2) -//- геологические изыскания. Впрочем, если есть старые, то сейчас геологи уменьшают цену оформления новых. То есть это не такая проблема.
3) Недавно проектировал в существующем здании без обследования стальной каркас ради небольшого второго этажа внутри кирпичного здания. Не было обследования, => нет возможности опирать на старые стены и фундаменты = заказчик получает не "дешёвый расчёт и опирание перекрытий на старые стены", а "новый каркас внутри существующего" (и то это спорное и плохое решение не пройдёт экспертизу). Обследование и геология просто сэкономят деньги.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2016, 08:51
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Tyhig. Речь идет не об обследовании фундаментов и каркаса существующего здания, и не об небольшом втором этажа внутри существующего здания, и не об опирании на старые стены и фундаменты.
Речь идет об сооружении новых фундаментов в существующем здании, на существующем грунте (на отметке 0,0), на которых будет стоять новое оборудование. Кроме этого, в этом здании планируется небольшая перепланировка с возведением новой стены.
Обследование строительных конструкций (стены, кровля) и фундаментов существующего здания имеется.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 06:25
#4
уиэп

гип
 
Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
Сообщений: 153


Первый ответ был по существу!
"Инженерно -геологические изыскания" (это Ваша и официальная терминология) требуются при получении "Разрешения на строительство" по статье 51, часть 18 Градостроительного кодекса.
И они (инж.-геол. изыск.) у Вас уже "имеются", это "Обследование строительных конструкций (стен, кровли) и фундаментов существующего здания", если они выполнены по ГОСТ 31937 и СП 13-102-2003, то там должна быть дана оценка категории технического состояния грунтового основания.
уиэп вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 05:20
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


уиэп. В обследовании оценка категории технического состояния грунтового основания под здание дана.
Но вопрос то не о здании, а о новых фундаментах в существующем здании, на существующем грунте (на отметке 0,0), на которых будет стоять новое оборудование.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 06:16
#6
уиэп

гип
 
Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
Сообщений: 153


Отдайте Отчёт по обследованию и если есть проект здания, а так же Документацию на размещаемое оборудование проектировщику инженеру ПГС (конструктору) и пускай он проектирует фундаменты и основание под оборудование и под не несущие стены (перегородки).
Инженерно-геологические изыскания в соответствии с СП 47.13330.2012 не выполняйте.
Если есть данные по грунтам основания в Отчёте, значит инж.-геолог уже работал на объекте и копал шурфы под существующими фундаментами?
Если угодно, пригласите ЕЩЁ РАЗ инженера-геолога и он Вам всё разъяснит о грунтах в "пятне" здания. Можете его попросить Ещё раз загнать внутрь бурилку и пробурить скважину или выкопать шурф в местах установки особо-ответственного оборудования, отчёт и лабораторию с него не требуйте, пусть даст "колонку грунтов" - разрез по выработке.
уиэп вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Инженерно-геологические изыскания в существующем здании

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Связывать ли перекрытие, на котором весят петли для лифта, со стенами лифтовой шахты в существующем здании? Татарочка Железобетонные конструкции 5 22.10.2013 23:43
геологические изыскания v_alex Основания и фундаменты 20 15.08.2011 09:03
Размещение второго крана-балки в существующем здании Johnsay Конструкции зданий и сооружений 5 09.04.2010 16:58