расположение лестницы в конструкциях здания по пожарным нормам
vodoleika
 
Регистрация: 10.06.2012
Сообщений: 2

Всем привет. Уважаемые проектировщики очень нужен ваш совет. Есть лестничная клетка в двухэтажном здании гаража, расположена она в общем каркасе здания то есть внутри нее стоят две колонны которые несут нагрузку от всего здания и балки которые опираются на эти колонны пересекают кирпичные стены лестничной клетки. Вопрос: возможно ли такое расположение по пожарным нормам, если возможно то нужно ли доводить огнезащитой все конструкции здания до R60 или только те которые пересекают стены лестницы. Вобщем может кто сталкивался с такой проблемой буду рада вашим советам. план и разрез прилагаю.

Вложения
Тип файла: pdf план.pdf (29.8 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: pdf разрезl.pdf (44.5 Кб, 102 просмотров)

Просмотров: 2224
 
Непрочитано 24.06.2012, 05:08
#2
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


1. Проверьте какая у вас степень огнестойкости.
2. Конструкции должны ей соответствовать. Несущие - несущим, а ограждение лестниц - ограждением лестниц.
3. Дверь выхода из лестн.клетки на 1-м этаже должна не заужать эв.проход и быть не менее ширина марша.
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 06:59
#3
vodoleika


 
Регистрация: 10.06.2012
Сообщений: 2


спасибо, что откликнулись. Что касается двери - по моему должно быть наоборот- ширина марша должна быть не менее ширины двери, разве нет?
vodoleika вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2012, 18:29
#4
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


нет. У вас на втором этаже дверь может быть с проемом 1м, а марш будет шириниой 1,2м, но на 1 м этаже обязательно дверной проем в чистоте должен быть 1,2м. Может в РФ по другому, но у нас оно так. В зависимости от кол-ва человек по эвакуации, степени огнестойкости и прочего нормируется кол-во человек на 1-м эв. ширины. В зданиях со II ст. 160чел/1 м, но может случиться так,что им по плотности потока лестницы потребуется 1,2м-марш и вот выйдет, что дверь 1м на верхних этажах "пропускает", марш будет 1,2м и дверь на 1-м этаже уже 1,2м.
arch.Wladek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > расположение лестницы в конструкциях здания по пожарным нормам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания База 415 Архитектура 32 20.01.2015 08:25
Нужно ли ограждение на будке выхода из лестничной клетки на кровлю здания по нормам? Стахова Ольга Архитектура 9 08.03.2010 21:50
Нелогичное расположение арматуры в стенах 20-ти этажного здания VOLCHARA Расчетные программы 7 29.12.2008 20:48
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32