| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачем анкерные шайбы приваривают к опорной плите базы колонны?

Зачем анкерные шайбы приваривают к опорной плите базы колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.01.2018, 13:53
Зачем анкерные шайбы приваривают к опорной плите базы колонны?
Евгений21
 
Регистрация: 05.01.2018
Сообщений: 4

В общем, вопрос в названии темы. Весь интернет перерыл, так и не нашел ответ на этот вопрос. Почему бы просто не затянуть анкерный болт вместе с этой шайбой и все?
Просмотров: 44853
 
Непрочитано 16.01.2018, 14:51
#61
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет, раза в 1,5-2. Т.е. дыры огромные, больше допусков по СП на мондаж.
Не имеем больше, чем в дырах - пазы ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ!
Нет, не вспомним - пазы не помогут по-любасу. Просто дыра должна быть большая. Но не неприличная. Если что, по месту выжгут в нужном направлении.
А вообще сейчас речь о назначении/происхождени ПАЗОВ.
Гребаных пазов!
Так пазы позволяют нивелировать смещение хотя бы по одной оси. Поэтому, собственно, пазы и делаются всегда в направлении рамы, подразумевая, что на колонну сверху придёт что-то, имеющее маленькие допуски по пролётной длине, типа фермы, а боковое смещение колонн влево-вправо от рамы нивелируется меньшей/большей длиной прогонов.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 15:01
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


У Стрелецкого то же самое: Для удобства монтажа и только. Вся суть почему пазы, а не дырки.
Вырезать быстрее и менее затратно, чем сверлить.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 15:14
#63
AiD.


 
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 5


Монтажнику проушины позволяют увидеть полностью положение болта, всё-таки посадить колонну на 6 болтов имея только отверстия (пусть и 1,5d) не так легко.
AiD. вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 16:50
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
да не ... используются как минимум так..
Я выложил ссылку на видео - не используются пазы для наводки!
Цитата:
а в каком месте там оно напрягается?
Опорная плита на краю (в плоскости рамы), а именно где порезали/почикали СДУРУ, испитывает максимальное давление отпора при действии момента на базу. Например при комбинации нагрузок с максимальным ветром или сейсмика или еще как - но болт на одной стороне отрывается, а на другом плита прижимается к подливке/обрезу. Эпюра давлений треугольная с максимумом на краю. А некоторые это место дербанят безжалостно, не ПОНИМАЯ, для чего эти пазы! И таких много! Тысячи...Образуется узкая полоса, на которую снизу мощно давит. Латанием "квадратной" шайбой не вернешь монолитность плиты.
Цитата:
Так пазы позволяют нивелировать смещение хотя бы по одной оси. Поэтому, собственно, пазы и делаются всегда в направлении рамы, подразумевая, что на колонну сверху придёт что-то, имеющее маленькие допуски по пролётной длине, типа фермы, а боковое смещение колонн влево-вправо от рамы нивелируется меньшей/большей длиной прогонов.
Еще одна несостоятельная версия объяснения паза: пазы НЕ ПОЗВОЛЯЮТ нивелировать больше, чем дыры - спросите любого из тех, кто проектирует эти пазы - у всех у них эти пазы имеют НАЧАЛО с центра болта! Другими словами, пазы - просто дорезанные до края те же отверстия. И они вырезаны в ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ стороны. Это скажет любой адепт пазного конструирования баз. Ибо они закладывают паз НЕ ДЛЯ ЭТОГО. А думают, что так надо для удобства монтажа, т.к. прочли в книге такие мыслишки.
Цитата:
Монтажнику проушины позволяют увидеть полностью положение болта, всё-таки посадить колонну на 6 болтов имея только отверстия (пусть и 1,5d) не так легко.
И это тоже неверно. Болты торчат сильно, допустим М36 при подливке 50 мм и плите 30 мм торчит примерно 150 мм. Под плитой 500х800 их видно за километр. Я для кого видео дал?
Всем смотреть
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=OfEmwr5kqWk и содрогнуться от осознания никчемности пазов по жизни.
Отверстия до 100 мм можно сверлить кольцевой (корончатой) фрезой.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.01.2018 в 17:06.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 17:25
#65
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я выложил ссылку на видео - не используются пазы для наводки!
Опорная плита на краю (в плоскости рамы), а именно где порезали/почикали СДУРУ, испитывает максимальное давление отпора при действии момента на базу. Например при комбинации нагрузок с максимальным ветром или сейсмика или еще как - но болт на одной стороне отрывается, а на другом плита прижимается к подливке/обрезу. Эпюра давлений треугольная с максимумом на краю. А некоторые это место дербанят безжалостно, не ПОНИМАЯ, для чего эти пазы! И таких много! Тысячи...Образуется узкая полоса, на которую снизу мощно давит. Латанием "квадратной" шайбой не вернешь монолитность плиты.
Еще одна несостоятельная версия объяснения паза: пазы НЕ ПОЗВОЛЯЮТ нивелировать больше, чем дыры - спросите любого из тех, кто проектирует эти пазы - у всех у них эти пазы имеют НАЧАЛО с центра болта! Другими словами, пазы - просто дорезанные до края те же отверстия. И они вырезаны в ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ стороны. Это скажет любой адепт пазного конструирования баз. Ибо они закладывают паз НЕ ДЛЯ ЭТОГО. А думают, что так надо для удобства монтажа, т.к. прочли в книге такие мыслишки.
И это тоже неверно. Болты торчат сильно, допустим М36 при подливке 50 мм и плите 30 мм торчит примерно 150 мм. Под плитой 500х800 их видно за километр. Я для кого видео дал?
Всем смотреть
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=OfEmwr5kqWk и содрогнуться от осознания никчемности пазов по жизни.
Отверстия до 100 мм можно сверлить кольцевой (корончатой) фрезой.
у меня вместо вашего видео пустой спойлер открывается, как надо открыть?

