Непрочитано 08.06.2007, 08:40 #1
Какую нагрузку выдержит закладная?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Нарисовал закладную, хочу узнать как на практике
определяют нагрузку на срез для каждого диаметра
ну ввиде таблицы

Вот сварной шов допустим считают 1.3т на пог.см

а как считают на практике для закладных?

и какая нагрузка конкретно для моей закладной?
[ATTACH]1181277650.JPG[/ATTACH]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 5726
 
Непрочитано 08.06.2007, 08:50
#2
*LUCKY*

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.05.2007
Краснодар
Сообщений: 38
<phrase 1=


Зачем же так мучаться? Есть серии на закладные детали. Например 3.400-6. Подбирайте для себя закладную в зависимости от нагрузки.
*LUCKY* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 09:17
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


а если я на стройке на каленке рисую
и за пазухой не оказалось серии?:
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2007, 09:27
#4
*LUCKY*

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.05.2007
Краснодар
Сообщений: 38
<phrase 1=


Имхо, такие закладные "на коленке" в условиях стройплощадки не рисуются :-)
А на счёт сварного шва. Не совсем верная цифра 1,3 т/см. Например, если меня не подводит память, 1 см свраного шва с катетом 6 мм имеет несущую способность примерно 600 кг.
__________________
Язык инженера - чертёж и формула.
*LUCKY* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 09:44
#5
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Язык инженера - чертёж и формула.

Язык инженера с прорабом - отбористый мат и кусок проволоки и стена на вагончике (чтобы на ней можно было рисовать)


*LUCKY*
Тебе хорошо ты в стерильных условиях работаешь
монитор спиртиком протираешь, в шкафчике снипы по порядку
стоят

а у нас проектируют и строят
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2007, 10:18
#6
*LUCKY*

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.05.2007
Краснодар
Сообщений: 38
<phrase 1=


:-) Оставлю без комментариев сказанное Вами выше, ибо тема воспитания в нашей стране всегда была актуальной :-).
Если Вам станет легче, скажу что Ваша закладная выдержит никак не меньше 5 тонн на вырыв и 3 тонн на срез
__________________
Язык инженера - чертёж и формула.
*LUCKY* вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2007, 10:23
#7
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


dextron3
Вы прям со стройки пишете?

см. СНиП 2.03.01-84*

и

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
taras вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 11:07
#8
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Цитата:
Сообщение от *LUCKY*
:-) Оставлю без комментариев сказанное Вами выше, ибо тема воспитания в нашей стране всегда была актуальной :-).
Если Вам станет легче, скажу что Ваша закладная выдержит никак не меньше 5 тонн на вырыв и 3 тонн на срез
Вот эт другое дело

"Все мужики узнал, прочность нормальная, хватит курить вам 36 закладных сварить надобно"
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2018, 00:03
#9
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Уважаемые коллеги. 1 Подскажите если я принимаю закладную по серии, должен ли я пересчитывать длину анкеровки стержней (см. эскиз) по действующим нормам? Особенно если закладная конструктивная и серьезных моментов нет. 2 Для чего в серии стальной лист не доводят до края опалубки на 5мм?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 179
Размер:	125.5 Кб
ID:	201505  
ascota вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2018, 11:36
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


ascota, такой закладной в монолитных колоннах на стройке надо избегать. Выполнить её возможно только в 2 захватки, вторая литым бетоном. При этом точность во СП +-3 мм, а по факту без хорошей деревянной опалубки с шаблоном (креплением) под закладную будет >10 мм. Это очень сложно и трудно. Вам это надо ?
Причём если МН1 ещё можно попробовать, то МН2-14 - я бы даже не пытался построить...

Например, можно (ещё не пробовал) выпустить основную (или те же стержни) арматуру и после обетонирования сверху наварить стальной лист (с 4 дырками) с зазором 50 мм, позднее заполняемый раствором или бетоном про расчёту. Так можно регулировать точность до 3 мм. Тоже в 2 приёма, но это классическая отработанная технология.

Не заметил "риски", извините.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен