Непрочитано 23.11.2007, 11:30 #1
Вопрос по электрике: прокладка кабеля по высоткам
AlexChe
 
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 1

Доброго времени ВСЕМ! Такой вопрос меня интересует: В жилом комплексе есть встроенные подстанции на нижних этажах, и ВРУшки примерно на 20 этажах. Так вот есть ли какие-то нормы прокладки кабеля по многоэтажкам, выбираються ли какие-то спец. кабели, крепления, что с пределом огнестойкости(где-то слышал 4 часа). Если есть, можно ссылочки на нормативные документы. Заранее спасибо всем откликнувшимся!

P.S. Смотрел МГСН и ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 75 М, там по этим вопросам ничего не написано.
Просмотров: 2559
 
Непрочитано 23.11.2007, 16:14
#2
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


В США вертикальные кабели прокладываются только в трубах, проложенных в вертикальных шахтах либо в эл.помещениях (closets) расположенных одно над другим. Трубы крепятся к металлическим горизонтальным конструкциям хомутами на каждом этаже. Кабели в трубах раскрепляются специальными коническими распорками, прижимая их к стенкам трубы. Это раскрепления происходит каждые несколько этажей (зависит от типа кабеля) в ящиках, используемых также для протяжки кабелей. Чаще всего мы используем трубы 3-4 инча,и в каждой по нескольку кабелей. Проемы после прокладки в них труб заливаются бетоном, вернее низ этой заливки на отметке перекрытия, и ее толщина 4 инча.
Vova вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Вопрос по электрике: прокладка кабеля по высоткам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23