Непрочитано 30.05.2008, 14:37 #1
Эвакуационный Выход из подвала.
Andr65
 
Руками вожу...
 
Москва
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 143

Есть 2-х этажное офисное здание.Под ним,соеденяя соседние здания,проходит тонель.Из него,на первый этаж,ведёт лестница(на планах видно).Пожарные напрягают отгородить от помещений 1-го этажа глухой перегородкой и сделать выход на улицу.Т.е.из подвала вход в здание через улицу.У кого есть мысли на этот счёт?

Вложения
Тип файла: pdf 2.pdf (56.4 Кб, 1130 просмотров)
Тип файла: pdf 1.pdf (25.6 Кб, 752 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (84.1 Кб, 663 просмотров)

Просмотров: 31145
 
Непрочитано 30.05.2008, 15:36
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


СНиП 21-01-97*

6.9. ...
Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания.
Допускается:
эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;

7.23. В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они не учитываются при эвакуации, за исключением случая, оговоренного в 6.9.
Эти лестницы должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 16:10
#3
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
СНиП 21-01-97*
Но в том же п.6.9 читаем:
Допускается:
эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, предусматривать в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа;
Можно сказать,что у меня отд.лестница второго типа?
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 17:14
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Andr65 Посмотреть сообщение
Но в том же п.6.9 читаем:
Допускается:
эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, предусматривать в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа;
Можно сказать,что у меня отд.лестница второго типа?
насчет лестницы сказать можно. А как насчет фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов ??
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 17:43
#5
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
насчет лестницы сказать можно. А как насчет фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов ??
А кто сказал.что у нас их там быть нет???
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 17:49
#6
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Andr65 Посмотреть сообщение
А кто сказал.что у нас их там быть нет???
Я имел в виду, что кроме них, там есть помещения иного назначения ??
lee вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2008, 18:22
#7
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Правильно пожарники требуют. Вот побегут при пожаре да в темноте люди по лестницам, забегут в подвал, в дыму дороги не найдут... мне так объясняли. И требование это старое. Если не в пределах общей лестничной клетки и не на пути общей эвакуации из здания, можно будет через тамбур с подпором сделать наверное... пожарники не звери и любят, когда с ними советуются. Из всех экспертов самые бескорыстные.
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2008, 18:28
#8
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Я имел в виду, что кроме них, там есть помещения иного назначения ??
На самом деле ничего там нет,тонель соеденяющий соседние здания.Но де-юре это выход из подвала.
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2008, 00:33
#9
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
Можно сказать,что у меня отд.лестница второго типа?
Нет
Цитата:
де-юре это выход из подвала.
де-факто это тоже выход из подвала.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2008, 00:41
#10
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Можно сделать рассечку и выйти в вестибюль, но более чистое решение - выход из подвала на улицу непосредственно. Зря не доверяете - вас консультируют специалисты.
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2008, 11:43
#11
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Зря не доверяете - вас консультируют специалисты.
Почему же не доверяю,за тем и пришёл.Просто хочется понять.
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2008, 14:50
#12
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Andr65 Посмотреть сообщение
На самом деле ничего там нет,тонель соеденяющий соседние здания.Но де-юре это выход из подвала.
если там помещения иного назначения, то о чем разговор ??
lee вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2008, 14:53
#13
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:Можно сказать,что у меня отд.лестница второго типа?

Цитата:
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Нет
А почему нет, это лестница именно 2 типа. А "нет", я так понимаю, относится к невозможности использования ее в качестве эвакуационной.
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2008, 22:12
#14
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
А почему нет, это лестница именно 2 типа. А "нет", я так понимаю, относится к невозможности использования ее в качестве эвакуационной.
Но если это лестница второго типа,тогда совсем не понятно...Почему же не возможно??? Опять цитирую:
эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, предусматривать в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа;
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 23:23
#15
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Это лестница типа "Х.З."
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 10:20
#16
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Это лестница типа "Х.З."
Очень остроумно!Респект!!!А главное профессионально...
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 10:41
#17
Belka

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 92
<phrase 1=


вот скажите мне, добрые люди, тоже с подвалом и путями эвакуации - а насчет высоты в свету что-то везде попадается 2 метра, а как-то помнится делали объект , там проскакивала фраза об "локальном понижении до 1.8 м " не могу найти теперь (((
делаю вот музей , а в подвале инженерные системы на 2 м ну никак не расходятся (((
__________________
слово - серебро, молчанье - ...... ?
:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Belka вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 17:55
#18
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Andr65 Посмотреть сообщение
Но если это лестница второго типа,тогда совсем не понятно...Почему же не возможно??? Опять цитирую:
эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, предусматривать в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа;
Только без обид. Не делай вид, что ты глупее, чем есть на самом деле
lee вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 17:58
#19
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Belka Посмотреть сообщение
вот скажите мне, добрые люди, тоже с подвалом и путями эвакуации - а насчет высоты в свету что-то везде попадается 2 метра, а как-то помнится делали объект , там проскакивала фраза об "локальном понижении до 1.8 м " не могу найти теперь (((
делаю вот музей , а в подвале инженерные системы на 2 м ну никак не расходятся (((
СНиП 2.08.02-89*
1.5*. Высота технических этажей определяется в каждом отдельном случае в зависимости от вида размещаемых в них инженерного оборудования и инженерных сетей, условий их эксплуатации. Высота в местах прохода обслуживающего персонала до низа выступающих конструкций должна быть не менее 1,8 м.
При проектировании технического этажа (технического подполья), предназначенного для размещения только инженерных сетей с трубопроводами и изоляцией трубопроводов из негорючих материалов, высота от пола до потолка может быть не менее 1,6 м.
lee вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 19:28
#20
Евгений Л.

Инженер конструктор
 
Регистрация: 27.04.2008
Егорьевск
Сообщений: 68


Я это делаю вот так, тем самым выхожу из положения. Проходили Экспертизу, всё ОК.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фрагмент плана 1 этажа.jpg
Просмотров: 1823
Размер:	83.1 Кб
ID:	7116  
Евгений Л. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Эвакуационный Выход из подвала.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выход из подвала Mool Архитектура 30 12.06.2010 18:05
Как решить гидроизоляцию подвала? Liliya Конструкции зданий и сооружений 20 04.06.2008 16:40
Стена подвала (сборный каркас)? Al-dr Конструкции зданий и сооружений 5 21.05.2008 23:08
Второй эвакуационный выход? baryshnikoff Прочее. Архитектура и строительство 25 30.07.2006 23:59
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48