| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно определить отклонение оси сваи от вертикали?

Как правильно определить отклонение оси сваи от вертикали?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2016, 12:03 #1
Как правильно определить отклонение оси сваи от вертикали?
Chiosan
 
Регистрация: 17.02.2013
Сообщений: 38

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Пункт 15.5.7 СП 50-102-2003 гласит: "15.5.7 В состав основных показателей, контролируемых при устройстве фундаментов из забивных, вибропогружаемых, вдавливаемых и завинчиваемых свай, входят их положение в плане, отметки голов и вертикальность оси свай......Предельные отклонения осей погруженных свай от вертикали составляют ±2% их длины."
Внимание вопрос: какое из смещений (d1 или d2) является предельным? (рисунок прилагаю)
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема для определения вертикального отклонения.jpg
Просмотров: 2041
Размер:	26.5 Кб
ID:	165680

Просмотров: 11963
 
Непрочитано 20.02.2016, 12:18
#2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


d1+d2.
и Ваш СП устарел
RomanM на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2016, 14:54
#3
Chiosan


 
Регистрация: 17.02.2013
Сообщений: 38


а почему d1+d2 можете пояснить?
И про СП тоже.
Заранее спасибо
Chiosan вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2016, 16:51
1 | #4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Chiosan, от головы вниз проведите вертикаль. Вот отклонение от неё и будет отклонением от вертикальности. Можете от нижней точки такую же операцию проделать.

----- добавлено через 46 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Chiosan Посмотреть сообщение
И про СП тоже
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=1521
Цитата:
13. СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". Разделы 1, 4 (пункты (4.1 - 4.4, 4.7 - 4.10), 5 (пункты 5.10, 5.11), 6 (пункты 6.7 - 6.11), 7 (пункты 7.1.1 - 7.1.10, 7.1.12 - 7.1.16, 7.2.1 - 7.6.12), 8 (пункты 8.8 - 8.10, 8.11, 8.13 - 8.15, 8.17 - 8.19), 9 (пункты 9.2 - 9.15, 9.17, 9.19), 10 (пункты 10.3 - 10.7), 11 (пункты 11.5 - 11.9, 11.12, 11.13), 12 (пункты 12.2 - 12.12, 12.15), 13 (пункты 13.6, 13.7), 14 (пункты 14.2 - 14.7), 15 (пункты 15.3 - 15.8).
 
 
Непрочитано 21.02.2016, 10:50
1 | #5
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Chiosan Посмотреть сообщение
а почему d1+d2 можете пояснить?
потому что 2% это обозначение угла наклона ...т.е. градусы переведенные в проценты

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уклон.jpeg
Просмотров: 1692
Размер:	125.3 Кб
ID:	165708

см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BB%D0%BB%D0%B5
см. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41080

P.S. Посмотрите СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты
таблица 12.1 пункт 8
uvl77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2016, 11:00
#6
Chiosan


 
Регистрация: 17.02.2013
Сообщений: 38


Огромное спасибо! Всё встало на свои места!

----- добавлено через ~1 ч. -----
Хотел бы развить тему дальше.
Есть винтовая свая, уклон которой оказался больше 2%. Как определить каким образом это отразится на несущей способности сваи по грунту?
Штудирование нормативной литературы ответа на этот вопрос не дало (максимум, что удалось найти это расчет козловых свай в "Руководстве по проектированию свайных фундаментов").
При штудировании форума столкнулся с мнением, что наклон сваи на несущей способности по грунту при наклоне сильно не изменяется (а если и изменяется, то в лучшую сторону), в общем то я с этим согласен.
Но тогда встаёт вопрос, исходя из каких соображений назначается этот предельный наклон сваи? Верно ли моё предположение, что этот предельный уклон несёт в себе функцию ограничения эксцентриситета при определении несущей способности сваи по материалу?
Chiosan вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2016, 00:16
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А разве на винтовые сваи есть нормативы? Вы их как забивные рассматриваете? Или действительно забиваете их в землю?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2016, 09:48
#8
Chiosan


 
Регистрация: 17.02.2013
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А разве на винтовые сваи есть нормативы? Вы их как забивные рассматриваете?
СП24.13330.2011
Chiosan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно определить отклонение оси сваи от вертикали?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 гувиев Основания и фундаменты 5 12.02.2018 14:35
как определить несущую способность сваи по грунту? странНЫЙник Обследование зданий и сооружений 36 22.02.2013 19:57
Как определить квадратичное отклонение через размах? Анкл Бенц Прочее. Архитектура и строительство 3 11.11.2011 12:55
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Как правильно определить жёсткость составного сечения? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 20 18.03.2010 07:58