а тут, даже для мелкой колонны - используется
https://www.youtube.com/watch?v=YxviOE3p4iY


Цитата:
м ветром или сейсмика или еще как - но болт на одной стороне отрывается, а на другом плита прижимается к подливке/обрезу. Эпюра давлений треугольная с максимумом на краю. А некоторые это место дербанят безжалостно, не ПОНИМАЯ, для чего эти пазы! И таких много! Тысячи...Образуется узкая полоса, на которую снизу мощно давит. Латанием "квадратной" шайбой не вернешь монолитность плиты
это понятно что вы пишите. Я как бы не расчетчик, но у меня сомнения что несущая способность этой полоски металла - вообще хоть где-то в учет берется, база колонны==расстояние между осью анкеров, а все что за ними - вообще побоку

upd
о, а в ответе пишет урл.
поглядел ваше видео. ну да, так и есть - пока ровно пихать пытались стуканули два раза по резьбе, оставили перекос - сразу заехало по анкеру или вы думаете там надо под 45 градусов ее наклонять? И так трое держат один целится Было бы потяжелее - загнули 100%, кувалда и вполне возможно резак. В отверстие - так бы не заехало, можете сами попробовать

может непонятно про что речь
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1516114945
если у вас допуск 3 мм на отверстие - то не влазит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база с перекосом.png
Просмотров: 161
Размер:	9.9 Кб
ID:	197766  

Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 16.01.2018 в 18:03.
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 17:47
#66
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
у меня вместо вашего видео пустой спойлер открывается, как надо открыть?
Это у Вас защита работает. Надо нажать под постом "Ответить", и в появившимся окне увидите ссылку в тексте. Копируйте и напрямую войдите на страничку с видео.
Цитата:
а тут, даже для мелкой колонны - используется
Где??? Просто опустили вертикально и все. См. кадр. Не, ну можно некий наклон усмотреть, но это от большой веры кажется (Вы очень предвзяты сейчас), что для ловли болтов, на деле это лишь от боковой чалки, т.е. не специально для ловли болтов. Зуб даю.
Цитата:
у меня сомнения что несущая способность этой полоски металла - вообще хоть где-то в учет берется
Плита при определении давления считается жестким штампом и для плиты размером axb вычисляются A и W. Т.е. ослабления не предусмотрены, вся плита от края до края - сплошной штамп. Понятно, что отверстие минусовать бы надо, но это несущественно, но подпиленная полоса - это уже не то, это просто хвостик какой-то...даже если латать его там приваркой к квадрату.
Паз не для ловли болтов! Глупо это, так сильно портить плиту ради сомнительного удобства. Нет там неудобства и так. Подвел и опустил. Не ссый, усе сядет аккуратно.
По образованию отверстий: в нормах отверстия под расчетные болты нельзя проделывать термически. Но эта огромная дыра в плите базы - не расчетная, а просто внутренняя конфигурация плиты , т.е. кромка обыкновенная. Значит, можно выдувать кислородом, плазмой, лазером и еще что там есть на сегодня...Так ведь?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мондаж.png
Просмотров: 207
Размер:	71.4 Кб
ID:	197764  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.01.2018 в 18:00.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 18:14
#67
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это у Вас защита работает. Надо нажать под постом "Ответить", и в появившимся окне увидите ссылку в тексте. Копируйте и напрямую войдите на страничку с видео.
Где??? Просто опустили вертикально и все. См. кадр. Не, ну можно некий наклон усмотреть, но это от большой веры кажется (Вы очень предвзяты сейчас), что для ловли болтов, на деле это лишь от боковой чалки, т.е. не специально для ловли болтов. Зуб даю.
ну извините, на видео два факта - на первом сначала пытались ставить ровно(ногой держал), херакнули до характерного звука 2 раза.
ставят с перекосом - едет как по салазкам, можно еще трубу сверху присобачить за ради сохранности резьбы.
И то это не те колонны за которые боятся надо, будут корячить что потяжелее - побегут за кувалдой, вот за это точно зуб даю

Просто вашу базу в чертеже со шпильками поверните на 2-3 толщины плиты и посмотрите - куда там шпильки попадают, в отверстие с допуском болт+n мм, или в вырез болт + 20 мм
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 18:30
#68
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Да Ильнура не переспоришь. Ясен пень, что с прорезями легче попасть, чем без.
И никаких моментов там нет. Это решение исключительно для шарнирного сопряжения.
Эти "шайбы" чисто конструктивно. Никто их и не рассчитывает.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 20:11
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да Ильнура не переспоришь.
Ну дык...
Цитата:
Ясен пень, что с прорезями легче попасть, чем без.
На 3%. Для этого прорезь СПЕЦИАЛЬНО не делают. Особенно однонаправленные. Что, одно направление имеет приоритетность по вероятности отклонения? Или например паз вне норм в смысле того, что в нормах отклонения регламентированы? Отвечайте - желательно ясно и четко.
Или попадание отверстиями на болты есть вселенная проблема? Где ясность мышления и логика?
Пушкой по воробьям не стреляют.
Цитата:
И никаких моментов там нет. Это решение исключительно для шарнирного сопряжения.
Это каким надо быть уверенным для столь радикальной заявы...см. серию. А так же 100500 других проектов, где защемленнная база устроена без траверс с болтами вне плиты. Причем вырезы есть вбок, а не только вдоль базы.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Эти "шайбы" чисто конструктивно. Никто их и не рассчитывает.
О них забыли.
Речь о пазах - накой они?
Так вот, они для облегчения образования дыр в ТОЛСТЫХ стальных листах. Что на сегодня неактуально.
И фсе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 09:23
#70
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это решение исключительно для шарнирного сопряжения
серии 1.423.3-7 и 1.423.3-8 с вами не согласные.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Эти "шайбы" чисто конструктивно. Никто их и не рассчитывает.
опять же, в этих сериях есть зависимость толщины шайбы от диаметра анкерного болта

но я стою всецело за отверстия. Предлагаю на эту тему прикрепить голосовалку.
Вложения
Тип файла: pdf 1.423.3-8_2 л17.pdf (157.6 Кб, 155 просмотров)
ronn вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 09:26
#71
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


ronn, изначльно тема несколько о другом. Создай, пожалуйста, новую. Прикручивай опрос. Все проголосуют.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 09:53
#72
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,457


