Непрочитано 24.09.2016, 09:22 #1
Использованы плиты не по проекту - как во время расчета задать НК-80
Aleklutsk
 
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 28

Строители использовали плиты, что не соответствую проекту.
Геометрические размеры фактических плит есть, установлено их армирование та класс бетона.
Стоит задача - дать заключение можно ли их нагружать НК-80.
Как эту нагрузку правильно приложить к плите ?
Логично - что в 8-ми точках по 10 т.
Просмотров: 3181
 
Непрочитано 24.09.2016, 09:32
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Поясните, вы делали проект? Или от вас только требуется заключение? Можно посчитать и в обычном кэ комплексе, задав отпор грунта через коэфф. Постели по модулю упругости грунтов, но правильнее ятд по всн. Схемы к нагрузкам вроде бы есть в сп "ад"
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 17:30
#3
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Aleklutsk Посмотреть сообщение
Стоит задача - дать заключение можно ли их нагружать НК-80.
Нет такой нагрузки. По СП 35.13330-2011 есть нагрузка НК при классе К14, называемая Н14 (или НК-100, если Вам так удобнее). См. также ГОСТ Р 52748-2007 и вот тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1031294&postcount=4

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Aleklutsk Посмотреть сообщение
Логично - что в 8-ми точках по 10 т.
На восемь отпечатков колес определённой площади. Площадь отпечатков зависит от толщин и типов "пирога" над плитой. И что за плиты - это плиты пролетного строения или переходные плиты? У переходных плит - тоже свои нюансы(с лежнем или без лежня, поверхностного или полузаглубленного типа, например - см. серию 3.503.1-96, таблички в начале, сразу после текста). Дерзайте! И "C1=4000 тс/м.куб" - Вам в помощь

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Схемы к нагрузкам вроде бы есть в сп "ад
Offtop: В параллельной Вселенной СП - вне закона
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим

Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 24.09.2016 в 18:00.
СРО РОКОКО вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 21:55
#4
Aleklutsk


 
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 28


По факту были обнаружены дорожные плиты длинной 3м ... А должны были быть тунельные...
Там пролет над тунелем 2,5 м.
Aleklutsk вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2016, 08:08
#5
V-aga


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 7


специальная нагрузка НК-80 (НК-100) пропускается в одиночном порядке по оси сооружения, при пролете 2,5м она просто не поместится целиком - расчитывать надо на 60т для проверки по Q и на 40 для проверки по М
V-aga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 22:13
#6
Aleklutsk


 
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 28


Да. Целиком не помещается на одну плиту.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Знімок екрана 2016-09-26 22.19.55.png
Просмотров: 68
Размер:	34.1 Кб
ID:	180666  Нажмите на изображение для увеличения
Название: НК-80.png
Просмотров: 63
Размер:	6.5 Кб
ID:	180667  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ФОТО-6.png
Просмотров: 81
Размер:	694.5 Кб
ID:	180668  
Aleklutsk вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 11:20
#7
V-aga


 
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Aleklutsk Посмотреть сообщение
Да. Целиком не помещается на одну плиту.
чегой то вы перемудрили - "в одиночном порядке по оси соруденя" - никто там разворачиваться не будет НК-80 считается отдельно без всяких прочих нагрузок (ни ветра ни пешиходов ни прочего транспорта) - ищите самое неудачное положение по оси с максимальным Q и максимальным М
V-aga вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Использованы плиты не по проекту - как во время расчета задать НК-80

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема расчета монолитной плиты в SCAD AgentN73 SCAD 4 21.01.2015 21:57
Серия 1.020. Как задать плиты перекрытия для учета пульсации и собственного веса в программе. GAS101 Лира / Лира-САПР 1 15.12.2014 02:31
Как в SCAD задать опирание пустотной плиты на стальную балку Komplanar SCAD 7 08.01.2014 18:04
Некорректный результат расчета плиты в Лире 9.4 vladimir1963 Лира / Лира-САПР 7 28.12.2012 15:33
пример ручного расчета фундаментной плиты Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2011 09:05