Здание - монолитный многоэтажный жилой дом, 25 этажей, высота этажа 3.3 м.

Исполнительная съемка пилонов показывает значительное отклонение линии плоскости - 67 мм:

Таблица исполнительной съемки одного из пилонов (1200х300),
отклонение плоскости вдоль стороны 300, расстояние до близлежащих пилонов 3300 м.
Этаж Отклонение, мм
2....................-
5................... 1
6 .................. 5
9 .................. 4
10 ................ 6
13 .............. 17
14 .............. 65
15 .............. 62
16 .............. 56
17 .............. 63
18 .............. 76
21 .............. 69
22 .............. 63
23 .............. 73
24 .............. 63
25 .............. 73

Необходимо определить, как серьезно это влияет на несущую способность.

Прилагаю расчетные схемы:
02_Эксцентриситеты - моделирование эксцентриситетов при помощий АЖВ.
04_АЖТ - моделирование эксцентриситетов при помощи АЖТ.
05_АЖТ_общ - моделирование эксцентриситетов при помощи АЖТ в каркасе здания

Что меня удивило. Значения моментов оказались небольшими. А эксцентриситеты "не накапливаются". Возможно данные расчетные схемы не показывают правильную работу конструкций.

Если у кого есть соображения по этому поводу, прошу поделиться.
Заранее спасибо

Вложения
Тип файла: rar Эксцентриситеты.rar (6.7 Кб, 42 просмотров)

Просмотров: 1943
 
Непрочитано 23.11.2012, 13:25
#2
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от AizekAz Посмотреть сообщение
Что меня удивило. Значения моментов оказались небольшими. А эксцентриситеты "не накапливаются".
В Линовиче есть пример расчета кирпичной стены многоэтажки (подойдет и для монолитной). Методология расчета не предполагает накопление эксцентриситета.
Вложения
Тип файла: rar 111.rar (1.02 Мб, 82 просмотров)
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 23.11.2012 в 13:39.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 13:26
#3
AizekAz


 
Регистрация: 11.12.2011
Сообщений: 13


Спасибо
AizekAz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оценка влияния отклонения линии плоскости пилонов по вертикали на несущую способность конструкции

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19