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
но я стою всецело за отверстия
И какой диаметр отверстия в зависимости от диам. анкера?
csp вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 10:08
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
И какой диаметр отверстия в зависимости от диам. анкера?
1,5...2d. Подобно ширине архаичного паза. Чем больше, тем легче на монтаже. Но надо иметь некие границы приличия.
Нащот серий и прочего - вот из архаичной серии (1950-е), жесткая база с пазами сбоку ваще.
Даешь отверстия!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опорная плита.png
Просмотров: 194
Размер:	104.2 Кб
ID:	197791  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Корни пазов.png
Просмотров: 213
Размер:	168.0 Кб
ID:	197792  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.01.2018 в 10:31.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 10:34
1 | #74
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Спросил у начальника цеха.
Говорит толстые листы газорезкой режут, что пазы, что отверстия. И если будут отверстия, то будут сильнее перегреваться сопла. Расход расходников для газорезки получается где то в 1.5-2 раза выше тогда.

Спросил у прораба.
Говорит с пазами лучше.
Так как при коряво выставленных анкерах, править их нужно будет только в одну сторону. (а ставят они коряво)
Так же, часто колонна ставится с перекосом, т.к. специальных грузозахватных приспособлений у них нет. Как привяжут стропами так и поднимут сикось накось. Узел делают со стороны пролета и тогда заводить колонну с пазами проще.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 10:37
#75
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Спросил у начальника цеха...Спросил у прораба....
Я ж грю, технологии утеряны... теперь просто имеем. Пазы - как данность, как незыблемая константа. Святыни трогать боязно. Артефакты положено уважать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 10:44
#76
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Святыни трогать боязно. Артефакты положено уважать.
Offtop: Уговорили?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 10:45
#77
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1,5...2d
т.е. по-вашему если болт М64, то отверстия нужно сделать диаметром 128мм?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 10:47
#78
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


180 минимум. А лучше 200. М64 хрен согнёшь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 10:51
#79
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Плита при определении давления считается жестким штампом и для плиты размером axb вычисляются A и W. Т.е. ослабления не предусмотрены, вся плита от края до края - сплошной штамп. Понятно, что отверстие минусовать бы надо, но это несущественно, но подпиленная полоса - это уже не то, это просто хвостик какой-то...даже если латать его там приваркой к квадрату
я наверное неправильно понял - вы хотите сказать что если отрыв одной стороны базы колонны произошел от бетона, то в учет берется полная площадь этой базы, даже и те куски которые за пределами анкеров расположены??
но это же блин профанация какая-то, это что нафиг за бетон, не говоря про подливку, что его твердости хватит отогнуть кромку даже хотя бы на 40 мм стальной пластине??? А если это 80 мм сталь на метровой базе???
Простите, это фигня какая-то, так не бывает, это даже если просто плечо посмотреть там какие напряжения где ребро начинается?
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 11:38
#80
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И ещё из-за расстояний - 1.2d до края прокатной кромки, 1.5d - до обрезной.
Истина как всегда остаётся незамеченной в общем потоке флуда, увы. Если бы, уважаемые господа инженеры формулировали свои мысли по инженерному лаконично, данный ресурс бы только выиграл.

Евгений21, ответ на ваш вопрос, от которого ушли, в том же вложении, но скрыт за семью печатями (см.указ.п.1). Он под древней картинкой )). Это что-бы материал лучше усваивался.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-01-17 11_12_28-Серия 1.423.3-8-19КМ.png
Просмотров: 296
Размер:	234.3 Кб
ID:	197799  
L-vir вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачем анкерные шайбы приваривают к опорной плите базы колонны?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами exez Металлические конструкции 35 11.01.2018 19:42
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров zvezdo4ka Металлические конструкции 6 24.09.2010 23:18
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. Fellini Металлические конструкции 6 16.03.2009 09:23