воздушное отопление и пожарные отсеки
Пермь
Регистрация: 26.10.2006
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 2737
|
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Пермь
Сообщений: 34
|
Насчет установки противопожарных перегородок вопросов нет - это понятно. Просто в СНиПе и СП есть оговорка, что системы отопления должны быть разные для разных пожарных отсеков. Так как новые помещения будут отделены противопожарными перегородками - значит будет новый пожарный отсек, соответственно по требованиям нужна новая система отопления (если я правильно понимаю). Но система уже есть и функционирует и заказчик ее трогать не хочет, вот отсюда и вопрос - есть возможность как-то обойти это требование?